Witam

Proszę o pomoc w kwesti ustawienia parametrów pracy rekuperacji.Mam wrażenie że rekuperacja wychładza mi mieszkanie.

Proszę o interpretacje wyników z rekuperatora.Czy są właściwe?

Temperatura w mieszkaniu wynosiła w tym czasie  18,5 stop  .Rekperator zainstalowany jest w kotłowni i tam temp.wynosiła 18,9 stop.

IMG_20200201_143254.jpg

Edytowane przez DariuszDorota

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

No niby, jak ma nie wychładzać ? Przecież sprawność, nie wynosi 100% tylko 50-90%.

 

Teraz masz sprawność prawie 52%

 

Jak to jest wymiennik przeciwprądowy mógłby mieć trochę więcej. Bypass zamknięty (o ile jest) ?  Filtry czyste ?

Edytowane przez o6483256

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Jest wymiennik przecwpradowy.Bypas zamknięty.Filtry czyste.Rekuperator działa dopiero 2 tygodnie.

Jakie parametry należy podnieść  aby rekuperator tak nie wychładzał?

thessla grenn air pack home 300 v

IMG_20200120_153827.jpg

Edytowane przez DariuszDorota
inna grafika z przd 2 tygodni i sprawność 89 % dlaczego ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

nawiew=wywiew (filtry na pewno czyste) ? 

 

Sprawdź ten bypass, cz faktycznie jest zamknięty, może się nie domknął.

Edytowane przez o6483256

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

filtry czyściutkie 2 tygodnie temu założony rekuperator, sam widziałem.Bypass "pasywny" ,a  jak mogę sprawdzić czy się domknał.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A tak wygląda rekuperator w  środku .Myślę iż te skrzydełka sterują bypassem .Nie ma znaczenia czy bypass był aktywny czy nie zawsze skrzydełka były otwarte.

IMG_20200202_172911.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
4 godziny temu, DariuszDorota napisał:

 

IMG_20200120_153827.jpg

 

Na wstępie chciałem poinformować, że moja odpowiedź na Twoje pytanie może być wadliwa oraz  zawierać nieprawidłowe sformułowania.

Przeliczyłem pobieżnie i wszystko jest OK.
Sprawność temperaturowa rekuperatora wynosi 89 %.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Na ostatnim skanie wiem że wszystko jest ok. przy automatycznym nastawieniu.Natomiast przy opci "pusty dom" dom się wychłodził (skan poniżej) mam wrażenie że bypass nie zadziałał  mimo że był pasywny.

IMG_20200130_141929.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
16 minut temu, DariuszDorota napisał:

,,,, Natomiast przy opci "pusty dom" dom się wychłodził (skan poniżej) ,,,,

Faktycznie sprawność temperaturowa rekuperatora spadła do wartości 0,8 %.

Przy opcji "pusty dom" strumień "transportowanego" powietrza jest o wiele mniejszy.
Pytanie podstawowe, które przychodzi mi na myśl, to którędy przebiegają kanały wywiewne rekuperatora i czy są ocieplone ?.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Kanały wywiewne umiesczone są pod sufitem podwieszanym ,nad rurami jest 24 cm płyty żeranskie a na nich 35 cm wełny twardej dachowe.Moim zdaniem nie ma mozliwości aby rury się ochładzały.

IMG_20200120_161211.jpg

Edytowane przez DariuszDorota
przy automatycznym nastawieniu ,parametry Ok.Natomiast przy opci "pusty dom" dom się wychłodził mam wrażenie że bypass nie zadziałał mimo że był pasywny.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Pokaż zdjęcie zamontowanego rekuperatora. Również według mnie problemem są kanały wywiewne i słaba izolacja.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Podobna zawartość

    • Przez arturh
      witam, jestem na etapie budowy domku jednorodzonego, powierzchnia użytkowa 120m2. Rozpatruję instalację rekuperacji z nadzieją na oszczędności na ogrzewaniu i poprawie komfortu w pomieszczeniach. Z tego co czytam to komfort na pewno poprawi, natomiast z tą oszczędnością to bywa różnie i tutaj moje pytanie, czy nawet przy dobrze izolowanym budynku, nie ma pewności czy rekuperacja będzie przynosić oszczędności? wiadomo rekuperator musi chodzić 24h..
      Osobna kwestia to czy rekuperację robić samemu czy lepiej zlecić to firmie wentylacyjnej, np. *** ma na swojej stronie promocję na rekuperację dla domków jednorodzinnych (od 12 tys). Czy polecacie jakąś inną firmę z Dolnego Śląska?
    • Przez gangsta666
      Witam,
       
      Tak jak w temacie mam pytanie odnośnie ułożenia kanałów wentylacyjnych na stropodachu. Jestem w trakcie budowy domu parterowego z płaskim dachem i będę zakładać wentylację mechaniczną z rekuperacją. Nie chcę podwieszać całego sufitu, aby poprowadzić tam kanały wentylacyjne, dlatego wymyśliłem aby położyć wszystkie rurki na stropodachu pod warstwą ocieplenia. Ociepleniem będzie wełna skalna 30cm plus naddatki związane z klinami spadowymi.
       
      Chciałem sie dowiedzieć czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne i jak poradzić sobie z obłożeniem kanałów, tzn pierwszą warstwą na stropie będzie folia paroizolacyjna i na niej zamierzam ułożyć kanały i teraz aby wyrównac powierzchnie przed położeniej dwóch warst wełny zrobić jeszcze jedną warstwę 10cm i powycinać w niej miejsca na rurki żeby utworzyć płaską powierzchnie i na to 30cm wełny (w sumie 40cm izloacji plus kliny z wełny) czy wystarczy 10cm z powycinanymi miejscami na kanały i 20cm wełny co da grubość 30cm plus kliny spadowe. 
       