Witam,

Mam problem- chodzi o ogrzewanie podłogowe w kuchni. Od kilku dni podłoga jest zimna. Odpowiedszalismy ale bez efektów (powietrze raz wychodziło A raz nie). W ciągu dnia, dopuszczalismu więcej wody, wtedy podłoga była w niektórych miejscach ciepła, a czasami na całej powierzchni, jednak po paru minutach stygła

Proszę o pomoc, oraz kontakt w razie udzielenia więcej infotmacji

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak RTL to jego zachowanie jest normalne - po prostu on tak działa - ustawiasz nim np temp 35-40C i do puki woda nie osiągnie temp niższej to RTL jest zamknięty, jak woda  wystygnie to RTL się otwiera.

Dużym błędem jest zmienianie temp wody w ciągu dnia, podłoga powinna być grzania non stop jednakową temp wody.

Dodatkową przyczyną złego działania  może być zmiana parametrów pompy przed tym zaworem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja tam widze ze ten RTL (o ile jest to RTL a nie zawor termostatyczny z glowica) jest zalozony na zasilaniu, a powinen byc na powrocie.

RTL dziala tak ze mierzy temperature wody na powrocie z podlogi. Jesli temperatura wody jest niska to sie otwiera, jesli za wysoka to sie przymyka. Posadzka jest caly czas +/- jednakowej temperatury.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.