stoppaleniu Opublikowano 11 Marca 2020 #1 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2020 Witam. Posiadam podgrzewacz wody Ariston velis evo 100l. Od początku użytkowania borykam się z problemem powierza na wylocie wody. Codziennie podczas używania leci ciepła woda zmieszana z powietrzem. Woda zasilająca jest ze studni z pompą (nie hydrofor). Problem nie występuje na zimnaj wodzie a tylko na podgrzewaczu. Po przełączeniu na wodę miejską problem znika. Co może być przyczyną? W instalacji znajduje się odżelaziacz regenerowany powietrzem i posiada on naczynie przeponowe z grupą bezpieczeństwa z odpowietrznikiem. Czy ten odpowietrznik może mieć wpływ na zapowietrzanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hermogenes Opublikowano 12 Marca 2020 #2 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2020 Z fizycznego punktu wszystko jest ok, ilość rozpuszczonego powietrza w wodzie jest zależna od ciśnienia, kiedy ciśnienie spada na zaworze czerpalnym powietrze uwalnia się do atmosfery. Woda z Twojego wodociągu jest bardziej napowietrzona niż miejska dlatego zjawisko to jest zdecydowanie większe. Pozdrawiam Hermogenes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...