baba12 Opublikowano 26 Lutego 2021 #1 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2021 Witam. Mam zamontowany piec na pellet i instalację CO na jeden dom. Podłączyliśmy drugi dom. I teraz tak, narazie działa to tak, że drugi dom jest normalnie podłączony jak moje grzejniki, problem w tym że Ja mam lepiej ocieplony dom, u mnie 22 stopnie w drugim domu 19. Żeby osiągnąć tą samą temp w dwóch budynkach muszę ustawić wyższą temp u siebie i skręcać grzejniki, generalnie to działa, dlatego pytanie czy jak zrobimy drugi niezależny obieg to coś zmieni ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 26 Lutego 2021 #2 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2021 Na pewno drugi niezależny obieg będzie lepszym rozwiązaniem, pozwoli na niezależne sterowanie każdym domem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba12 Opublikowano 26 Lutego 2021 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2021 Co potrzeba w takim układzie ? Teraz mam zawór 4d, ochrona powrotu pompa kotłowa, i pompa cyrkulacyjna. Musze zastosować zawór 4d, czy wystarczy 3d +pompa cyrkulacyjna ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 26 Lutego 2021 #4 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2021 Za zaworem 4-D, który masz daj drugą pompę obok tej pierwszej Cos takiego jak poniżej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba12 Opublikowano 26 Lutego 2021 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2021 To chyba nie wystarczy, bo jak Ja mam regulator pokojowy, i dopije do zadane temp to 4D się zamyka, chyba że jak podłączę pod sterownik to będzie to inaczej działać, i wtedy zawór będzie otwarty a tylko pompka się wyłączy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 26 Lutego 2021 #6 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2021 I tak trzeba zrobić Osobne pompy pod regulatory pokojowe w każdym budynku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba12 Opublikowano 26 Lutego 2021 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2021 Ok, a ten drugi obieg pewnie można ustawić na stałą temp, albo na regulator pogodowy. Ponieważ mam regulator pokojowy ale bezprzewodowy, do drugiego domu jest ok. 15m, napewno zasięg nie złapie, więc najlepiej jakby to działało na pogodowym czujniku, albo puścić stałą temp na drugi obieg i regulować termostatami grzejnikowymi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obiektyw Opublikowano 26 Lutego 2021 #8 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2021 Raczej złapie. Mój Tech ST-292 gryzł się z regulatorem oddalonym o dobre 50 m. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba12 Opublikowano 26 Lutego 2021 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2021 spróbuje przenieść ten co mam i zobaczę, najgorzej że kotłownia w piwnicy, może to blokować zasięg, telefon tam słabo łapie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obiektyw Opublikowano 26 Lutego 2021 #10 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2021 Uwierz mi na słowo, że też nie mam kotłowni w salonie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba12 Opublikowano 26 Lutego 2021 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2021 Czy m ktoś podobny schemat instalacji ? nie mogę w necie nic podobnego znaleść, wszędzie jest na zaworach 3D albo tylko jeden obieg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba12 Opublikowano 28 Lutego 2021 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 Koledzy, narysowałem swój układ odręcznie na szybko. Znalazłem też schemat podobnej instalacji. I teraz tak, kolega mówi żeby dać drugą pompę za zaworet 4D, na schemacie z internetu jest przed zaworem 4D. Jak to zrobić, jeden obieg będzie szedł na grzejniki drugi na podłogówkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 28 Lutego 2021 #13 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 Prościej będzie gdy zastosuje się sprzęgło z pompą obiegu kotłowego i dwa obwody CO z zaworami 3D i pompami na budynkach. Tak jak pisał Sambor będzie wtedy można niezależnie ustawiać temperaturę na budynkach a sprzęgło zrównoważy przepływy i zabezpieczy kocioł przed niską temperaturą powrotu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba12 Opublikowano 28 Lutego 2021 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 No właśnie sambor pisał o dodaniu tylko pompy tak jak to zaznaczył, tylko za zaworem 4d. w tym schemacie jest podobnie tylko pompa jest przed zaworem 4d. Pytanie jak to dobrze zrobić żeby moc ustawic dwie niezależne temp. instalacja jest nowa i chciałbym ja jak najmniej przerabiać. Trochę poczytałem i nie bardzo już wiem jak działa ten zawór 4D, co go reguluje. mam w ustawieniach pieca opcje temp co zależna od pogody, czyli jak jest 10 stopni na polu to zawór piszczą 40 stopni wodę, i wszystko jest Ok bo moge to regulować w sterowniku, i teraz jeżeli za zaworem dam dwie pomki i obie będą podłączone do dwóch czujników pokojowym to po prostu po dobiciu do zadanej temp dana pomka się wyłączy, dobrze to rozumiem ? co do ochrony powrotu, chyba pompa korkowa powinna dac radę ? ten drugi obieg to jakieś 45m2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 28 Lutego 2021 #15 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 No właśnie ja w pierwszej poradzie dałem najprostsze rozwiązanie, a każdy następny post je komplikuje. Zobaczymy co jeszcze doradzicie, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba12 Opublikowano 1 Marca 2021 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 Oczywiście o takie najprostsze rozwiązanie chodzi, tylko czy jak ten zawór 4d będzie regulował temp ? czy nie będzie sytuacji ze w jednym domu osiągnę zadana temp i zawór się zamknie i drugi może być nie dogrzany. usłyszałem tez opinie ze dwie pomki mogą walczyć ze sb o ciepła wodę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 1 Marca 2021 #17 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 Ponoć masz grzejniki z głowicami termostatycznymi. A pompy niech walczą i niech wygra lepsza! A tak naprawdę istnieje pojęcie - regulacja hydrauliczna układu i trzeba to zastosować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba12 Opublikowano 1 Marca 2021 Autor #18 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 Mówisz o sprzęgle ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eliks Opublikowano 1 Marca 2021 #19 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 @baba12 https://www.regulus.com.pl/news/regulacja-hydrauliczna-instalacji-co Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 1 Marca 2021 #20 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 Nie o sprzęgle, tylko o prostym zaworku grzybkowym lub zasuwie na obiegu mniej wysilonej pompy, pozwoli to na wyrównanie poborów wody z zaw 4-D.. A jakby były pompy z regulacją płynną to nie potrzeba nic - po prostu jedną i drugą ustawia się tak jak trzeba i po kłopocie. Oczywiście zaw 4-D musi być min 1" lub lepiej + pompa na powrocie między zaw 4-D a kotłem. Jak masz kasę to można sprzęgło, dwie pompy na zasilania, pompa z zaw 3-D na powrót itd... Ale efekt praktycznie będzie taki sam. Kolega eliks podał link, ale to bardziej dla odbiorów niż dla zasilań temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba12 Opublikowano 1 Marca 2021 Autor #21 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 Jak te pompy wyglądają bo rozumiem że takowej nie posiadam ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stempos1980 Opublikowano 1 Marca 2021 #22 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 Taka samo może być jak na zasilaniu obiegu co masz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba12 Opublikowano 1 Marca 2021 Autor #23 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 Czyli podsumowując, dokupuje druga pompę taka jak już mam wstawiam ja za zaworem 4d i powinno to chodzić ? Pompę podłączam pod sterownik razem z czujnikiem temp, dokupuje dodatkowy sterownik pokojowy i steruje dwoma obcęgami niezależnie. mam pompę kotlowa wiec powinno powrót dobrze chronić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 1 Marca 2021 #24 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 pompę kotłolwą masz w którym miejscu? Powinna być między powrotem z zaw 4-D a powrotem na kocioł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba12 Opublikowano 1 Marca 2021 Autor #25 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 Tak jak na zdjęciu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...