grzesiu Opublikowano 17 Stycznia 2021 #1 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 Pobawiłem się troszkę ustawieniami sterownika i w: -ustawienia zworu wbudowanego - regulator pokojowy zaznaczyłem regulator RS a potem regulator standard, na koniec wybrałem opcje: sterowanie bez pokojówki. Nie posiadam sterownika pokojowego. Problem w tym że teraz na wyświetlaczu co kilkadziesiąt sekund pojawia sie komunikat o braku transmisji z reg. pokojowego, pomimo że zanaczona jest opcja bez pokojówki. Da się jakoś pozbyć tego komunikatu? Wył. i wł. sterownika nie pomogło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darekgra Opublikowano 17 Stycznia 2021 #2 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 Wejdź w menu/ustawienia/ regulator pokojowy i zobacz co masz tam włączone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiu Opublikowano 17 Stycznia 2021 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 Tam mam zazaczone sterowanie bez pokojówki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darekgra Opublikowano 17 Stycznia 2021 #4 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 Ty piszesz tam to masz na myśli ustawienia zaworu /pokojówka, ja piszę o innym miejscu menu... sprawdź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiu Opublikowano 17 Stycznia 2021 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 Tam też mam wył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darekgra Opublikowano 17 Stycznia 2021 #6 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 A ikona regulator RS na drugim zdjęciu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Snurq Opublikowano 17 Stycznia 2021 #7 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 Wejdz w opcje Regulator RS i daj na wyłacz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiu Opublikowano 17 Stycznia 2021 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 Pod RS było właczone. Wyłączyłem. Dzięki za pomoc ☺ Została jesze ikonka wykrzyknika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darekgra Opublikowano 17 Stycznia 2021 #9 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 No widzisz @grzesiu :) Wykrzyknik - wejdź w historię alarmów, chyba tam się to kasowało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiu Opublikowano 17 Stycznia 2021 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 I znowu miałeś racje ☺ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darekgra Opublikowano 17 Stycznia 2021 #11 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 dziękuję :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wello Opublikowano 17 Stycznia 2021 #12 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 Masz spaliny 200*C przy 55*C na piecu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiu Opublikowano 18 Stycznia 2021 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 No tyle pokazuje, to pewnie jest coś koło tego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...