Dawadam Opublikowano 27 Marca 2021 #1 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2021 Witam jak powiązać piec vitodens 100 z pompą od podłogówki ? Pompa od podłogówki pracuje 24/7. Gdy piec się wyłączy pompa od podłogówki ciągle pracuje dzień i noc jest podłączona do gniazdka . Czy może mi ktoś coś doradzić. ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł1979 Opublikowano 28 Marca 2021 #2 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2021 Podaj więcej informacji o instalacji,dlaczego masz druga pompę,lub wrzuć fotkę. Kup sterownik pompy co auraton 1106 i będzie rozłączać pompę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawadam Opublikowano 28 Marca 2021 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2021 W domu jest 13 grzejników. Kolektor podłogowy ma 10 sekcji myślałem że pompa z pieca nie da rady popchać na wszystko . I dodalem oddzielną pompę przy kolektorze od podłogówki . A w tym piecu nie ma możliwości podpiąć jakoś tej pompy pod piec ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł1979 Opublikowano 28 Marca 2021 #4 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2021 Podpięcia pompy do kotła niema możliwośći ,masz układ mieszany ,automatyka kotła takiego układu nie obsługuje a rozbudowa to nie opłacały temat.Najtanie sterownik ten co na zdjęciu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...