Witam!

Planuję wymianę kotła węglowego na gazowy.
Powierzchnia ogrzewana 100m2, parter i 1 piętro.
Instalacja jest nowa, miedziana. Całkowitą pojemność instalacji oceniam na maksimum 150 litrów.
Kocioł będzie zabudowany w przyziemiu. Będzie jeden obieg grzewczy na wszystkie grzejniki + zasobnik na CWU.
Mam dwie wyceny.
Pierwsza: kocioł Junkers GC7000iW 24kW + zasobnik 120l na CWU. W wycenie jest ujęte sprzęgło hydrauliczne i dodatkowa pompa na obiegu CO.
Druga: kocioł Buderus GB122 20kW + zasobnik 100l na CWU. W wycenie nie ujęto sprzęgła, a obieg CO zapewnić ma pompa wewnętrzna z kotła.

Z różnych względów bardziej podoba mi się wycena na Buderus. Instalator zapewnia mnie, że nie ma najmniejszego sensu instalacja sprzęgła. Ma rację? Czy w instalacji jak moja można nie montować sprzęgła?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Małe doprecyzowanie. Policzyłem dokładnie i pojemności całej instalacji to ok. 80-90 litrów. Na pewno mniej niż 100. Pompa będzie musiała pokonać maksymalną wysokość ok. 5m. Nie więcej.

Edytowane przez WojciechDudek

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
5 minut temu, WojciechDudek napisał:

Pompa będzie musiała pokonać maksymalną wysokość ok. 5m. Nie więcej.

Wysokość instalacji nie ma znaczenia - może być nawet 10m

Kocioł 24kW do takiego domu to trochę za dużo -  weź 20kW ale też coś junkersopodobnego

Sprzęgło zbędne, natomiast warto przeliczyć grzejniki dla temp zasilania ok 52-55C

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Musisz sprawdzić czy te grzejniki , które masz obecnie będą prawidłowo działać przy niższych temp zasilania.

Grzejniki dobierane do inst z kotłem węglowym są dobierane dla temp rzędu 65-70C na zasilaniu grzejnika.

Oczywiście takie temp osiągniesz na kotle gazowym ale będą one nieekonomiczne.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

No nie wiem za bardzo jak to sprawdzić. Grzejniki stalowe, stosunkowo nowe (10 lat). Nie bardzo wiem jakie mogłyby być inne. 

Przy kopciuchu trudno trzymać określoną, stałą temperaturę. Palę ok. godziny 17 do 60 stopni. Potem zamykam, temperatura skacze do ok. 75 max, po czym spada do 45 - 50 w kilka godzin. W domu jest wtedy 23 stopnie. Dokładam trochę węgla ok. 21 i rano w domu jest ok. 21 stopni. W sumie spalę ok. 10 - 13 kg węgla na dzień.

Edytowane przez WojciechDudek

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Może jest za gorąco?

Chodzi o to, że jak zejdziesz na grzejnikach na  temp zasilania ok 52*C to w domu  możesz mieć 19*C, trzeba to obliczyć.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

No ale jeśli teraz mam przez powiedzmy 2h 65-75 stopni, przez powiedzmy 4h 50 stopni, przez powiedzmy kolejne 4h 40 stopni, a przez resztę doby znacznie poniżej 30 stopni i da się żyć, to wg mnie ciągła temperatura obiegu 30-35 powinna dać na pewno nie mniej stopni w domu. Zapewne to bardzo uproszczony sposób rozumowania ale lepszego nie mam. Rano w obiegu jest już 20-25 stopni max. Przed godziną 17 nawet 18, bo w kotłowni jest raczej zimno.

Edytowane przez WojciechDudek

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W ten sposób tego nie policzysz.

Poczekaj do pierwszej zimy, i wtedy zobaczysz czy grzejesz tak jak trzeba czy wymieniasz na większe .

Może część zamian da się zrobić między pokojami.

Przy kotle gazowym grzejesz wg wskazań termostatu i ew czujnika pogodowego.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

No tak właśnie myślałem. W tej chwili mam 22.3 stopni w miejscu gdzie planuje zamontować termostat. Zakładam, że ustawię powiedzmy 22.5 i kocioł powinien do tego nagrzać. Zużycie gazu to inna kwestia ale decydując się na wymianę mam świadomość możliwych wyższych kosztów.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Na 100m2 powierzchni ogrzewanej mam w sumie 6,7 metra grzejników o wysokości 60cm i grubości 10cm.

Dom dość stary z 1978 roku ale ocieplony 10cm styropianu.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tak odemnie, ostatnio duzo studiowalem na temat nowych kotłów buderus gb122 i junkers 2300iw sa to nowe kotły male,zgrabne z fajnym designem i tyle. W srodku bardzo plastikowe,pompa co ustawiana manualnie. Brak możliwości podlaczenia pompy cyrkulacyjnej do kotla i sterowania cyrkulacja. Ogolnie sporo instalatorow bardziej polecaja cerapur smarta -5C i buderusa gb072. Jak chcesz z nowych to ten 7000iw jest bardzo fajny. Mysle ze 14 kw w twoim przypadku bylby wystarczający oblicz na cieplowlasciwe co ci pokaze

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)
W dniu 3.03.2020 o 21:46, hyden napisał:

Tak odemnie, ostatnio duzo studiowalem na temat nowych kotłów buderus gb122 i junkers 2300iw sa to nowe kotły male,zgrabne z fajnym designem i tyle. W srodku bardzo plastikowe,pompa co ustawiana manualnie. Brak możliwości podlaczenia pompy cyrkulacyjnej do kotla i sterowania cyrkulacja. Ogolnie sporo instalatorow bardziej polecaja cerapur smarta -5C i buderusa gb072. Jak chcesz z nowych to ten 7000iw jest bardzo fajny. Mysle ze 14 kw w twoim przypadku bylby wystarczający oblicz na cieplowlasciwe co ci pokaze

To możesz mi odpowiedzieć czy lepiej wziąć gb122, czy gb072 z dopłatą 1100 zł, bo 062 już nie sprzedają. Mam dom 140 m2 użytkowej z parametrami przekraczającym wymagania na 2021 rok.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witajcie. Podepnę się pod temat żeby nie zakładać nowego. Czeka mnie wymiana pieca na miał z podajnikiem na kocioł gazowy. Dom po przebudowach i obecnie są trzy układy c.o. i na każdym pompa c.o.  Jeden układ grzejniki i dwa układy podłogówki. Domyślam się że do takiego czegoś trzeba sprzęgło? Będę wdzięczny jeśli mi ktoś wyjaśni zasadę sprzęgła. Na tą chwilę rozumiem że montujemy sprzęgło i podpinamy wszystkie trzy uklady z pompami i na piecu dajemy np. 40st.  W sprzęgle będzie 40 st i na układ grzejników tyle pójdzie a na podłogówkę zredukujemy i damy 30 st. Poprawcie mnie jesli źle rozumiem. Pytanie mam takie. Jeśli na każdym układzie będzie sterownik pokojowy to kiedy piec się wyłączy? Jak wszystkie układy będą nagrzane to co da sygnał żeby piec się wyłączył?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tu chyba zrozumiałe zobrazowane jak to działa i jaki ma sens. 

A kocioł ma tak sterowanie, że wyłączy się sam jeżeli temperatura na wyjściu przekroczy zadaną o wartość którą najczęściej da się ustawić. 

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Podobna zawartość

    • Przez hyden
      Witam

      Proszę o pomoc w doborze kotła

      Dom z poddaszem użytkowym razem 130 m2 cała instalacja składa się z 9 grzejników stalowych płytowych.
      Przy obecnych zimach grzejniki na poddaszu prawie cały czas zakręcone.
      W tym sezonie spaliłem 2 tony węgla.
      Wymiennik 120L gamlet
       Byłem nastawiony na kocioł buderus gb 072 14 KW gdzie moc min to 2.9 
      Jednak cała instalacja powstaje przy dofinansowaniu miasta i miasto narzuca listę instalatorów, o dziwno nikt nie posiada autoryzacji buderus i mam problem.

      6 instalatorów posiada de dietrech i wiekszosc z nich proponuje kocioł MCR3 evo gdzie moc minimalna to 6.1 
      https://dedietrich.pl/pliki/karty/www_main/pliki/karty/MCR3 EVO.pdf

      I tak sie zastanawiam czy ta moc minimalna nie jest za duza jak duże moga byc rożnice w rachunkach co byście zrobili.
      na stronie ciepło właściwe srednia moc pokazuje mi 4 kw
      dzieki za pomoc  
    • Przez pawelrr13
      Witam,  posiadam piec gazowy Buderus GB072 24kw i do tego grupe pompową z dwoma obiegami. Sterowniki TECH i-1 + Tech i-1m na drugi obieg sa podlaczone do grupy tylko teraz pytanie czy jest mozliwa komunikacja pieca z tymi sterownikami. Dodam ze do pieca mam sterownik RC310.
    • Przez d00lar
      hey
      wymieniłem piec na takiego buderusa
      generalnie juz przejrzałem chyba z 30 tematów i myślę że ustawiania podłogówki / kaloryferów / krzywej a w sumie to 'prostej'  ogarnąłem
      wiem juz tez ze mam za duży piec... cóż teraz już za późno ;)
      natomiast nigdzie nie znalazłem info apropos CWU
      mianowicie jak ustawić cwu aby było najoptymalniej kosztowo
      temperatura to wiadomo... najważniejszy czynnik
      ale czy np tryb eco serio się opłaca? w teorii powinno - piec rzadziej sie odpala ale na dłużej dla cwu bo włącza sie kiedy temp spadnie dopiero o 10 stopni tak?
       
      ale co z np 'zwiększenie temp zasilania' dla cwu ? jak to wpływa na zużycie gazu ? czy lepiej dać np 30-35 stopni żeby jak już podgrzewa cwu to maksymalną możliwą temp i szybko to ogarnie z tym trybem turbo etc ? 
      czy lepiej obniżyć na 10-15 stopni i analogicznie jak w wypadku ogrzewania będzie taniej bo mimo tego że podgrzewał będzie dłużej to wyjdzie taniej ?
       
      domyślnie jest 20 albo tak mi ustawił instalator ?
       
      wiadomo nie chcodzi mi o dokładne obliczenia ale +-
       
      z góry dzięki i pozdrawiam
    • Przez hrabia75
      Mam taki prolem. Po włączeniu kotła (gazowy kondensacyjny) słyszę (szczególnie nocą jest to bardzo słyszalne i wkurzające) głośny odgłos jakby ktoś uderzył w komin co 10 sekund. Następnie po kilku minutach ustaje. jak tylko kocioł się włączy lub wyłączy sytuacja się powtarza. Podczas tego zjawiska byłem  przy kotle i wydaje mi się że to jest odgłos komina tak jakby się stal się rozszerzała podczas podniesienia temperatury. Od razu powiem iż kocioł jest z zamkniętą komorą spalania a długość komina to około 2,5 m. 
      Kocioł ma 3 lata a te strzelania pojawiły się dopiero w tym tzn. trzecim sezonie.
    • Przez WojciechDudek
      Witam!
      Mam problem z temperaturą w zasobniku CWU. 
      Konkretnie: Kocioł Buderus Logamax GB122i 20TH. Zasobnik Galmet 140L. 
      Problem polega na tym, że kocioł podgrzewa wodę do zbyt wysokiej temperatury. Na termometrze analogowym, na zasobniku temperatura dochodzi do 70 stopni, podczas gdy ustawienie na kotle jest 45. Wg mnie albo jest zły czujnik, albo "nie styka" czy jak to tam nazwać (bo czujnik to taka blaszka pofalowana, która luźno leży w otworze w zasobniku).
      Chciałbym kupić porządny czujnik ale nie wiem jaki. Proszę o pomoc.
      Pozdrawiam!
       