Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

 Witam posiadam kocioł drew met 13.5 kw na ekogroszek który ogrzewa 115m2 użytkowe. Instalacja zrobiona w pex  brak zaworu 4d, tylko grzejniki z  głowica termostatyczna. Pięć ustawiony na 50 stopni zadania ze względu na samo ogrzewanie domu ponieważ jeszcze nie jest zamieszkały. Bojler obecny lecz nie załączony. Kocioł dochodzi do 50 stopni i wyłącza się nadmuchowe i wtedy temperatura stopniowo rośnie do 68-69 stopni. Głowice ustawione na kreskę przed 3. 

Ustawienia 

Podawanie 9s

Przerwa 41s

Dmuchawa 45%

Histeryza 0.1

W podtrzymania podawanie 8s co 15min Przedmuch 5s co 30min

Czy ktoś orientuje się dlaczego kocioł tak przebija temperaturę zadania, czy może to wina ustawień? 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Zmniejsz moc. Czyli podawanie na 6-7 sekund i obserwuj. Histereze ja bym dał na 2 stopnie. 

Edytowane przez michalwa

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość Visitor1230

To normalne. Zbyt duza ustawiona moc palnika albo brak odbioru z kotla. A te 50 stopni zadanej to skoryguj w najblizszej przyszlosci. Za 5 lat bedziesz mial durszlak z wymiannika i bedzie sie tylko nadawal do cedzenia makaronu. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

To będzie materiał na żyletki.50st to tyle to powrót powinien mieć

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tylko jak kocioł ustawie na 60 to do 80 stopni idzie

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość Visitor1230

Zmniejsz moc palnika. podawanie 5 s przerwa 50. Nadmuch w dol tak zeby kopiec utrzymywal sie na 3-5 cm powyzej korony. No i stala praca pompy CO.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Pompę mam na 3 bieg. Teraz zrobiłem nadmuch na 35% i zobaczymy

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A od kiedy masz takie skoki temperaturowe?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Od kiedy założyłem kocioł  czyli miesiąc. W domu jeszcze nie mieszkam tylko grzeje

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zrób parę fotek instalacji i wrzuć tu chłopakom to może coś więcej doradzą 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość Visitor1230
3 godziny temu, 01Jacek01 napisał:

Pompę mam na 3 bieg. Teraz zrobiłem nadmuch na 35% i zobaczymy

Po co na 3? Miales wyraznie zmniejszyc moc palnika a nie nadmuch o 5%. Co to za instalacja? Grzejniki czy podlogowka?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja jestem nowicjusz w tej dziedzinie kotłów na groszek ale jak mnie oczy nie mylą to masz tylko 26 st  na powrocie?.brak ochrony powrotu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Stawiam na niedokładnie zamontowany czujnik temperatury kotła

Kocioł jest nowy a więc gwarancja zobowiązuje - radzę skontaktować się z producentem

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zrób fotkę czujnika temperatury kotła tzn gdzie jest zamontowany

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość Visitor1230
Napisano (edytowane)
3 godziny temu, 01Jacek01 napisał:

Same grzejniki

Co prawda mistrzem w kwestii instalacji nie jestem. Ale 26°C na powrocie? To smierc dla kotla.  Nie widze tez zadnego mieszacza. Kto to podlaczal( projektowal) ?

EDIT.:Jezeli w ten sposob bedziesz eksploatowal kociol to  za piec lat moze wygladac jak ponizej. Przypadek z forum.

 

Skorodowany kociol.jpg

Edytowane przez Visitor1230

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Godzinę temu, Jozefg1 napisał:

Stawiam na niedokładnie zamontowany czujnik temperatury kotła

Kocioł jest nowy a więc gwarancja zobowiązuje - radzę skontaktować się z producentem

Czujnik był zamontowany fabrycznie nic nie było grzebane 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Właśnie oto chodzi gdzie jest zamontowany na rurach

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Pompa CWU trochę blisko rury kominowej.  

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Na zewnątrz nie ma czujnika temperatury kotła nigdzie na rurach jest on w środku zainstalowany

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość Visitor1230

Czujnik temp. powrotu.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A tutaj mam temperaturę powrotu

15829083083301661786046.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Podobna zawartość

    • Przez dzikjestzly
      czesc,mam problem ,piec to drew -met sterownik St -480 tech,jak ustawic piec zeby nie powstawaly spieki ? 
      wegiel ekogroszek jest z KGM wartosc opalowa 28.2mj/kg
      zawartosc popiolu-5,62%
      zawartosc siarki 0,68%
      zawartosc wilgoci 5,4%


×
×