Marta111 Opublikowano 15 Lutego 2021 #1 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2021 Mamy kocioł smart pellet 20, spala ogromne ilości pelettu, serwis byl już u nas wielokrotnie i nikt tego nie potrafi ustawić. Niestety tona pelletu nie starcza na miesiąc ogrzewania, budynek jest nowy, bardzo dobrze ocieplony. proszę o informacje konkretnie jak ustawić kocioł tak aby zmniejszyć jego spalanie ( oprócz jego wyłączenia) ogrzewane jest tylko okolo 100m2. Marta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastor Opublikowano 15 Lutego 2021 #2 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2021 Musisz podać więcej danych. Zdjęcia instalacji. Jak wyglada popiół. Etc. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marta111 Opublikowano 16 Lutego 2021 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2021 dziękuję za odpowiedź, załączam zdjęcia instalacji jest 3 fazowa ( chyba tak to się nazywa), nie mamy zlepów jeśli chodzi o popiół, raz w tygodniu piec jest czyszczony. bardzo proszę o pomoc w kwestii ustawień. w chwili obecnej pali około 5 worków dziennie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KarolBl Opublikowano 16 Lutego 2021 #4 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2021 Jak w piecu czysto to piec pali dobrze i to ciepło musi gdzieś instalacją uciekaćTakie ilości na 100 metrów to albo masz okna otwarte albo grzejesz tym coś jeszcze?Nie idzie tam gdzieś instalacja na jakieś nieocieplone poddasze albo jeszcze inną niezamieszkałą część budynku?Jak nie to spróbuj no. Na 12h odcinać po jednej pętli ogrzewania (po prostu wyłącz pompkę) i zobacz jak to wpłynie na spalanieWysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marta111 Opublikowano 16 Lutego 2021 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2021 spróbuję tak jak napisałeś, kurdę dom jest maxymalnie ocieplony... nie oszczędzaliśmy na ociepleniu, źle jest ustawiony piec i z tym nie możemy dać sobie radę... może ktoś ma już odpowiednio ustawiony ten tym pieca Smart Pellet 20 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gersik Opublikowano 16 Lutego 2021 #6 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2021 Masz regulator pokojowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marta111 Opublikowano 16 Lutego 2021 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2021 tylko termostaty przy kaloryferach pokojowych całe dwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KarolBl Opublikowano 16 Lutego 2021 #8 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2021 Skup się na instalacji nie na piecuNa odpowiedziałaś na moje pytania, co tam grzejesz tymi trzema obiegami bo na pewno coś więcej niż dwa grzejnikiWysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gersik Opublikowano 16 Lutego 2021 #9 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2021 Pewnie oprócz grzejników ma podłogówkę i bojler. Kocioł 20 kw na 100 metrów bardzo dobrze ocieplonego budynku to co tu się spodziewać. Swoje spalić musi. Daj większą histeryzę kotła albo zainwestuj w sterownik pokojowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KarolBl Opublikowano 16 Lutego 2021 #10 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2021 na 100m dobrze ocieplonych przy minus 20 stopniach zapotrzebowanie max to z 5kW, czyli nawet na kiepskim pellecie spalanie max to 30kg na dobe, ale to już absolutny max zakładając kiepski pellet i niską sprawność kotła tymczasem jak pali 75kg na dzień to albo w kotłowni musi być smoła do kolan albo jednak to ciepło gdzieś idzie chyba ze dwa miesiące temu był na forum temat że piec pali jak smok, nie może uzyskać temperatury, i grzeje też niecałe 100 metrów tymczasem okazało się że na poddaszu kompletnie nieocieplonym i dziurawym są grzejniki z termostatami ustawionymi na "1" czyli starające się tam utrzymać 12 stopni - nie miały szans coś to ciepło musi odbierać skoro spala się dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marta111 Opublikowano 17 Lutego 2021 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2021 I znaleziony winowajca, ciepło ucieka przez dylatację powietrza na poddaszu. dziękuję za wszystkie odpowiedzi, miłego dnia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.