Panowie wczoraj włączyłem pompę CO bo w końcu trzeba powoli zacząć grzać chałupę bo kobitką kostki marzną i mam pytanie ponieważ po uruchomieniu jej nie mam tej ikonki kaloryfera na głównym panelu w kolumnie CO jaki czujnik odpowiada za tą ikonkę. Chodzi o to, że temp. Ustawiłem kiedy ma się pompa wyłączać ale nie wiem jaka jest obecnie temp na grzejnikach. Mam sterownik skzp 02 podstawowy z czujnikiem kotła, czujnikiem podajnika, CWU. i w sterowniku jest opcja włączenia czujnika wbudowanego ale po włączeniu nic nie pokazuje się. Pokazuje na zdj. poglądowym o którą ikonkę mi chodzi.

1.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

chodzi o mieszacz?? tak dla jasności nie posiadam  mieszacza zaworów 3 i 4d jedynie 3 pompy cwu co i pompa kotłowa

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ale jak chcesz by pokazywano temp wody wyjściowej na obieg c.o jak nie masz czujnika ? 

Jakikolwiek czujnik z kty 81210 oraz podpięcie go pod sterownik ( wejście opisane jest czujnik mieszacza) da odczyt . Oczywiście trzeba też czujnik przymocowac np do rury wyjsciowej czy grzejnika :) 

 

 

Edytowane przez FAFAŁ
To co w (...)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ok czyli taki czujnik muszę kupić i wczepić tam gdzie pisze czujnik mieszacza i końcówkę umieścić za pompą CO. w instrukcji szukałem i nie mogłem nigdzie doczytać się. A i jeszcze czy ten sam czujnik można podłączyć do czujnika powrotu i umieścić jak najbliżej rury powrotnej przy kotle. W takim razie kupiłbym dwa te czujniki to bym miał podgląd.

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tak . Jeszcze musisz kupic te złączki jakie są do sterownika by skręcić to dobrze (  ja obralem kawalek izolacji z kabla i powciskalem , taka sztuka a dziala już sporo  :) ) 

 

 

IMG_20201003_140757228.jpg

Edytowane przez FAFAŁ

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

ale na rysunku jest pokazane ze ma ta wtyczkę ten czujnik, oczywiście nie mówię o tych wtyczkach komputerowych bo te już ma włożone akurat te z zestawu wystarczyły

 

Edytowane przez wilk30

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A bo Ty chcesz od timela :) 

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
28 minut temu, wilk30 napisał:

tak dla jasności nie posiadam  mieszacza zaworów 3 i 4d jedynie 3 pompy cwu co i pompa kotłowa

To tak aby było jeszcze jaśniej. Co pilnuje temperatury na wyjściu na CO, sama temp. kotła czy są może termostaty na grzejnikach?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
2 minuty temu, wilk30 napisał:

tak bo mam sterownik skzp a czujnik 39zł więc nie kosztuje wiele no chyba że jest gdzieś taniej

Są na alledrogo , można wyciąć z  innego stera . No ale możesz kupić "ordrzinala" , nie ma problemu . Tu fakt masz wszystko plug nad play .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Czyli patrząc praktycznie temperatura na CO = Temperaturze na kotle. Ważniejsza temp. powrotu którą powinieneś trzymać ok 50°C. Tak na mój pomyślunek to hydraulik zastosował jakieś nowatorskie rozwiązanie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

instalacja ma ok 10 lat  więc podejrzewam, że to był jakiś paprok, że nie zastosował zaworów itp ogólnie chodzi wsio wkleje fotke jak wygląda umieszczenie tych pomp ale wieczorkiem bo teraz nie ma mnie w domku. A ile powinna być ustawiona temp CO na pompie? Ile wy macie dom 1 piętrowy ok 250m2

 

Edytowane przez wilk30

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Oj tam po robocie, załaduj gwoździa 2" i sprawdzisz co mocniejsze, gwóźdź, sterownik czy sieć. :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Coś tam musiało paść, sterownik lub podajnik lub dmuchawa, lub któraś z pompek. Ja bym sam szukał przyczyny.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Odłącz wszystko od sterownika (mam na myśli, pompy, podajnik, wentylator) i podłączaj pojedynczo, zobaczysz na czy sterownik wysiada.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tak jak mówię podłączyłem wszystko zagrzałem piec do 50 stopni ale nic nie szło na kaloryfery więc wyłączyłem ster z prądu odpiąłem pompę podłączyłem znowu i pompę i ster i wtedy coś walnęło, pewnie coś źle zrobiłem jak zwykle hehe, a niestety nie mam nowego bezpiecznika póki co przy sobie. Poza tym jest jak w instrukcji 3.15 cxy 4A?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
5 godzin temu, wilk30 napisał:

tak bo mam sterownik skzp a czujnik 39zł więc nie kosztuje wiele no chyba że jest gdzieś taniej

Załóż czujnik z bojlera.  Jak nie musisz znać temp.cwu to załóż i po sprawie. Temp.na wyjściu z pieca pewnie będzie taka jak na czujniku z kotła. Jak nie masz 3d lub 4d to temp. w rurach będzie zbliżona do tej na kotle.

Edytowane przez 8010
  • Zgadzam się 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tak wygladaja pompy u mnie na dole pompa kotlowa w srodku CO niebieska CWU. Czujniki zamowilem juz

IMG_20201003_194650.jpg

Edytowane przez wilk30

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wilk

Zrób zdjęcie tyłu sterownika aby było widać jakie masz dokładnie czujniki.

Jak masz czujnik mieszacza to go przepnij na gniazdo temperatury powrotu skoro masz pompę kotłowa a nie posiadasz mieszacza z siłownikiem

Ciśniesz ikonę z kotłem, tam na dole są >>> i to naciśnij, na kolejnym ekranie na dole pojawi się pompa kotłowa, teraz to i wybierz na którym gnieździe ma być aktywna czy na pompa CO2 czy pompa cyrkulacyjna

 

Bez panelu pokojowego PS-43 i bez czujnika pokojowego nie możesz zaznaczać czujnika, którego nie masz w sterowniku.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wywalilbym ten wymienik i založylembym 4d,lub sprzeglo zamiast tego czuda.Przelacz CO i rurki i pompki do 4d sa dostepne...Wymieniki sa dobre do chlodzenia statkow.....

Jaka roznica pomiedzi wymienikom i bezpośrednim połączeniem?

Edytowane przez bercus

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.