Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Jak ustawić kocioł junkers zsb 24-5c na minimum spalania ?


gas24

Rekomendowane odpowiedzi

Dzień dobry wszystkim....forumowiczom.
Nadmieniam ,że nie posiadam rozległej wiedzy w materii ogrzewania ,zwłaszcza gazowego.
Można powiedzieć ,że jestem żółtodziobem ,więc proszę wybaczyć te pytania?
Mieszkam w bloku (dlatego brak wiedzy) i robię remont zakupionego domu bliźniaka. 
Dom ocieplony ,ściany ,dach okna dwószybowe.
Do tej pory pracował tam junkers ale jakiś stary. Cała instalacja i piec została wymieniona.
Pozwólcie drodzy urzytkownicy , że zadam kilka pytań i bardzo liczę na pomoc
bo jestem u kresu wytrzymałości i chyba depresji....?....na temat junkersa zsb 24-5c 1f gz50
z sasobnikiem cuw 120l , sterownikirm cw 100 i czujnikiem temperatury zewnętrznej.
dom ok. 120-130m. Na razie na parterze jeden urzytkownik .
Od kilku tygodni jestem urzytkownikiem tego pieca i już szlag mnie trafia z tym zużyciem gazu... 10-11m3/dobę
Naczytałem się  i nasłuchałem,dzwoniłem do serwisantów ,przestawiałem i ustawiałem ,różnie piec.
Nie wiem jednak czy nie popełniałem jakiegoś błędu ?.....I już nie chodzi mi o prawidłowe ,książkowe ustawienia
choć jak jest ktoś kto wie jak to zrobić to chętnie się dowiem?
 tylko o to by ustawić ten kocioł, żeby spalał jak najmniej gazu...!!!
Po prostu proszę o pomoc w ustawieniu tego pieca na minimum zużycia gazu i to wszystko....
Jeżeli ktoś może mi coś podpowiedzieć to bardzo proszę....
Bardzo dziękuję z góry wszystkim.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zacznij od podania obecnych parametrów jakie masz ustawione. bez tego nic nie pomogę bo zwyczajnie nie wiem w którą stronę i z czym ruszyć. Odnośnie zaś samego zużycia gazu. Dome o powierzchni około 130m2 w zabudowie bliźniaczej i zużycie w okolicy 10-11m3 oznacza zapotrzebowanie w okolicy 5KW. dom nie jest nowy. termomodernizacja nie piszesz jak mocno posunięta(czy 10cm styro z marketu na ścianie czy 15 grafitu i 30cm wełny w skosach???). nie znając potrzeb domu uważam że 5KW nie jest tragedią. Nie jest też najniższe 

jak napiszesz coś o obecnych ustawieniach to może uda się coś podpowiedzieć. Może wrzuć fotki z ustawień z CW 100, będziemy próbowali coś pomóc

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję ....TIMON120777.

OTO DANE w trybie serwisowym  KTÓRE SPISAŁEM Z KOTŁA:

menu 1

1.7d     0

1.w1    0

menu 2

2.1A    15,1 kW

2.1b    13,9 kW

2.1c    2
2.1e    5
2.1f    0
2.2a    0
2.2c   0
2.2h   8
2.2j   0
2.3b   10
2.3c    6
2.3f   10
2.4f   1
2.5e   0
2.5f   22
2.7a   1
2.7b   0
2.7e   0
2.9f   3
2.9l    0
2.cl    0

menu 3 nie uruchamia się?

konfig cw 100
serwis:
dane systemu
przyporz. OG     1
                        źródło ciepła
system grzew.   grzejniki
sposób regul.     zew. zwykła
c.w.u                  Tak ,zaw. 3-dr
cyrkulacja         Nie
min.temp.zew      -18°C
tłumienie            wł
typ budynku       średni

obieg grzewczy:
pkt. pocz.           20°C
pkt. końcowy      44°C
t.max.zasil.         44°C
wpływ pomieszcz  k5
grzanie stałe       wył.
ochrona przed zamarz.     wył.
tryb urządz.        wł.
t.zas.urz. zad.       44°C
t.zas.urz.rz.          44°C
temp. urz. max      44°C
tryb OG              ręczny
t.zail. OG-zad.       44°C
t.zail. OG- rzecz.   44°C
t.pom. - zadana      21,5°C
tryb c.w.u.              wył
t. c.w.u.- zadana      40°C
t. c.w.u.- rzeczyw.    42,5°C

na tych ustawieniach kocioł spalił 9,8 m3 gazu na dobę
ocieplenie jest ze styropianu.

sposób regulacji jest na zewnętrzna zwykła ale ustawione jest na pomiar t°C. w pomieszczeniu bo jak było na zewnętrzny czujnik to spalił 11m3/24h
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wiem ,że mam kłopoty i liczę się z wymianą kotła ale może jeszcze uda się coś uratować....to nie instalator doradzał .Kocioł "odziedziczyłem" wraz z domem był zapakowany i czekał na instalację byłem pewien ,że jest dobry????....niestety.

nie mam takiej pozycji jak "liczba startów palnika"...przynajmniej ja nie widzę.Może jakaś podpowiedź...gdzie szukać?

może jak się nie da nic zrobić to zapytam się jaki kocioł trzeba by kupić ,żeby był odpowiedni i pasował za ten? .Wyczytałem ,że powinien mieć jak największą modulację tego palnika?. ąle teraz jest problem z podłączeniem?...kurcze

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 na CW 100  naciśnij info - powinna być opcja informacja systemowa i tam będą starty palnika i czas pracy instalacji

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

przepraszam za takie opóźnienia w korespondencji ale nie mieszkam jeszcze w tamtym domu i muszę specjalnie jeździć i odczytywać informacje.Niestety we wskazanym info nie ma tej opcji ....jest tylko "ogrzewanie", "C.w.u." i "sygnał radiowy". W pozostałych też nie znalazłem i na piecu też nie mogłem znaleźć ????. dzisiaj też 9,8m3 poszło. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

sprawdziłem i nie ma- więc sorki za błędne sugestie.

spróbuj jeszcze przytrzymać przycisk MENU(na CW 100) dłużej- może ta funkcja działa. jeśli tak to jest szansa że w tym trybie znajdziesz parametry dotyczące czasu pracy instalacji i załączeń palnika. niestety w instrukcji samego kotła nie ma miejsca w którym można to sprawdzić

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach


jak już pisałem ,sprawdziłem wszystkie funkcje na cw 100 i tam nie ma czasu pracy ani ilości załączeń palnika.

Widzę ,że problem jest większy w tej sytuacji chyba nic się nie da zrobić bo nawet żadnych sugestii żaden kolega nie może podjąć.

rozumiem to i wiem ,że sam sobie jestem winien ale chciałem skonsultować i przedstawić problem .Może nawet liczyłem na jakieś rozwiązanie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A co możesz wybrać w pozycji "tryb OG", bo on chyba grzeje non stop 44stC...

Wysłane przy użyciu Tapatalka


'sposób regul. ' zmieniłbym na 'zewn. Optym'.

A w pokojach temperatura jest taka jaka chciałeś, aby była?


Wysłane przy użyciu Tapatalka

===================================================================
 

Wydaje mi się, że ustawienie 'sposób regul' na 'zewn. zwykła' powoduje, że prawdziwa krzywa grzewcza to 'punkt pocz=20, punkt koncowy=75', co powoduje  (a) że wpisana krzywa grzewcza nie ma zastosowanie (b) przy ograniczeniu 'temp. urz. max  44°C' on non-stop (przy 0stC na zewnątrz) grzeje 45stC i więcej nie będzie, nawet jak na dworze bedzie -20.

Dlatego ciekawe jest, czy temperatura w pokojach jest OK.

 

Jak przestawisz 'sposób regul' na 'zewn. optym', to nagle zmieni sie krzywa grzania z 20/75 na to co masz wpisane w parametrach, czyli 20/44. Co może spowodować, ze zrobi się zimno w pokojach, jeżeli krzywa grzania 20/44 nie jest prawidłowa (czytaj: za niska). Więc nie rób tego, jak ciebie przez kilka dni nie będzie na miejscu.

 

Czy na kaloryferach masz termostaty? Czy w pomieszczeniu, gdzie jest CW100 masz termostaty ustawione na MAX? Jaka jest temperatura zmierzona w pomieszczeniu, gdzie jest CW100 (najlepiej zmierzona przez CW100, jeżeli masz taką daną, z dokładnością do 0.1stC)?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dobrze spróbuję przestawić na "zewn. optym" i zobaczymy?

Jeżeli chodzi o termostaty (to chyba takie pokrętła na zaworach kaloryferów ze skalą do 6 ?), to są .Wszystkie są odkręcone na max.

Temperatura pokrywa się z zadaną i jest 21,5°C . Jak było na zewnętrzny termometr to była wyższa t° niż zadana  na cw 100 zadana.Tak cw 100 jest w pomieszczeniu reprezentatywnym 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

temperatura w pomieszczeniach jest odpowiednia ale tak naprawdę to może być inna ,to nie jest najważniejsze .Ja mam tylko prośbę o ustawienie kotła na jak najmniejsze zużycie gazu . Tylko nadmieniam ,że nie chcę wyłączać kotła, to bym zrobił bez zawracania głowy szanownym forumowiczom ....Kocioł już był nastawiony na t° zewnętrzną ale nie pamiętam czy "zew. optym"? i wtedy palił 11m3/24...

Z tego co się zorientowałem to jest jakaś t° kondensacji i nie wiem czy przy obniżeniu poniżej 44°C na piecu będzie piec kondensował? .Więc chciałem się zapytać czy właśnie obniżenie tej t° nie wpłynie na tą kondensację a co za tym idzie na tzw. "taktowanie" pieca .....jeżeli dobrze rozumuję? 

A co jeżeli bym obniżył moc pieca na jakieś 10kw , czy to jest sens?.Bo skoro piec ma taką modulację 1-8 to powinien sam obniżać tą moc?....proszę wybaczyć ale już wszystko mi przychodzi do głowy ,jednak nie mam zielonego pojęcia czy rozumuję odpowiednio?

Jeszcze tylko jedno pytanie...skoro mam ustawić na zew. optymal. to i pomiar temp. muszę zmienić na zewnętrzny bo teraz jest na wewnętrzny , czy tak?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

przestawiłem sugerowane parametry ,zmniejszyłem temp. zadaną w pomieszczeniu i odłączyłem zewnętrzny termometr....Uzyskałem spalanie gazu rzędu 7,5m3 na dobę ....Cyba więcej się już nie uda zmniejszyć?...,więc wszystkim zainteresowanym mi pomóc bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam życząc zdrowych i pogodnych świąt. JeZeli ktoś by miał cw400 do sprzedania to proszę o kontakt ,chętnie kupię..Temat zamykam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.