watoslogos Opublikowano 28 Maja 2020 #1 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2020 Witam producent kotła zaleca dwa sposoby podłączenia kotła z dwiema pompami lub z pompą i zaworem przełączającym. Dodam je poniżej gdzie priorytet to grzanie CWU, a sterownik obsługuje 2 pompy lub pompę i zawór przełączający. Proszę o pomoc w prawidłowym dołączeniu podłogówki do podłogówki mam oddzielny sterownik. Na zdjęciu 3 i 4 moje koncepcje. Nie widzę również zaworów zwrotnych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 30 Maja 2020 #2 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 Obydwa oryginalne schematy są poprawne. Te z Twoimi poprawkami są błędne - przy zastosowaniu zaworu VTC do ochrony kotła potrzeba zamontować sprzęgło aby dodać grupę pompową z zaworem na podlogówkę Co do pozostałej armatury(zawory zwrotne, odcinające, filtry) to trzeba ją zamontować - to schemat pogladowy, masz to zresztą napisane na screenie widać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 30 Maja 2020 #3 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 Mam duże wątpliwości czy ten zawór VTC podłączony w ten sposób będzie prawidłowo działał. Instrukcja producenta zaleca montaż pompy na powrocie na kocioł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
watoslogos Opublikowano 30 Maja 2020 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 To są instrukcje producenta, czyli trzeba dodać pompę sprzęgło? Można schemat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PioBin Opublikowano 30 Maja 2020 #5 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 3 godziny temu, sambor napisał: Mam duże wątpliwości czy ten zawór VTC podłączony w ten sposób będzie prawidłowo działał Dzialac bedzie ale "ciut, ciut" inaczej. 13 minut temu, watoslogos napisał: Można schemat Na tym forum jest ich duzo. Skorzystaj z opcji szukaj. Przykladowy. Wartosci nastaw i podlaczen rowniez. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
watoslogos Opublikowano 30 Maja 2020 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 Ostatnie pytanie piec steruje dwoma pompami lub pompą zaworem, do podłogówki mam oddzielny sterownik. Czy nie można pominąć jednej pompy? Np. podłączając CWU pod obieg po lewej stronie sprzęgła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 30 Maja 2020 #7 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 37 minut temu, PioBin napisał: Dzialac bedzie ale "ciut, ciut" inaczej. Cały diabeł tkwi w tych "ciut, ciut inaczej" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
watoslogos Opublikowano 30 Maja 2020 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 W takim rozwiązaniu pozbyłbym się jednej pompy. Oczywiście jedna pompa obieg i zawór zabezpieczający powrót jest w piecu. A sprzęgło dałbym z rozdzielaczem bezpośrednio wychodził by z niego obieg grzejników i podłogówki (trójników nie było by). Coś trzeba poprawić ? Sprzęgło takie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PioBin Opublikowano 30 Maja 2020 #9 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 Ogolnie moze byc. Brakuje armatury typu zawory zwrotne, filtry, zawory odcinajace, dobor pomp, ustawien i zaworu mieszajacego, itd. A co, jak i kiedy zalacza obie/lub oddzielnie pompy CO? Zasobnik CWU poziomy/pionowy/z plaszczem-zbiornik w zbiorniku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommyp2 Opublikowano 31 Maja 2020 #10 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2020 Moim zdaniem : - sterownik do pompy podłogi - niepotrzebny (niech chodzi cały czas) - zamiast zaworu termostatycznego 3D dać z siłownikiem i sterowanie pogodowo, - ZZ na powrocie z podłogówki Najlepszy schemat wstawił ci kolega @PioBin i jego wykorzystaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 31 Maja 2020 #11 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2020 Zgadzam się. Zawór 3d termostatyczny na grzejniki jest wskazany ale nie konieczny(jeżeli na grzejnikach są termostaty) 11 godzin temu, watoslogos napisał: W takim rozwiązaniu pozbyłbym się jednej pompy. Nie pozbywasz się jej tylko ją masz wbudowaną w kotle o czym wcześniej nie wspomniałeś. Dziwne że producent nie bierze tego pod uwagę i zamieszcza dodatkową pompę na schemacie w DTR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
watoslogos Opublikowano 31 Maja 2020 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2020 Tak jest w kotle jedna pompa to w sumie 3, a nie 4 szt. jak na schemacie PioBin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 31 Maja 2020 #13 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2020 Dodatkowo jeśli ma być priorytet grzania CWU to wybrałbym opcję z zaworem przełączającym - to wersja optymalna a zarazem oszczędniejsza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...