biper78 Opublikowano 27 Maja 2020 #1 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2020 Dzień dobry wszystkim. Kilka dni temu temu załączyłem ogrzewanie podłogowe ze względu na warunki na zewnątrz, jednak mimo to że pompa chodziła to podłoga była zimna. Wpadłem na pomysł aby ruszyć zawór trójdrożny ( tak się chyba nazywa - zaznaczyłem kolorem żółtym) i wtedy zabulgotało i podłoga powoli robiła się ciepła. Jednak w dniu wczorajszym wyłączyłem ogrzewanie podłogowe i przeszedłem na tryb lato aby podgrzewać tylko wodę. I tutaj znów się pojawił problem ponieważ woda ma temp 21 stopni mimo to że jest ustawiona na żądaną 39 stopni, pompa chodzi jak szalona. Odkręciłem nakrętkę gdzie jest jest filtr ( zaznaczyłem kolorem czarnym) i okazało sie że tam nie ma wody. Co więcej 30 cm dalej rura jest zimna. Jak odpowietrzyć układ? Może jakoś wymusić przepływ przy pomocy zaworu który zaznaczyłem kolorem niebieskim? Obecnie aby miec ciepłą wodę załączyłem bojler W załączeniu zdjęcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbyszko125 Opublikowano 27 Maja 2020 #2 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2020 Czy pompa ładująca zasobnik CWU ma śrubę do odpowietrzenia? Czy stan zładu nie jest za niski. Sprawdzić stan zładu,jeśli za niski dopuścić wody do instalacji,i jeśli układ otwarty -przelać, jeśli zamknięty ciśnienie na manometrze jakie jest. Śruba na pompie do odpowietrzania poluzować poleci woda, jeśli nie ma śruby, pompe dać na maxa może przepchnie, ewentualnie poluzować na srubunku. Oczyścic filtr siatkowy przed pompą. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biper78 Opublikowano 27 Maja 2020 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2020 Niestety pompa nie posiada śruby do odpowietrzania. Nie wiem co to jest zład ale na manometrze pokazuje mi 1, pompa jak wspomniałem wcześniej jest na max, fitlr siatkowy jest czysty i nie ma w nim wody Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gersik Opublikowano 27 Maja 2020 #4 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2020 To co zaznaczyłeś na niebiesko to jest odpowietrznik automatyczny. Wyłącz wszystkie pompy, zamknij zawór przed pompą CWU i odkręć czerwony kapturek na odpowietrzniku. po wszystkim uzupełnij wodę w instalacji. A swoją drogą jaką masz temp. powrotu do kotła przy tak zrobionej instalacji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biper78 Opublikowano 28 Maja 2020 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2020 Zrobiłea i działa, jednak zauważyłem że na manometrze było 0 -dolałem wody i po kilku minutach znów zeszło do 0. Teraz jest już OK. Co może być przyczyną że ubywa wody? Co do temp powrotu do kotła to nie wiem jak to sprawdzić. Jeżeli jest sposób to chętnie to zrobię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...