Skocz do zawartości
zaq

Hef HEF 25kW Eco-Plus U - problem z ustawieniami

Rekomendowane odpowiedzi

Witam. 176 zł zawór 1" ESBE, 360 siłownik ESBE, sterownik 330. Koszt przeróbki tj materiału u ciebie maks 250 zł i 250 robota. Ceny lubelskie. Maks 1370-1400. Kurcze, za 2 tyś to musi być fachowiec... Pozdrawiam.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Aktualnie Auraton jest podłaczony do sterownika Geco. Gdy temperatura w domu jest wystarczająca, na wyświetlaczu Geco pojawia się blokada. Pytanie: czy to jest zdrowe dla kotła? Z tego co zauważyłem, w przypadku blokady kocioł przestaje podgrzewać temperaturę do ustawionej (np. 62 stopni) i przechodzi w tryb podtrzymania...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tak sobie myślę i dziwi mnie jedna sprawa... Mianowicie czy sterownik Geco działa tak, jak powinien.

 

Mój dom jest dość dobrze zaizolowany. Teraz kocioł praktycznie cały czas jest w trybie podtrzymania przez blokadę termostatu. Tak więc temperatura wody na kotle maleje, maleje, maleje do przypuśćmy 30 stopni. I tutaj nie jest tragicznie, bo teraz kocioł jest zdrowy, ale... Co się dzieje, kiedy kocioł dostaje sygnał od Auratona, że temperatura spadła? Zaczyna podgrzewać wodę od 30 stopni!!! Czyli spaliny się ochładzają i wiadomo co się dzieje... W moim przypadku taka praca kotła będzie mieć miejsce dość często. Tak więc czy Geco nie powinien przez cały czas trzymać temperatury minimalnej wody w okolicach 60 stopni? Spalanie węgla byłoby nieco większe, ale kocioł byłby zdrowszy...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Takie rozwiązanie bez zastosowania zaworu czterodrożnego raczej nie wchodzi w grę. Non stop 60 stopni na kaloryferach to zbyt dużo. A utrzymanie temperatury w piecu oznacza taką samą temperaturę na grzejnikach. To bardzo duże straty opału i przegrzanie domu.

 

Rozwiązaniem jest właśnie zawór czterodrożny. Sam lub w kombinacji ze sterownikiem o którym piszemy dużo na forum. Tylko takie rozwiązanie umożliwia utrzymanie stałej temperatury na piecu i dużo niższej na kaloryferach a przy okazji zapewni brak strat opału.

 

Sam teraz testuję to rozwiązanie. W praktyce wygląda to tak, że ustawiam na piecu temperaturę np. 60 stopni i temperaturę na kaloryferach np. 34 stopnie w trybie podtrzymania i 44 stopni w trybie grzania. I zawór+sterownik+siłownik zaworu utrzymują takie temperatury na kaloryferach a temperatura pieca praktycznie cały czas jest około 60 stopni (piec teraz nie jest sterowany przez sterownik pokojowy - przełączyłem go do sterownika zaworu czterodrożnego). Efekt jest taki, że gdy piec nie musi grzać kaloryferów zawór czterodrożny zamyka obieg na piecu i piec grzeje tylko wodę, która się w nim znajduje.

 

Pozdrawiam.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

No tak... Wszystko jasne. Dzięki serdeczne za odpowiedzi. Może jak będzie kasa to będzie zawór :). Pozdrawiam...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witaj, Zaq. Fakt; żeby oszczędzać trzeba zainwestować. Jednak wez pod uwagę to, że bez zaworu mieszającego ponosisz cały czas straty. I dlatego warto poważnie przemyśleć zastosowanie u siebie takiego rozwiązania. Pozdrawiam.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Tak czytam te wszystkie nowe posty i może macie pomysł Ling 15 zawór 4 z siłownikiem Esbe z czujką przylgową na wyjściu na kaloryfery 2 pompy (Co ustawiona na 5 min. i CWU) czujnik pokojowy Eroster 2005 ustawy testuję różne(obecnie walczę z spadkiem temp. pieca w podtrzymaniu schodzi mi na 35 st. a mam ustawione 50 min a 75 max).Sterownik Geco ma ustawienia pompy gdzie można regulować czas jej pracy (cykle 30 s od 1 - 99 min. przy blokadzie).

 

 

 

Pozdrawiam

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam mam także Hef"a 25kw eko plus u Mam dom 200m wszystko praktycznie na swierzo tyle co sie wprowadziłem 180 zeberek mam podobnie ustawione parametry czyli 62 temp. czas podawania 21 s czas przestoju 39 s I MÓJ PROBLEM TKWI W CZASIE PODTRZYMANIA !!! bo widze ze tutaj koledzy piszecie około 20-40 min czy trzyma wam tyle temperatura zadana ? bo mi po około 5 minutach spada z temperatury zadanej i znów przełacza sie tryb pracy .......idzie mi bardzo dużo grochu zasobnik na 2 doby !! a wiegiel Julian powiedziano mi ze to wina niedogrzanych jeszcze murów i braku docieplenia , które bede robił dopiero latem a sciana jest 30 cm gruba wegiel spala sie dobrze ale tutaj musiałem dosc sporo czasu spedzic na ustawieniach nadmuchu teraz mam 25 na sterowniku i klapa jakies 2 cm do dołu opuszczona sterownik na piecu compit 510 PROSZE o porade co z tym trybem podtrzymania

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witaj na forum.

 

Jeżeli chodzi o czas podtrzymania masz ok. Nie ma siły praktycznie (przynajmniej u mnie), żeby bez grzania piec trzymał temperaturę przez 20 minut. Czas ten to niejako zabezpieczenie przed wygaśnięciem np. gdy sterownik pokojowy powoduje przejście pieca w blokadę (obniżenie temperatury w domu na "nocną"). Również czas ten ma znaczenie przy ogrzewaniu CWU (piec pracuje wtedy praktycznie cały czas w podtrzymaniu. Natomiast przy stałym trzymaniu temperatury raczej piec szybciej traci temperaturę i się załącza niż mija czas ustawiony w tym parametrze.

 

Co do węgla - też mam Juliana i katastrofa :/ pył, syf - jakość tego węgla spada spadaniem swobodnym. Pierwszej zimy piec spalał DUŻO mniej węgla, teraz zachodzi szybko pyłem jakimś, komin gorący (przypuszczam, że dlatego - piec nie odbiera całości ciepła), przy załadunku wychodzę z kotłowni wyglądając jak murzyn. Ogólnie ten węgiel bardzo obniżył jakość palenia w moim piecu na ekogroszek. Więcej się spala, częściej chodzę do kotłowni, więcej się kurzy. Szukam innego dostawcy. Swoją drogą to świadczy chyba o tym, że to świetny rynek dla sprzedawców. Towar duuuuużo gorszej jakości sprzedają coraz to drożej. Taka paranoja to tylko w kapitalizmie :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W końcu ostatecznie uporałem się z problemem :). Pomogła zmiana ustawień serwisowych (jak się okazuje, Geco ma nawet fajne funkcje hiehie). Na instrukcję swoją drogą natknąłem się baardzo przypadkowo :). Teraz nawet bez mieszacza temperatura na piecu nigdy nie spada poniżej 56 stopni (nawet gdy jest w trybie blokady przez całą noc). Piec nie gaśnie, węgiel ładnie się spala itp... Mam nadzieję, że już wszystko będzie OK. Dzięki za pomoc :D.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam ponownie dziekuje za odpowiedz ! tylko teraz tak znów sobie myslę ze tutaj inni koledzy pisza ze kosz starcza im na tydzień ! czy 5 dni a u mnie jak pisałem na 2 doby hmmm to nie wiem jak to mozliwe czy mój brak docieplenia ma az taki wpływ a moze inne temp. utrzymuja... wiec ustawienia mam praktycznie w normie jak wiekszośc ...a jak sie ma czas 60 s którego to ponoć ma byc suma czasu podawania i czasu przerwy w podawaniu tak powiedziano w serwisie hef"a.......? ja w tej chwili bawie sie z siła nadmuchu tez pewnie bardzo ważna ale juz jest oki czasem jak tylko za mało nastawię to nie spalony wegielek mi wypchnie z cylindra .....no i jeszcze jedno mam zawór trój-drogowy ale taki reczny i koledzy maja widze sterowanie z termostatami pokojowymi i pewnie tez sobie takie zafunduje po okresie grzewczym bo widze a (bawie sie piecem dopiero miesiąc ) ze jak zamkne zawór na powrocie to grzejniki maja tyle praktycznie co na piecu ale piec słabo sie zbiera długo osiaga temp. zadana natomiast w miarę puszczania wody z powrotu to temp. spada na grzejnikach ale znów piecyk smiga ` :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

koledzy niestety tego co czytam wielu z was nie ceni sterownika firmy geco sa o proste strerowniki a zarazem bardzo ciekawe... maja wiele funkcjoi serwisowych i po podloczeniu jakiegokolwiek regulatora temperatury pokojowej (byle jego stycznik dzilala na prad zmienny napo od 190-240- v ) to w ustawieniach serwisowych zmienia sie jeden paramter i te srterowniki nie spuszczaja z tremp kotla a jezeli macie problem wystarczy zmienic i odpowiednio dobrac czas podtrymania i ilosc cylki w czasie podrzymania i problem zniknie... nigdzie nie powinno sie stopsowac sterownika pokojowego do srterowania pompom obiegowa wody gdyz grozi to czestymi wylaczeniami pieca pozdrawiam

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wyłączenie pompy przez programator pokojowy jest całkowicie zbyteczną funkcją sterownika. Jest to niepotrzebny bajer i tylko bajer dodatkowo bezużyteczny i powodujący same problemy, żadnych wymiernych korzyści. To nie tędy droga jeśli chodzi o sterowanie temperaturą w domu. Pompa powinna pracować cały czas 1 - 2 bieg.

 

Pozdrawiam.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A masz racje kolego z tą pompą u mnie na 2 jest cały czas ..z tym ze próbowałem na 3 zakres i w zasadzie nie było róznicy ..a moze poradze sie bo pisałem wczesniej ale bez odzewu co do mojego hefa bo kosz starcza mi na 2 doby i ni husteczki inaczej przy ustawieniach jakie tutaj czytałem wczesniej maja koledzy bardzo podobnych jak robicie koledzy ze wam starcza na 5 dni jak tez wyczytałem i nawet na tydzień !!! bo ja narazie bankrutuje na grochu ..a odpaliłem piec miesiac temu czy to kwestia jeszcze niedogrzanego domu i braku docieplenia ? bo w wiekszosci piec pracuje w trybie praca a podtrzymanie mu ustawiłem na 3 min i ładuje wtedy przez 34 s wegiel to jeszcze sie wyrabia jakos do zadanej temp... pozdrawiam kris

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Sprawa wyłączenia pompy przez Geco radzę poczytać instrukcję.Pompa co ustawiana jest parametrem c5 (czas co jaki włączy się pompa w czasie blokady przez panel).Jeżeli temp. mieszkania jest osiągnięta to pompa pracuję c5 jeżeli jest inaczej pompa pracuje ciągle.Gratulacje gdy w domu masz 22 st. i jedynym ratunkiem przed nadmierna ciepłotą jest wietrzenie mieszkania bo piec ciągle pracuje i dobija ciepło do domu bo brak sygnału że już wystarczy.Opowieści o możliwości regulacji samym piecem bajki(można oczywiście ciągle modyfikując ustawienia serwisowe).Pamiętajmy ,że temp. zewnętrzna codziennie jest inna i regulacja codzienna jest kłopotliwa .Panel w domu służy do oszczędzania czasu i wygody i jeszcze raz wygody.

 

 

Pozdrawiam

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam!

 

Kocioł już się nie wyłącza, ale kilka kruczków może jeszcze da się rozwiązać :D.

 

W tej chwili piec chodzi na ustawieniach:

u0: 65 - 75 stopni (zależy od temp. na dworze)

u1: 25 sekund (podawanie)

u2: 60 sekund (postój)

u3: 20 minut (podtrzymanie)

u4: 20 sekund (przedłużenie pracy dmuchawy w każdym cyklu podtrzymania).

 

Poza tym, parametry serwisowe (niektóre) wyglądają następująco:

c2: 10 sekund (czas, na który sterownik włącza podajnik i wentylator w każdym cyklu podtrzymania)

c5: 7 minut (co 7 minut pompa obiegowa jest włączana na 30 sekund)

d3: 1 stopień (histereza)

 

Auraton:

dzień: 21,5 stopnia

noc: 20,5 stopnia

 

W nocy piec z reguły jest cały czas w podtrzymaniu (może się to zmieni wraz ze spadkiem temperatury na dworze). Co 7 minut pompuje wodę do grzejników, ale temperatura wody oczywiście spada (rano osiąga ok. 40 stopni). Sterownik w trybie blokady nie sprawdza temperatury minimalnej.

 

Pytanie: czy jest możliwość takiego ustawienia sterownika GECO, aby w trybie blokady nie pozwalał na spadek temperatury wody poniżej zadanej? Chciałbym uniknąć tego, że rano codziennie piec podgrzewa wodę od tych 40 stopni (czytałem, że jest to niezdrowe dla kotła). A może przesadzam i jest to całkowicie normalne? Poza tym piec pracuje OK, już się nie wyłącza.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

witam Panowie dawno mnie tu nie było ... chce sie podzielić tym co mnie spotkało aktualnie sa u mnie kolesie z serwisu Hef"a i wymieniaja sterownik Compit 510 ..do bani !!! wyobrazcie sobie ze chodzi jak chce nastawiam mu np 40s przerwy podczas trybu pracy a on sobie robi przerwy jakie chce i piec tez chodzi jak chce co zrozumiałe dalej idac za usterka nierownomierne spalanie na cylindrze i tym samym nadmuch powietrza ....jednym słowem chyba trafiłem na pechowy model !!! poza tym pochwale sie nowymi ustawieniami jutro zobaczymy jak fachowcy z Lublinca ustawia ! mam jeszcze kilka pytań do kolegów którzy maja Auratony chciałem sobie zafundować takowy ...mam zawór ustawiam go mechanicznie czy warto zainwestować w nastawy tegoż zaworu automatyczne ...bo mi serwis twierdzi ze po co mam zaworem mieszającym regulowac skoro moge tylko pompą przez Auraton ...wiec prosze o podpowiedz.....bo jak sądze wszyscy zebrani tutaj bysmy stworzyli lepszy serwis jak ci co do mnie przyjechali B) pozdrawiam

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam.

 

Jeśli twierdzą, że programatorem pokojowym Auraton załączającym pompę można regulować temperaturę to powiedz im, że z kotła na opal stały nigdy nie zrobią takiego z możliwościami i sterowaniem jak gazowego. Wiem, że niektórzy Forumowicze i goście mają takie podłaczenie w swoich ukladach grzewczych. Nie jest to dobre. Bo kocioł ogrzewa wodę do ustawionej temperatury mając wprowadzone nastawy w sterowniku m.in. podawania, przerwy i przedmuchów. Jeśli jest wyłączona pompa przez programator pokojowy to nastepuje szybki wzrost temperatury w kotle. Po załączeniu się pompy ogrzana woda w kotle zostaje wypompowana do grzejników a w jej miejsce dopływa zimna. Pomijam tu fakt ciągłych naprężeń mechanicznych stali kotła i spawów, ale pompa dopiera wtedy sie wyłączy jak w pomieszczeniach zostanie osiągnięta zadana temperatura. Temp w kotle w takich cyklach zał/wył pompę spada bardzo nisko, wielokrotnie poniżej nie tylko temp zalecanej przez producenta ( w tym kotle jest to 56 st C ) ale i poniżej tzw. punktu rosy co przyspiesza korozję niskotemperaturową, spowodowaną skraplającą sie para wodną i tworzącym się nisko stężonym kwasem siarkowym i siarkawym. Bardzo dużo kotłów nie może się podnieść z tak niskiej temp do zadanej. Przypomnę, że najlepsza temp dla kotła stalowego na opał stały jest powyżej 65 st C, ze wskazaniem na 70 czy nawet 75 st C. Poniżej tych temperatur poza korozja niskotemperaturową nastepuje zjawisko zbyt dużego spalania opału, co prowadzi do kolejnych start. A jeśki ktoś nie ma zaworu czterodroznego to jak ma zamiar w tych temp na dworze co teraz ( +5 st C ) utrzymywać temp w kotle 70 st i podobna na grzejnikach? Jeśli ktos ma zamiar iść do sauny, to niech idzie, ale robienie sauny z domu..? Może kwestia gustu.

 

Nikomu nie proponuję rezygnować z zaworu 4-d w instalacji z kotlem na opał stały. Warto zamontować ten element dla swojego dobra ( zmniejszone koszty ogrzewania ) i w celu pełnego komfortu temperaturowego ( znacznie polepszonemu sterownikiem zaworu czterodrożnego ) w domu. Dobrzy instalatorzy montują ten zawór w standardzie.

 

Pozdrawiam.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

witam,podziwiam pańską cierpliwość panie Piotrze, temat zaworu 4d był tyle razy wałkowany,że trzeba być kretynem żeby tego nie pojąć,jak komuś żal pare stów na montaż,bo chyba o to chodzi,to niech się męczy dalej i tyłka na forum nie zawraca B)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A no widzisz, jak to jest. Piszę temat po raz kolejny; juz czasem nie wiem który. Walczę - bo takie mam wrażenie - żeby każdy zastosował ten zawór dla swojego dobra. Może się już niektórym nudzę tym tematem, ale już mnie to nie rusza. Chyba się juz przyzwyczaiłem.

 

Pozdrawiam.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja już sobie Auratona wybiłem z głowy... B) Teraz mam same głowice termostatyczne i spalanie identyczne jak z Auratonem. Trzeba pomyśleć o zaworze... Bo temperatura w rurach cały czas ponad 60 stopni to spore straty...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam!

 

Znalazłem taki schemat:

st01.jpg

 

Jednak również podłączam się do prośby - szczególne ukłony w stronę Piotrka_Automatyka.

Wiem, że zawór czterodrożny jest bardzo przydatny. Ale mam kilka pytań:

1) czy siłownik do zaworu 4-d jest niezbędny

2) do czego służy ten siłownik

3) na jakiej zasadzie zawór 4-d może współpracować z Auratonem / sterownikiem pogodowym

4) czy można na początek kupić sam zawód 4-d (sterowany ręcznie?) a później dołożyć siłownik + resztę sprzętu?

 

Pytanie być może banalne, ale jestem lajkonikiem w tych sprawach. Z kolei fachowiec, z którym mam do czynienia niewiele mi wytłumaczy.

 

Z góry dzięki i pozdrawiam B)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Jako, że tutaj trafiłem postaram się (wstępnie) wyręczyć Piotrka.

 

ad 1. Nie - nie jest niezbędny - ja przez 2 sezony miałem "goły" zawór czterodrożny. Efekt był taki, że temperatura na grzejnikach była niższa niż na piecu w zależności od ustawienia gałki zaworu.

 

ad 2. Siłownik sam w sobie obraca gałką siłownika dokładnie tak jakbyśmy robili to sami ręcznie. Powoduje to ustawienie odpowiedniej proporcji ilości wody wracającej od razu do pieca i woda "wypuszczana" z pieca (przez zawór) na grzejniki. Oczywiście to tylko takie tłumaczenie "na chłopski rozum" - ja sobie to tak tłumaczę B)

 

ad 3. U mnie (rozwiązanie Piotrka Automatyka - TCZ 25). Sam sterownik umożliwia takie sterowanie zaworem czterodrożnym, aby temperatura "na grzejnikach" była dokładnie taka jak ustalona na sterowniku TCZ. Auraton powoduje możliwość przełączania między dwoma zaprogramowanymi poziomami temperatury wody na grzejnikach. Przykład - gdy temperatura powietrza w domu jest odpowiednia grzejniki są ciepłe - przykład 34 stopnie. Gdy temperatura powietrza w domu spadnie Auraton "informuje" TCZ, że należy zwiększyć temperaturę na grzejnikach np. do 44 stopni. Obie wartości są ustawiane na sterowniku TCZ.

 

ad 4. Jak pisałem w ad 1 - można. Zaletą jest możliwość utrzymywania w piecu temperatury "zalecanej" - czyli powyżej 55-60 st. a jednocześnie niższej temperatury na grzejnikach - nie do przecenienia w cieplejsze dni.

 

Również jestem prawie lajkonikiem :) więc mam nadzieję, że moja odpowiedź jest w miarę jasna.

 

Pozdrawiam

Marcin

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dzięki Marcin. Wszystko jasne B). Jeszcze jedno pytanie:

Regulując ręcznie zawór 4-d mogę ustawić konkretną temperaturę (tzn. czy jest to zawór z termostatem) czy reguluję trochę na "chybił trafił".

 

Do Ad.4

Rozumiem, że sam, tzn. "goły" zawór 4-d już daje mi możliwość utrzymywania wysokiej temperatury wody na piecu przy niższej w grzejnikach (np. 40 stopni?).

 

Dzięki serdeczne :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Regulując ręcznie zawór 4-d mogę ustawić konkretną temperaturę (tzn. czy jest to zawór z termostatem) czy reguluję trochę na "chybił trafił".

Regulujesz na "chybił trafił" - zawór powoduje proporcjonalne zróżnicowanie temperatury tzn jeżeli ustawisz w jedno położenie zawór to przy zwiększeniu temperatury w obwodzie kotła zwiększy się też temperatura w obwodzie grzejnków choć proporcjonalnie mniej (coś w rodzaji przekładni czy transformatora o możliwości zmiany przełożenia)

 

To NIE jest zawór TERMOSTATYCZNY!

 

Rozumiem, że sam, tzn. "goły" zawór 4-d już daje mi możliwość utrzymywania wysokiej temperatury wody na piecu przy niższej w grzejnikach (np. 40 stopni?).
Dokładnie tak

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Podobna zawartość

    • Przez Mata0018
      Witam zakupiłem dom z piecem hef prosił bym o pomoc w ustawieniach sterownika jak powinno być dobrze ustawione wszystkie pozycje. Piec lato grzeje wodę A zima grzejniki ... proszę o pomoc pozdrawiam
    • Przez sebmon2666
      Witam mam problem z ustawieniem pieca. Piec Hefa 25kw EKO MAT spala ok 50 kg ekogroszku dobrej jakości (26kj)na dobę. Sterownik Compit Guide R520 ustawienia fabryczne. Jak staram sie cos zmieniac to albo piec spala jeszcze wiecej albo gaśnie. Dom ocieplony, poddasze ocieplone, pow. Domu 250m2. Prosze o pomoc

    • Przez mkaczko
      witam
       
      wszystkim
       
      jak w temacie
       
      na chwilę obecną posiadany kocioł Hef Eko plus o mocy 25 kw pojemność wodna 130 litrów
      dom 200 m2 ocieplony dach , ściany, strop w piwnicy w trakcie
      kocioł cała zimę pracuje na 56 stopniach 
      węgiel wymieszany ekogroszek czeski z polski (noname) 3/2
      ostatnia zima 5 ton
      temp. non stop powyżej 22 stopni idzie paść, głowice ustawione na 3,5 ale efekt jest taki że po otwarciu wchodzi gorąca woda i w pokojach robi się sauna
       
      od pewnego czasu analizuje różne metody efektywniejszego wykorzystania sprzętu a w zasadzie likwidacja przewymiarowania i zmniejszenie zużycia
      od 2009 kiedy kocioł zakupiono nie było na nim wyższej temperatury niż 65 stopni (i to tylko 1 raz przed ociepleniem ścian)
      myślałem o zaworze 3 drogowym, jakoś mnie nie przekonuje
      więc wymyśliłem coś takiego
      w 1 kolejności wymontuje palnik 
      wymienię w nim kolano i pierścień palnika zmniejszenie średnicy o 4 centymetry i obudowę bo nowe kolano ma inne wymiary (może uda się nabyć pełen komplet)
       
      pytanie czy to ma sens i czy kocioł będzie dobrze działać bo oryginalnie kocioł o mocy 15 kw ma pojemność wodną około 60 litrów a tu będzie hybryda moc 15 kw a pojemność 130 litrów
      (na pewno dłużej się będzie zagrzewać, ale praca będzie na wyższych temperaturach)
      pozdrawiam 
      michał
       
       
       
      korzystam z sterownika ognik plus pid więc nie będzie dużego problemu z 
       
       



    • Przez staryk
      Hej wszystkim,
       
      jakiś czas obserwuje to forum i czytam na temat pieców różnych rodzajów. Jakiś czas temu mój wybór pieca padł na firmę HEF i jestem posiadaczem Eko Plusa 38kW od maja 2013 r. Powierzchnia domu do ogrzania jakieś 300-350m2. Wybór padł na 38 ze względu na pojemność wodną kotła wg danych 210 l.
       
      Specyfikacja domu przy wyborze pieca.
       
      dom wybudowany w latach 70tych
      pełna cegła 55cm grubość muru
      2 pietra grzane plus piwnica nieogrzewana
      stropodach z koperta ocieplony wata 10 cm
      okna nowe 2 szybowe w ilości 11 szt 2mx1,6
      2 duże przeszklenia tj 4m x 2m
      drzwi 2 pary stare drewniane.
      instalacja stara stalowa + kaloryfery żeliwne
       
       
      W obecnym roku przeprowadzona termomodernizacja tj
       
      ocieplenie steropianem ( 10 cm lambda 0,33) 
      ocieplenie sufitow w piwnicy piana zamkniętokomorkowa (6 cm lambda 0,21)
      wymiana 2 par drzwi( zamiana na drewniane ocieplone)
      ocieplenie zrobione do głębokości 70cm ponizej poziomu ziemi.
       
      W związku z ociepleniem piec będzie mocno przewymiarowany ( zdaje sobie z tego sprawę ale cóż podczas wyboru pieca nie było w planach ocieplenia). Zastanawiam się jak poza wymianą pieca mógłbym sobie pomóc abym nie puszczał mocy w komin. 
      Rozmawiałem z servisem hefa i powiedziano mi że nic nie zmieniać piec sobie poradzi. Jasne, że sobie poradzi a nadmiar wypuszczę do atmosfery, bo ciężko mi uwierzyć ze piec który ma palnik o deklarowanej mocy 30-50kW będzie sobie radził na mniejszej mocy.
       
      Zastanawiałem się na wymianą palnika, ale pada pytanie czy to coś pomoże i zasadnicze pytanie na jaki? Jaki będzie pasował  pod względem mocy oraz wymiarów etc.
       
      Zastanawiałem się też na buforem ciepła, ale wymaga to przeróbki całej kotłowni więc koszty będą duże.
       
      co polecacie ?
       
      Ps zład wody w domu szacuje na 800-1000l 
       
      pozdrawiam
      Staryk
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.