Witam. Mam ogrzewanie podłogowe przez ostatnie dni cały czas jest temperatura na minusie. Woda ma na zasilaniu 31 stopni a w pomieszczeniu 22. Jak zamknę zawór to termometr pokazuje 29 stopni. I teraz ma pytanie. Która temperatura mi daje te 22 stopnie na dom. Jak by się ktoś pytał mnie ile puszczasz teraz na ogrzewanie.

 

Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wchodzi 31 * , wraca 29 * , zmierz temperature podłogi bo to Twój grzejnik 

Ja puszczam  coś w okolicach 30-32* ,  tam gdzie jest ceramika spokojnie daje mi to 24* , ale np pokój od północy z panelami nie wyciagne więcej z tej temp. niż 22.5 * , 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Temperatura podłogi 24.5 stopnia. Z tego co rozumiem jak zamknę zawór 3d to temperatura 28 stopni jest temperatura powrotu podłogówki.

Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jaka masz temp w pomieszczeniach przy takim zasilaniu?

Wysłane z mojego SM-A202F przy użyciu Tapatalka



Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie przy -15 na podwórku w podłogę idzie raptem 28-29stopni, ale u mnie to termos nie dom (ściany 20cm grafitowego styropianu, dach 28cm piany Icynene, pod podłogą piwnicy 20cm styropianu) co daje w środku ok. 21,5-22stopnie.

Jak było koło zera to w podłogę szło 24-25stopni.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja musze dać teraz 35. W domu mam wtedy 24-26 zależnie od pomieszczenia. Na dworze - 13

Wysłane z mojego SM-A202F przy użyciu Tapatalka

  • Lubię to 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja przy -10 ---31* , ale mam siłowniki więc np w salonie gdzie duża powierzchnia i same płytki z tego bez problemu osiągnę 25* , ale  siłowniki więc ograniczam do 24 * , w sypialni ograniczam do 21 * , u córki  z tego wyciągam 23* ale są panele i  odkrytej podłogi max 10m2 , biuro panele , jakies 7m2 podłogi odkrytej i tam max 22.5* ,

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam przy 0* 28-29* przy -10 32* pompki na 1 biegu przepływy na niecały 1ml na piętrze 2lm pompka na 1 biegu. Teraz sobie może myślę czy nie wyjdzie na to samo jak zmniejszę krzywą grzewczą dam większe przepływy i pompka na wyszym biegu? Macie wentylacje mechaniczną?

Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka



Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.