jmts Opublikowano 13 Grudnia 2020 #1 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 Dzień dobry, Zaznaczę na wstępie, że jestem kompletnym laikiem w kwestii ogrzewania. W niewielkim domu (80m; 40 na dole i 40 na górze) na dole jest ogrzewanie podłogowe,na górze grzejniki. Dodatkowo do kotła podłączony jest jet sterownik Salus taki jak tutaj. Instalator zalecił ustawienie na kotle temperatury 50 stopni oraz 40 na termostacie przy pompie mieszającej. Niestety, przy temperaturze takiej jak teraz (okolice 0) trudno na dole osiągnąć temperaturę nawet 20 stopni, przy niewielkim mrozie była nawet niższa. Instalator odpowietrzył instalacje, stwierdził też potencjalny problem z pompą, która została wymieniona. Po tych zabiegach ustawił temperaturę na termostacie przy pompie na 60 stopni i udało się osiągnąć wtedy po kilu godzinach 21,5 stopnia (nadal nie jest to temperatura ustawiona jako komfortowa na termostacie, ale jest znośna). Następnie, po nagrzaniu domu zlecił ponowne ustawienie termostatu przy pompie do 40 stopni. Temperatura spadła znowu do 19. Kolejna sugestia instalatora - to ponowne ustawienie 60 stopni (skoro wtedy grzało). Czy to ogóle ma sens ? Zdaje się, że temperatura 40 stopni powinna wystarczyć aby nagrzać 35m pomieszczenie do 22 stopni, ale może nie mam racji. Grzejniki na górze działają ok. Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ameno25 Opublikowano 13 Grudnia 2020 #2 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 Naszkicuj schemat instalacji w obrębie kotłowni z uwzględnienie wszystkich pomp , zaworów n-droznych , termostaycznych irozdzielaczy itp , Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TOMEK12345 Opublikowano 13 Grudnia 2020 #3 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 Podłogówka co ile cm ma pętle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jmts Opublikowano 13 Grudnia 2020 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ameno25 Opublikowano 13 Grudnia 2020 #5 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 Pompa ma pracować cały czas , temp na górnym zegarze ustaw zaworem termostatycznym na 30* stopni , przepływy na ratometrach ustaw 1,5 do 2 l/min Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.