jacobobbo Opublikowano 21 Lutego 2021 #1 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2021 Cześć, Słuchajcie jest możliwość wyłączenia pompy CO dla grzejników podczas np dobicia do zadanej temperatury. Pytanie co do tego trzeba mieć i czy jest sens żeby to tak działało ? Ja mam piec na pellet i automatyczne termostaty które włączają się tylko w przypadku spadku zadanej na nich temperatury. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pepito82 Opublikowano 21 Lutego 2021 #2 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2021 Pompa adaptacyjna https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1245309.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mironw Opublikowano 21 Lutego 2021 #3 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2021 Pompa adaptacyjna jeśli wszędzie masz automaty na grzejnikach , ale wyłączanie pompy podczas dobijania kotła do zadanej to raczej zły pomysł bo przy wyłączeniu pompy C.O , dobiciu kotła do zadanej , a potem po ponownym załączeniu pompy C.O znowu zimna woda z powrotu grzejników ostudzi Ci kocioł i tak będzie w kółko , pompa powinna się wyłączać tylko gdy temperatura spadnie poniżej temperatury załączenia pomp . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.