Wiktor-CK Opublikowano 3 Maja 2021 #1 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2021 Witam, mam prośbę o poradę, w najbliższym czasie będę wykonywał w swoim nowobudowanym domu instalacje wod-kan. W projekcie mam zimna i ciepła wodę na alupex Wavin, uwzględniona jest równiez cyrkulacja. Wygląda to następująco: Parter - do łazienki cwu doprowadzona rurą 25, jest w niej również trójnik 25 i stąd cwu prowadzona na pietro do łazienki - w najdalszym punkcie łazienki jest kolano cyrkulacyjne i powróct cyrkulacji fi. 16 do kotłowni. kuchnia: - alupex 20 i powrót cyrkulacji do kotłowni fi. 16 poprzez kolano cyrkulacyjne pomieszczenie gospodarcze: - alupex 20 i powrót cyrkulacji do kotłowni fi. 16 Łazienka na piętrze: - zasilanie cwu fi. 25 jak wczesniej napisałem z trójnika 25 z łazienki na parterze, powrót cwu do kotłowni fi. 16. w kotłowni 4 rury powrotne 16 z cyrkulacji łączą się w jedną i za nimi jest pompa cyrkulacyjna. Czy tak jest poprawnie? Zastanawiam się czy to będzie prawidłowo działać na jednej pompie na powrocie. Wielka prośba o poradę bo jak zacząłem czytać w internecie o cwu to już całkowicie się pogubiłem. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 3 Maja 2021 #2 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2021 Zrób wg projektu - jest prawidłowy, choć najdłuższy odcinek dał PEX20 lub tak poukładał aby odcinki cyrkulacji były mniej więcej takiej samej długości. Jeżeli któryś z odcinków CW jest krótszy niż 4m, cyrkulację można odpuścić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...