Sa zielone rurki, moj blad. Zz tak jak widac przed pompami .  Nie da sie tego czytac? Pisze i edytuje z tel w miedzyczasie, jezeli zle to wyglada to jutro postaram sie zrobic lepszy rysunek instalacji. 

Tak sa podlaczone zwierciadla. A to podlaczenie to zasilanie dolnej podlogi z zaworu 3d( tego nad ta rura).

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

@mironw ze zdjęć wynika że podłączone do powrotu podłogi i powrotu do kotła... Oczywiście bez ZZ na powrocie! Bo wszystkie ZZ są zaraz za wszystkimi pompami.

 

Edytowane przez Darekgra

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

tak masz racje @Darekgra jednocześnie dodałem ze zdjęciami @kozik123

POPRAWIONY 2.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

@mironwPozostaje problem cofki powrotem do 4d...

Najlepiej to niech @kozik123 wydrukuje poprawiony schemat z początku tego tematu, da w rękę instalatorowi wraz z dobrym słowem "tak ma to panie ku...a być zmontowane" i potem zamknąć go w kotłowni na 24h niech działa.

Edytowane przez Darekgra

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jutro wrzuce dokladniejsze zdjecia i czytelny schemat instalacji bo w tym domu jeszcze nie mieszkam. Cos czuje ze ten instalator tego nie poprawi bo On wie lepiej i siedzi w tej branzy dluzej niz ja zyje... Ciezki temat.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

To niech siedzi w tej kotłowni aż nie  zrobi tak że dolna i górna podłogówka +4D zaczną  razem Gadać

Edytowane przez mironw

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Trzeba dokładnie rozrysować powroty z instalacji - tam jest spora kaszana i wszystko się miesza i wzajemnie sobie obiegi podbiera.

Ponadto dobrze by było znać średnice rurek w tej instalacji wg mnie te PP są za małe.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Chyba nawet zasilanie z kotła jest zbyt małej średnicy (jak by Cu22), zwłaszcza że jest tam aż pięć obwodów wpiętych równolegle.

Edytowane przez Darekgra

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Cu22 przenosi nawet 14kW przy delcie T =15C, ale są już spore opory przepływu , które widać w kłopotach z regulacją temp za 3-D.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.