Czy tak mogę policzyć zapotrzebowanie na moc budynku?


ldonut

Rekomendowane odpowiedzi

Czy mogę tak policzyć zapotrzebowanie budynku na moc?

Dzisiejsza temperatura na grzejniku przy -2 na zewnatrz.

Zasilanie 54 C

Powrót 49 C

Temperatura w pomieszczeniu ok 25 C

delta T=(54+49)/2=51,5-25=26,5

km grzejnika=0,7957

n grzejnika =1,2917

moc=0,7957*69=55W

Z katalogu wychodzi delta t 30 =64,4W czyli chyba dobrze wyszlo

22 żeberka *55w=1210W dla tego pomieszczenia

Pokój ma 24m2 czyli około 50W/m2

 

Dla jakiej delty mam liczyć dla pieca gazowego kondensacyjnego, bo nie wiem ile muszę dołożyć żeberek(w miarę rozsądku)?

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak  nie potrafię policzyć bo nijak mi tu nie pasuje.

Wejdź lepiej na stronę  https://cieplowlasciwie.pl/start    i policz sobie  a potem dopasuj grzejniki

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak bym miał patrzeć na ciepło właściwe to bym musiał wszystkie ściany obłożyć grzejnikami.

Policzę z zapasem może

Dla delta 30 moc 64,4W

22 żeberka*64,4W=1417W

 

Dla (45/25/20) czyli delta 15 będzie 26,3 W -54 żeberka

Dla(45/35/20) czyli delta 20 będzie 38W - 37 żeberka

Strasznie dużo

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

9 godzin temu, ldonut napisał:

Dla (45/25/20) czyli delta 15 będzie 26,3 W -54 żeberka

 

9 godzin temu, ldonut napisał:

Jak bym miał patrzeć na ciepło właściwe to bym musiał wszystkie ściany obłożyć grzejnikami.

Dlatego ja zdjąłem żeberka, sprzedałem i powiesiłem panelowe bo w mrozy musiałem grzać 75*C

19 godzin temu, ldonut napisał:

Pokój ma 24m2

Do pokoju 25m2 powiesiłem grzejnik  C33 600x2000 

PS. Uzupełnij swój profil bo nie wiadomo o czym mowa!

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 17.02.2021 o 06:54, Jozefg1 napisał:

Dlatego ja zdjąłem żeberka, sprzedałem i powiesiłem panelowe bo w mrozy musiałem grzać 75*C

Do pokoju 25m2 powiesiłem grzejnik  C33 600x2000 

 

Przy podobnych wymiarach ten grzejnik a żeberkowy mają taką samą moc ok 1700W przy 55C zasilania

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 19.02.2021 o 22:56, ldonut napisał:

Przy podobnych wymiarach ten grzejnik a żeberkowy mają taką samą moc ok 1700W przy 55C zasilania

Jozefg1 pisał o grzejniku C33  (trzy płyty) a ty chyba porównywałeś do dwupłytowego? 

Grzejnik żeberkowy żeliwny o oznaczeniu TA-1 ma największą moc z żeliwniaków, która przy 75/65/20 dla 20 żeberek ma moc 2672W.  Jeden człon ma grubość 8cm co daje długość grzejnika płytowego 160cm 

Dla porównania dla takich samych temperatur 75/65/20 i dobranej takiej samej długości 160cm 
- grzejnik płytowy Purmo CV33 (3 płyty) ma moc 3770W a więc o około 34% więcej od żeliwnego, a przy 55/45/20 ma już tylko 1877W.   

Dla żeliwa moc takiego zestawu przy 55/45/20 wynosi tylko 1411W.

Można sobie fajnie to po symulować w kalkulatorach na stronach Purmo 

Sam ten temat staram się zgłębić i znaleźć prosta metodę zwiększenia mocy kaloryferów, bo przeszedłem z ogrzewania kotłem stałopalnym na kocioł kondensacyjny (niższe temperatury). Chciałem na początku dokładać żeberek, ale tu pojawia się ograniczenie w postaci wnęk. Chyba jedynym wyjściem jest założenie grzejników płytowych C33  

W dniu 17.02.2021 o 06:54, Jozefg1 napisał:

Dlatego ja zdjąłem żeberka, sprzedałem i powiesiłem panelowe bo w mrozy musiałem grzać 75*C

Do pokoju 25m2 powiesiłem grzejnik  C33 600x2000 

Josefg1, czy przy montażu panelowych o takich długościach 2000, zmieniałeś coś w gałązkach zasilających te grzejniki? Czy taki grzejnik dobrze grzeje przy zasilaniu bocznym? Podobno zaleca się podłączenie krzyżowe. Jakiej średnicy masz podejścia i zawory przy grzejnikach (1/2 czy 3/4). Jaką masz temperaturę zasilania i jaką powrotu na tym grzejniku?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak pomyliłem się C33-2366W a żeberkowy 1610W, wiec różnica spora

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

8 godzin temu, SporyJaro napisał:

 czy przy montażu panelowych o takich długościach 2000, zmieniałeś coś w gałązkach zasilających te grzejniki?

Czy taki grzejnik dobrze grzeje przy zasilaniu bocznym? Podobno zaleca się podłączenie krzyżowe.

Jakiej średnicy masz podejścia i zawory przy grzejnikach (1/2 czy 3/4). Jaką masz temperaturę zasilania i jaką powrotu na tym grzejniku?

1.   Nic nie zmieniałem

2.   Grzeje dobrze , bez kombinacji

3.  Zawory 1/2"  termostatyczne + zawory regulacyjne na powrocie

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach