Wiksomnir Opublikowano 28 Lutego 2021 #1 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 Witam, piec po włączeniu do prądu pokazuje temperaturę, ale nie puszcza grzania CO. Czy to jest ten mostek zamiast termostatu pokojowego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 28 Lutego 2021 #2 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 Tak, to jest ten mostek - jak on nie jest zwarty to kocioł nie grzeje CO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiksomnir Opublikowano 28 Lutego 2021 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 Nie mogę znaleźć RT 1 i 2 czy to są jakieś inne oznaczenia na płycie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 28 Lutego 2021 #4 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 Po co gmerasz na płycie, masz wszystko co trzeba wyprowadzone na kostkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiksomnir Opublikowano 28 Lutego 2021 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 Ponieważ nie działa to dalej panie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 28 Lutego 2021 #6 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 A masz prawidłowo podłączone zasilanie tj faza do L , a zero do N? Masz poniżej opis płyty - psuj dalej Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiksomnir Opublikowano 28 Lutego 2021 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 Zgadza się, z mostkiem tam gdzie termostat odpala CO ! Jednak pali chwilę i wyskakuje błąd e01 robie reset i tak od nowa. To samo z CWU. Dodam, że iskrownik po odpaleniu płomienia strzela dopóki nie zgaśnie ogień. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 28 Lutego 2021 #8 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 Błąd E01 to blokada zapłonu. Trzeba sprawdzić wszystkie czujniki i blokady np czujnik ciągu Ew na kilka sekund wyłączyć z sieci elektrycznej w celu resetu automatyki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiksomnir Opublikowano 1 Marca 2021 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 Obejrzyj film „Gaz” w YouTube Tak się dzieje u mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zybie2 Opublikowano 2 Marca 2021 #10 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2021 Sprawdź podłączenie do sieci 230V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiksomnir Opublikowano 4 Marca 2021 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2021 Co sprawdzić? Przecież byłby błąd jakby było zamienione zero z L Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...