Buderus Prosba o pomoc w ustawieniach

Rekomendowane odpowiedzi

Napisano (edytowane)

Witam, dom ok 140m2, na dole podlogowka u gory 5 grzejnikow. Ocieplony 15cm i 15 welna dach. Kociol GB 062 24kw ze zbiornikiem CWU 200L i sterownik rc 310 na parterze. Z kotla wychodzi jeden obieg rozdzielany na zaworze trojdroznym (na zaworze mieszajacym afriso na podlogowke z rozdzielaczem na 7 obiegow) i pozniej zas powrot laczy sie do jednej rurki przed kotlem.

Szukam optymalnego ustawienia kotla zeby pracowal w miare stabilnie i ekonomicznie,chce utrzymywac w pomieszczeniu 22 stopnie a w obnizeniu 21. Problem jest w tym ze kociol zadal 50stC pochodzil chwile w tej temp, nastepnie obnizyl na 47, potem 45 i 40. Gdy obnizyl na 40 temperatura byla jeszcze ponad 46 i sie wylaczyl.. itak dziwnie pracuje takimi cyklami. Mimo ze ustawiona temperatura pomieszczenia 21,5 a ma ustawione 22.
Serwisant ustawil mi w ten sposob jak na foto. Dziwnie pracuje bo co chwile sie zalacza i wylacza, jak juz pracuje zmienia temperature zasilania.
Jak by to ustawic zeby sobie grzal stabilnie a jakos tak nie wariowal. Moze lepiej ustawic grzanie wg temp zewnetrznej. Ktos ma jakies sprawdzone ustawienia badz jakas podpowiedz?
pozdrawiam!

IMG_20200116_175014.jpg

IMG_20200116_175021.jpg

IMG_20200116_175031.jpg

IMG_20200116_175122.jpg

IMG_20200116_175145.jpg

Edytowane przez Chirro

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ktoś jakies sugestie jak to ogarnąć?? 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A masz termometr zewnętrzny? Sterownik jest w pokoju z podlogowka czy z kaloryferami?

Wysłane przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Mam czujnik zewnętrzny, sterownik jest na parterze tam gdzie podlogowka.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

To ustaw 'wpływ pomieszczenia' na 0K.

 

Wlacz wg krzywej grzania i zobacz co będzie. Jak się włącza i wyłącza, to zmniejszasz punkt końcowy krzywej.

 

 

Albo zrobi się gdzieś za zimno, albo przestanie się wyłączać. Wtedy przestajesz zmniejszać.

 

Ps. Niedawno był prawie identyczny problem u kogoś... Poszukaj na forum. Też miał obwód podłogówki sterowany poza piecem i sterownik był w pokoju z podlogowka.

 

 

Wysłane przy użyciu Tapatalka

 

 

 

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

a jaki ustawić na początek ptk początkowy i końcowy krzywej? Ustawilem poki co 25 i 60 stopni. Chyba ze uważasz żeby dac wyżej? Tryb grzania ustawione na podłogowe. od 4-7 i od 14-21 temperatura na 21,5 st a reszta 21. Ma to sens? ;p

Edytowane przez Chirro

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ustawienie różnej temperatury w ciągu dnia chyba nie ma sensu, ponieważ ustawieniem na kontrolerze nie sterujęsz temperatura w żądnym pomieszczeniu.

 

Temperaturą w pokojach z grzejnikami sterujesz za pomocą termostatow.

 

Temperaturą w pomieszczeniach z podłogówką sterujesz za pomocą urządzenia, które steruje podłogówką .

 

Na sterowniku ustawilbym na 24h stała temperaturę 21stC. To jest temperatura neutralna na kontrolerze: wyłącza dodatkowe przesunięcia krzywej grzania.

 

Po ustawieniu 21stC (i ustawieniu wpływu pomieszczenia na 0K!!) całym systemem sterujesz tylko za pomocą krzywej grzania.

 

Wysłane przy użyciu Tapatalka

 

 

 

 

  • Zgadzam się 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tak tez zrobiłem, jest wporzo, lekko za cieplo u góry ale do poprawy lekko. Martwi mnie jedynie spalanie od 19 wieczorem do 12 następnego dnia spalil już 7,2m3 a do 19 czyli tych 24h to jeszcze trochę... 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

@gbbsoft

Poszlo 10m3 gazu za cala dobe przy ustawieniach które podales. Nieco przegrzany dom jest. Da się cos jeszcze poprawić żeby te spalanie nie było takie wielkie?? Srednia temperatura za dobre około 0 stopni. W nocy minimum -3 a w dzień max 5.

Edytowane przez Chirro

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli dom jest przegrzany, to obniz temperaturę w grzejnikach i podłogówce (odpowiednimi urządzeniami). Po co się męczysz?

Jeżeli piec się wyłącza, to obniz krzywa grzania.

Wysłane przy użyciu Tapatalka

  • Zgadzam się 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Witam. Kolego Chirro, miałem albo dalej mam z tym problem, ale już mi tak bardzo nie wadzi. 

Mianowicie, piec mi się włączał ok 100/24h, po wprowadzeniu ustawień, które zalecił mi gbbsoft udało mi się zredukować dużą ilość załączeń pieca. Od 3 tygodni próbowałem różnych zmian w krzywej, na chwilę obecną zostałem na p.pocz 25 i p. koń 60 przy temp max -20 stopni. 

Teraz mam około 50 startów dziennie, przy czym każde uruchomienie CWU to u mnie 2 starty palnika więc myślę, że około 20-30 razy to są same starty na CWU w zależności jak używamy. Spalanie za ostatnie 3 tygodnie wyszło mi 6m3/24. Przed grzebaniem w piecu miałem 7m3, przy bardzo podobnych temperaturach, albo nawet ciut cielpejszych. W domu mam cały czas 22,5 w pomieszczeniu gdzie jest sterownik i cała podłogówka, natomiast grzejniki na górze ustawienie na termostatcie 3, termometr w pokoju pokazuje 22-23 stopnie.

Może uda mi się jeszcze zredukować to jakoś ale i tak chyba nie jest źle skoro przy -8 w nocy i -4 dzień zjadło mi 7,2 m3.

Od razu napiszę, że przy ustawieniu wg, temp zewnętrznej pompa działa cały czas, nawet jeżeli piec nie grzeje. To tak abyś nie szukał później odpowiedzi jak ja dlaczego pompa działa cały czas :)

Edytowane przez Om3K

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja mam mniej startow tylko dlaczego zere mi 10m3 na dobe?! ;/

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tego nie wiem. Dla porównania ja mam 15 styr grafitowy i welny 30 na poddaszu. Wczesniej miałem podobne ustawienia jakie ty podałeś w opisie i mi zjadało wiecej gazu.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Teraz sprawdziłem i zas wyszlo za dobe 10m3,  gbbsoft jakies pomysły?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Pokoje są dalej przegrzane?

Piec ci się Wyłącz więcej niż 2 razy na jedno grzanie cwu?

Wysłane przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tak, ale przykrecilem na termostatach u góry a na dol na podloge dalem na AFRISO pozycje 3 i podaje teraz jakies 29 stopni na podlogowke. No zobaczymy jak będzie, a mam pytanko czy ma to jakies znaczenie jakie ustawie ogrzewanie podloga czy grzejniki? Wplyw i tak mam na 0K

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Pojawil się teraz taki problem. Temperatura zasilania zadana 37 a on nawet nie dojdzie do 37 i już wylacza się palnik..

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zmienilem z grzejnikow na podloge, dziwne to jest bo nagle zaczal chodzic stabilnie i nie wylacza się. Tylko pewnie zas lyknie 10m3 gazu. Masakra z tym wszystkim :P

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Daj znać czy dostrzeżesz jakieś różnice po tej zmianie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Slabo.. i ten brak taktowania chwilowy był. zjadł 8m3 przy temperaturach średnio 6 stopni za zewnątrz.. ktoś ma jeszcze jakies pomysły? :(

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)
W dniu 10.02.2020 o 10:28, Chirro napisał:

czy ma to jakies znaczenie jakie ustawie ogrzewanie podloga czy grzejniki? 

Z mojej wiedzy to ustawienie wpływa na dwie rzeczy:

- mnożnik (1 czy 3) używany przy liczeniu przesunięcia krzywej przy różnicy miedzy temperaturą zadaną w pokoju na sterowniku a temperaturą zmierzoną przez niego w pokoju, pomnożone to przez 'wpływ pomieszczenia'

- mnożnik (1 czy 3) używany przy liczeniu przesunięcia krzywej w sytuacji, gdy temperatura zadaną w pokoju na sterowniku jest inna niż 21stC.

Więc: jak (a) ustawisz 'wpływ pomieszczenia' na 0K oraz (b) 21stC na sterowniku, to wg mnie (choć mogę się mylić) ustawienie 'czy grzejniki czy podłogówka' nie ma wpływu.

 

PS. Przy +8stC na zewnątrz to mi też już zaczyna taktować. Przy +15 to ja mam ustawiony 'tryb letni', aby się w ogóle wyłączył, bo taktowanie jest tak duże, że nie ma sensu w ogóle grzać.

PS2. Dla każdego domu zawsze istnieje taka temperatura na zewnątrz, przy której każdy piec zacznie ci taktować. W końcu przy +20 na zewnątrz każdy piec musi na 100% taktować, no chyba, że ktoś ma ustawiona +30stC w środku... :-)

Edytowane przez gbbsoft

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tak, masz racje. Tylko nie rozumiem dlaczego az tyle gazu mi bierze..

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

To nie ma znaczenia, możesz mieć gaz słabszej jakości.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tez mi to przez myśl przeszlo jakiś czas temu. Dostawca Tauron, wiec chyba powinien być w miare dobry

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Podobna zawartość

    • Przez hyden
      Witam

      Proszę o pomoc w doborze kotła

      Dom z poddaszem użytkowym razem 130 m2 cała instalacja składa się z 9 grzejników stalowych płytowych.
      Przy obecnych zimach grzejniki na poddaszu prawie cały czas zakręcone.
      W tym sezonie spaliłem 2 tony węgla.
      Wymiennik 120L gamlet
       Byłem nastawiony na kocioł buderus gb 072 14 KW gdzie moc min to 2.9 
      Jednak cała instalacja powstaje przy dofinansowaniu miasta i miasto narzuca listę instalatorów, o dziwno nikt nie posiada autoryzacji buderus i mam problem.

      6 instalatorów posiada de dietrech i wiekszosc z nich proponuje kocioł MCR3 evo gdzie moc minimalna to 6.1 
      https://dedietrich.pl/pliki/karty/www_main/pliki/karty/MCR3 EVO.pdf

      I tak sie zastanawiam czy ta moc minimalna nie jest za duza jak duże moga byc rożnice w rachunkach co byście zrobili.
      na stronie ciepło właściwe srednia moc pokazuje mi 4 kw
      dzieki za pomoc  
    • Przez pawelrr13
      Witam,  posiadam piec gazowy Buderus GB072 24kw i do tego grupe pompową z dwoma obiegami. Sterowniki TECH i-1 + Tech i-1m na drugi obieg sa podlaczone do grupy tylko teraz pytanie czy jest mozliwa komunikacja pieca z tymi sterownikami. Dodam ze do pieca mam sterownik RC310.
    • Przez d00lar
      hey
      wymieniłem piec na takiego buderusa
      generalnie juz przejrzałem chyba z 30 tematów i myślę że ustawiania podłogówki / kaloryferów / krzywej a w sumie to 'prostej'  ogarnąłem
      wiem juz tez ze mam za duży piec... cóż teraz już za późno ;)
      natomiast nigdzie nie znalazłem info apropos CWU
      mianowicie jak ustawić cwu aby było najoptymalniej kosztowo
      temperatura to wiadomo... najważniejszy czynnik
      ale czy np tryb eco serio się opłaca? w teorii powinno - piec rzadziej sie odpala ale na dłużej dla cwu bo włącza sie kiedy temp spadnie dopiero o 10 stopni tak?
       
      ale co z np 'zwiększenie temp zasilania' dla cwu ? jak to wpływa na zużycie gazu ? czy lepiej dać np 30-35 stopni żeby jak już podgrzewa cwu to maksymalną możliwą temp i szybko to ogarnie z tym trybem turbo etc ? 
      czy lepiej obniżyć na 10-15 stopni i analogicznie jak w wypadku ogrzewania będzie taniej bo mimo tego że podgrzewał będzie dłużej to wyjdzie taniej ?
       
      domyślnie jest 20 albo tak mi ustawił instalator ?
       
      wiadomo nie chcodzi mi o dokładne obliczenia ale +-
       
      z góry dzięki i pozdrawiam
    • Przez hrabia75
      Mam taki prolem. Po włączeniu kotła (gazowy kondensacyjny) słyszę (szczególnie nocą jest to bardzo słyszalne i wkurzające) głośny odgłos jakby ktoś uderzył w komin co 10 sekund. Następnie po kilku minutach ustaje. jak tylko kocioł się włączy lub wyłączy sytuacja się powtarza. Podczas tego zjawiska byłem  przy kotle i wydaje mi się że to jest odgłos komina tak jakby się stal się rozszerzała podczas podniesienia temperatury. Od razu powiem iż kocioł jest z zamkniętą komorą spalania a długość komina to około 2,5 m. 
      Kocioł ma 3 lata a te strzelania pojawiły się dopiero w tym tzn. trzecim sezonie.
    • Przez WojciechDudek
      Witam!
      Mam problem z temperaturą w zasobniku CWU. 
      Konkretnie: Kocioł Buderus Logamax GB122i 20TH. Zasobnik Galmet 140L. 
      Problem polega na tym, że kocioł podgrzewa wodę do zbyt wysokiej temperatury. Na termometrze analogowym, na zasobniku temperatura dochodzi do 70 stopni, podczas gdy ustawienie na kotle jest 45. Wg mnie albo jest zły czujnik, albo "nie styka" czy jak to tam nazwać (bo czujnik to taka blaszka pofalowana, która luźno leży w otworze w zasobniku).
      Chciałbym kupić porządny czujnik ale nie wiem jaki. Proszę o pomoc.