Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Płomień nie jest na środku retorty


Meniu

Rekomendowane odpowiedzi

Witam.

Od jakiegoś czasu zauważyłem, że płomień z kopczyka nie jest na srodku retorty. Jest przesunięty pod prawą stronę. Wegiel spaka dobrze, nie ma niedopalonych kawałków. 

Jeżeli poruszam  pogrzebaczem żar wokół krawędzi retorty w trakcie palenia to zdecydowanie po prawej stronie pali mocniej bo aż iskry lecą wtedy  do góry.

Czy to normalne?  Czy tam mogło się coś zatkać?

Moj piec to Defro Komfort Eko Duo 15kW. 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mogły się przytkać otwory w retorcie , lub kanał doprowadzający  powietrze do retorty.Wygasić i wyczyścić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3 godziny temu, Meniu napisał:

Czy to normalne?  Czy tam mogło się coś zatkać?

Wywal popiół i odkręć talerz od spodu palnika, jak wyleci niewiele to trzeba będzie wygasić wyjąć wianek  i poprzebijać dysze palnika.  

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

4 godziny temu, o6483256 napisał:

Po której jest podajnik ?

Podajnik jest po lewej. 

 

1 godzinę temu, DK321 napisał:

Miałem to samo, po wyczyszczeniu retorty i jej uszczelnieniu wróciło wszystko do normy.

Retorte uszczelniałeś dając sylikon wysoko temperaturowy na sznur fabryczny?

Byly jakieś przedmuchy, inne objawy czy tak dla świętego spokoju to uszczelniłeś?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.