Witam wszystkich!

Mam pytanie odnośnie sterowania instalacją gazową ze sprzęgłem hydraulicznym i kotłem Termet.

Są trzy pompy, na grzejniki, na podłogówkę i CWU.

Na parterze jest podłogówka na piętrze grzejniki.

Jak to wszystko połączyć żeby nie dochodziło do przegrzewania pomieszczeń, żeby kocioł nie pracował na darmo?

 

pajak.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Grzanie CW powinno odbywać się wprost z kotła- kocioł ma osobne wyjście na bojler.

Nie potrzebuje dodatkowej pompy!

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Kolego podstawowe pytanie,to nowa instalacja,czy po kotle węglowym i zmieniasz na gaz?

Uwaga kol. sambor oczywiście słuszna i to już świadczy o niewiedzy instalatora,a nawet może być nieczytatym;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak termet gold plus to powinien mieć 20kW a nie 19kW!

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jest to Termet Gold Plus 20kW, zasugerowałem się etykietą energetyczną....

Co do instalacji, jest to modernizacja, zrezygnowałem z kotła na ekogroszek i przeszedłem na gaz zasilany z butli - propan.

Kwestia do CW jest następująca, zasilane na żądanie, ponieważ jest to drugi bojler w domu, dlatego hydraulik podpiął za sprzęgłem...

Pytanie jak tym wszystkim sterować,żeby było dobrze, to znaczy, żebym miał utrzymywaną zadaną temperaturę na parterze gdzie jest podłogówka i na piętrze gdzie są grzejniki. Chciałbym, żeby po osiągnięciu zadanych temperatur kocioł się wyłączy, a w momencie kiedy na górze lub na dole temperatura w pomieszczeniu przekroczy histerezę zaczęło grzać. Czy jest to dobre założenie i czy wykonalne? A może jest jeszcze lepsze? Jakieś sugestie?

IMG_8632.JPG

Edytowane przez radziuszkaa

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zaden sterownik termetu tego nie ogarnie. Sterownikiem ktory ci to wysteruje moze byc Euroster Uni 2, jest w rozsądnych pieniądzach. Problemem moze byc regulacja wg temp. pomieszczen. Najlepiej by bylo wg krzywych grzewczych, jedna na kotle dla grzejnikow ( i tu dobre by byly tez termoststy na grzejnikach) druga na Uni2 dla podlogi. Cwu do przepięcia przed sprzęglo, kociol nie będzie wiedział ze grzeje cwu i nie wbije się na wysoki parametr za sprzęgłem.

P.s. do takiej instalacji termet srednio sie nadaje bo nie ma takiej automatyki. Teraz musisz kombinowac

Edytowane przez KubaSko

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A może 2 sterowniki pokojowe, sterujące przekaźnikami. Każdy sterownik bedzie miał 2 przekaźniki do sterowania. Jeden bedzie zalaczał pompę a drugi piec. W mojej ocenie najprostsze i najtańsze rozwiązanie

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie masz wtedy dopasowanej temperatury wody w obiegu do temperatury na zewnątrz. Kocioł musi pracować na trochę mniej oszczędnie. Ale faktycznie jest to znacznie tańsze rozwiązanie warte wypróbowania. Minusem jest to, że będzie trzeba chodzić kręcić 3 drogowym jak się mocno zmieni temperatura na zewnątrz.

Najlepiej byłoby chyba mieć osobne sterowniki na parter i piętro i niech każdy steruje załączaniem pompy.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Panowie, jak zdecyduję się przepiąć zasilanie CWU prosto z kotła jak napisał kolega Sambor, to jak tym sterować? Przy założeniu grzania ciepłej wody użytkowej sporadycznie na żądanie? 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ustawiasz na kotle zadaną temperaturę w zasobniku i tyle.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Podobna zawartość

    • Przez Sznycel98
      Witam,  
      Od nie dawna mam zmienione ogrzewanie z węglowego na gazowe. Zamontowali mi piec Termet Ecocondens gold plus 25kW chciałbym dowiedzieć się czy ktoś ma podobny i wie jak najefektywniej i jak najtaniej ogrzać mieszkanie. Od razu zaznaczę ze jestem laikiem  w sprawach piecy gazowych. Po prostu  chciałbym wiedzieć jak najlepiej dobrać parametry pracy pieca dla obniżenia rachunków. 
      Mieszkanie mam 63m w starej kamienic na parterze. Od zewnątrz ocieplone styropianem 10cm od wewnątrz watą  5cm (zrobil to poprzedni właściciel). Podłogi w 2 pomieszczeniach ocieplone. Posiadam 3 kaloryfery kazdy po 1.6m oraz 3 po 80cm w kuchni podłoga ogrzewana a od sierpnia podłoga ogrzewana będzie już wszędzie. 
      Chcialbym wiedzieć jak lepiej grzać mieszkanie niską  temperaturą  ale dłużej, czy ponad 52° ale szybciej? I jak dostosować się do temperatury zewnętrznej? 
      Czujnik temperatury  w mieszkaniu ustawiony na 22.6° dla małego dziecka 
       
      Za każdą odpowiedz bardzo dziekuje 
    • Przez Kamil1987
      Cześć wszystkim
      Na początku wspomnę, że jeśli chodzi o hydraulik to jestem laikiem dlatego jeśli napisze jakieś bzdury to proszę mnie odrazu nie linczowac. 
      Dobra a teraz do rzeczy. 
      Posiadam w całym domu tylko ogrzewanie podłogowe, jeden rozdzielacz na parterze i jeden na piętrze. Mam piec termet ecocondens Gold 25kw 1 funkcyjny. Mam problem zarówno z piecem jak i ogrzewaniem podłogowym. W tej  chwili grzeje tylko parter (na piętrze rotametry są pozakrecane). Na piecu jest ustawiona temperatura CO 40 stopni. Jednak co chwilę na piecu wyskakuje komunikat L3 i tak co 3 minuty. Sprawia to że mam bardzo duże zużycie gazu. W salonie posiadam jedyny czujnik temperatury salus który ustawiłem na 24 stopnie jednak temperaturę maksymalną jaką uzyskalem to 21 stopnie. Dom ocieplony tak więc tutaj strat raczej nie ma. W kotłowni nie posiadam żadnej pompy do CO ponieważ niby ta w piecu powinna wystarczyć. (jednak czytając fora wydaje mi się że jak będę chciał uruchomić też ogrzewanie na piętrze to będę musiał i tak jakąś kupić). 
      Co Waszym zdaniem można zrobić aby ten parametr L3 przestał Wyskakiwac i aby w salonie uzyskać temp 24-25 stopni?
      Jesli potrzebujecie jeszcze jakichś informacji to piszcie, chętnie się nimi z Wami podzielę aby tylko poprawić komfort użytkowania. 
      Dziękuję za wszelką pomoc. 
      Pozdrawiam
      KamilWidget spanWidget span
    • Przez Rataj94
      Witam, 
      To moja pierwsza zima w nowym domu z piecem gazowym Termet ecocondens gold plus 25 kw. 
      Podczas pracy pieca jest straszny szum w kaloryferach, instalacja jest nowa na rurkach miedzianych, a grzejniki Nova Florida. Instalacja jest bardzo dobrze odpowietrzona, ale dalej słychać szum zwłaszcza w grzejniku najbliżej pieca. 
      Co należy zrobić w takim przypadku i czy w ogóle da się z tym coś zrobić? 
      Pozdrawiam
       
    • Przez Skiper22
      Chciałbym się dowiedzieć czy przy kotle Termet eco gold plus 25, jest normalne że pompa wody pracuję nie przerwanie w zakresie 97-99 (pr), boję się że przy takiej pracy szybko padnie a nowa jest droga.

      Zasilanie do rozdzielaczy miedź 22mm, od rozdzielacz pex 16
      Instalacja to:
      - rozdzielacz pierwszy (parter): 2 grzejniki v22, 1400x600, 400x900
      - rozdzielacz drugi (parter): 3 grzejniki v22, 1400x600, 450x900, 600x600, grzejnik łazienkowy, grzejnik dekoracyjny 1600 x 360 x 90, mały obwód podłogowy na rtl w łazience 30c
      - rozdzielacz trzeci(piętro): 2 grzejniki v22, 1400x600, 900x600, grzejnik łazienkowy, mały obwód podłogowy na rtl w łazience ustawione na 30c

      Ustawiona temperatura pieca :
      -zasilanie 55 `C
      -powrót 47` C
      - Pr (97-99) przez cały czas grzania
      - Fr 20 +/- 10 (po nagrzaniu)
      - bar 1.3 na zimno, 2.0 po rozgrzaniu

      Zadana temperatura w domu to od 15:00 do 22:00 (22-24`C) w nocy (20-22`C), ogólnie piec odpala się raz na dzień o 15 i kończy prace około 20:00 z temp 24`c w domu. Ale strasznie martwi mnie parametr pracy tej pompy. Rodzice mają ten sam piec instalacja tez na grzejnikach troszkę ich mniej i tylko parter i pompa pracuje w zakresie około Pr60 po nagrzaniu grzejników.
      Dziękuje.
    • Przez Marcinkiero
      Witam.
      Problem polega na tym że po rozgrzaniu instalacji ciągle moduluje palnik fr 0-35
      Uważam że palnik powinien po rozgrzaniu pracować równo.
      Przy rozgrzewaniu instalacji nie ma tego problemu gdyż praca jest równa i jak piec dochodzi do zadanej temp to moc równomiernie jest zmniejszana.
      Kociol jest nowy 1f termet gold plus 20 instalacja same grzejniki:
      Aluminiowe
      2szt po 26zeber
      1szt 21 żeber
      Później płytowe stalowe podwójne
      600x1400 2szt
      600x1200 1szt
      Potrójny stalowy płytowy 600x1000 1szt
      Drabinka 2szt i aluminiowy łazienkowy o rozmiarze 2000x 600.
      Dom 140m2 stary z podwójnymi ścianami ocieplony styropianem 12cm strop ocieplony 15cm wełny i10cm styropianem.
      Temp dzień noc to 20st noc A w dzień dochodzi do 23, kociol pracuje bez przerwy od 6do21 spalanie obecnie jest 10m3 na dobę.
      Różnica powrotu A zasilaniem jest w okolicach 7-8 st.
      Czy coś poradzicie drodzy koledzy? Serwisant był wczoraj i stwierdził że to jest normalna praca tego kotla uważam że nie jest zbyt rozgarniety bo nie potrafił mi wyjaśnić czy zakładając sterownik open therm będę miał większy wgląd jak pracuje kociol jaka moc itp. Co najlepsze nie wiedział czy można owy sterownik zamontować A był przy kotle.


×
×