Skocz do zawartości
Grzesiek1010

Buderus Buderus GB 062 24kW problem z grzaniem

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

Posiadam piec Buderus GB 062 24kW + steronik RC310 bez zamontowanego czujnika zewnętrznego 

Było wszystko dobrze do czasu wizyta Pana serwisanta piec przestał grzać 
Dom 173m2 

Na dole podłogówka + grzejnik łazienka + grzejnik garaż 
na górze grzejniki łazienka + 4 pokoje + pralnia 


Wszystko do tej pory grało dobrze zaprosiłem Pana serwisanta w celu odebrania pieca i podpisana gwarancji coś poprzestawiał i jest tragedia
C.W.U działa dobrze tutaj bez zastrzeżeń ale ogrzewanie !

Wcześniej miałem tak 

Temp obniżanie 21,5 > ogrzewanie 22,5
Godziny ogrzewania od 16 do 1 szliśmy spać było przyjemnie ciepło temp do rana się utrzymywała 

Temp ustawiona na piecu 55'

Podłogówka była ustawiona na zaworze AFRISO mieszający 3drogowy w pozycji "3" podłoga była przyjemnie letnia a swoją drogą piec grzał wodę która zasilała grzejniki na górze jak było za gorąca termostatem regulowałem temp na grzejnikach 

Od wizyty Pana serwisanta grzejniki są LODOWATE 
Piec w trybie ogrzewania załączą się na 2-3 min podgrzeje wodę do 55' po czym temp spada do 29-30 koniec 
Stwierdził, że to nie będzie działać bez czujnika zewnętrznego TYLKO DLACZEGO WCZEŚNIEJ DZIAŁAŁO ?!?!?!?

Kombinowałem w ustawieniach serwisowych RC310 ale za dużo tam nie ma do kombinowania 
Dziś specjalnie na noc ustawiłem temperaturę manualnie na 23' rano wstaje sprawdzam w salonie 19'5 !!!


 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wygląda, że albo ustawił wysoką moc startową, albo ograniczył zakres modulacji i kocioł szybko dogrzewa i się blokuje na czas blokady palnika. Chyba, że jeszcze coś zakręcił albo przedstawił w układzie i jest ograniczony odbiór energii. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Tak tylko na moje telefony słyszę, że musi być czujnik zewnętrzny bo działać nie będzie tylko jakoś wcześniej działało 
Sprawdzałem w menu serwisowym kotła co tam jest z instrukcją ale grzebać tam nie będę bo się na tym nie znam 

Było dobrze prosiłem tylko o odebranie pieca to teraz w domu na górze mam lodówkę 

Edytowane przez Grzesiek1010

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Czujnik nie jest koniecznością do działania. On może pozwolić oszczędzić. A wiesz jak było ustawione wcześniej, poszczególne parametry. Na własną rękę nie wolno zmieniać parametrów które wymagają użycia analizatora spalin, a resztę jeżeli ma się jako takie pojęcie można modyfikować w pewnym zakresie. I oczywiście zapisywać wszelkie zmiany, żeby można było powrócić do pierwotnych. I zmieniać po jednym parametrze, żeby wiedzieć co i jaki ma wpływ. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A sprawdziłeś, czy są otwarte wszystkie zawory i układy mieszające (bo nie znam instalacji). Musisz być pewien, że instalacja jest gotowa na odbiór ciepła i wtedy można kombinować z ustawieniami kotła 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wszystko działało prawidłowo 
Zawory wszystkie otwarte 
pompa podłogówki grundfos ump3 włączona działa

Wszystkie grzejniki na górze otwarte na "6"

Było dobrze od 16 włączało się grzanie na górę szło max 55' na dole podłogówka była letnia 
Mamy na górze okna balkonowa + dachowe dziś rano jak wszedłem po telefon do pokoju który się ładował przez noc był lodowaty czyli piec przez noc się nie załączał 

 


Niestety nie wiem nie wchodziłem w ustawienia serwisowe pieca wcześniej 
Było dobrze prosiłem tylko o odbiór i ustawienie odpowiedniej mieszanki na propan 

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Temperatura teraz

Porażka jakaś 81bd20727d27ae635ef8ee439cc159af.jpg

Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A kto ustawiał parametry pracy przed serwisantem, żeby to chodziło?  Może jego poproś o sprawdzenie co zostało zmienione. 

Serwisant pewnie ustawił spalanie (a może i nie) i wprowadził swoje ustawienia, które pewnie nie pasują do twojej instalacji. Było go nie wypuszczać z domu dopóki kocioł nie chciał współpracować z instalacją. 

Dołącz może więcej zdjęć z ustawieniami, to może ktoś podpowie co można zmienić. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tutaj https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3647142.html na podobnym forum są przydatne informacje, zarówno w tym wątku jak i innych. Ja nie znam kotła ani sterownika, tak że nie podam konkretnych ustawień, mogę jedynie naprowadzać na czym się skupić. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Był serwisant niby coś zrobił ale nie miał za dużo czasu

Jutro ma rano przyjechać
Prawdopodobnie źle ustawił pracę pompy

Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

To był ten sam, który regulował kocioł? 

Bo po Twoich wpisach nie wróżę niczego dobrego. Ale nic, czekamy. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zaczęlismy z żoną delikatnie zamarzać więc ustawiałem mu brutalnie temperaturę w pomieszczeniu +30 
Zadziałało bo zaczął grzać non stop od 18 do teraz wreszcie jest ciepło 
Ale musi to być poprawione żeby piec działał wg planu który mu ustawiłem do jutra wytrzyma 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Podobna zawartość

    • Przez hyden
      Witam

      Proszę o pomoc w doborze kotła

      Dom z poddaszem użytkowym razem 130 m2 cała instalacja składa się z 9 grzejników stalowych płytowych.
      Przy obecnych zimach grzejniki na poddaszu prawie cały czas zakręcone.
      W tym sezonie spaliłem 2 tony węgla.
      Wymiennik 120L gamlet
       Byłem nastawiony na kocioł buderus gb 072 14 KW gdzie moc min to 2.9 
      Jednak cała instalacja powstaje przy dofinansowaniu miasta i miasto narzuca listę instalatorów, o dziwno nikt nie posiada autoryzacji buderus i mam problem.

      6 instalatorów posiada de dietrech i wiekszosc z nich proponuje kocioł MCR3 evo gdzie moc minimalna to 6.1 
      https://dedietrich.pl/pliki/karty/www_main/pliki/karty/MCR3 EVO.pdf

      I tak sie zastanawiam czy ta moc minimalna nie jest za duza jak duże moga byc rożnice w rachunkach co byście zrobili.
      na stronie ciepło właściwe srednia moc pokazuje mi 4 kw
      dzieki za pomoc  
    • Przez pawelrr13
      Witam,  posiadam piec gazowy Buderus GB072 24kw i do tego grupe pompową z dwoma obiegami. Sterowniki TECH i-1 + Tech i-1m na drugi obieg sa podlaczone do grupy tylko teraz pytanie czy jest mozliwa komunikacja pieca z tymi sterownikami. Dodam ze do pieca mam sterownik RC310.
    • Przez d00lar
      hey
      wymieniłem piec na takiego buderusa
      generalnie juz przejrzałem chyba z 30 tematów i myślę że ustawiania podłogówki / kaloryferów / krzywej a w sumie to 'prostej'  ogarnąłem
      wiem juz tez ze mam za duży piec... cóż teraz już za późno ;)
      natomiast nigdzie nie znalazłem info apropos CWU
      mianowicie jak ustawić cwu aby było najoptymalniej kosztowo
      temperatura to wiadomo... najważniejszy czynnik
      ale czy np tryb eco serio się opłaca? w teorii powinno - piec rzadziej sie odpala ale na dłużej dla cwu bo włącza sie kiedy temp spadnie dopiero o 10 stopni tak?
       
      ale co z np 'zwiększenie temp zasilania' dla cwu ? jak to wpływa na zużycie gazu ? czy lepiej dać np 30-35 stopni żeby jak już podgrzewa cwu to maksymalną możliwą temp i szybko to ogarnie z tym trybem turbo etc ? 
      czy lepiej obniżyć na 10-15 stopni i analogicznie jak w wypadku ogrzewania będzie taniej bo mimo tego że podgrzewał będzie dłużej to wyjdzie taniej ?
       
      domyślnie jest 20 albo tak mi ustawił instalator ?
       
      wiadomo nie chcodzi mi o dokładne obliczenia ale +-
       
      z góry dzięki i pozdrawiam
    • Przez hrabia75
      Mam taki prolem. Po włączeniu kotła (gazowy kondensacyjny) słyszę (szczególnie nocą jest to bardzo słyszalne i wkurzające) głośny odgłos jakby ktoś uderzył w komin co 10 sekund. Następnie po kilku minutach ustaje. jak tylko kocioł się włączy lub wyłączy sytuacja się powtarza. Podczas tego zjawiska byłem  przy kotle i wydaje mi się że to jest odgłos komina tak jakby się stal się rozszerzała podczas podniesienia temperatury. Od razu powiem iż kocioł jest z zamkniętą komorą spalania a długość komina to około 2,5 m. 
      Kocioł ma 3 lata a te strzelania pojawiły się dopiero w tym tzn. trzecim sezonie.
    • Przez WojciechDudek
      Witam!
      Mam problem z temperaturą w zasobniku CWU. 
      Konkretnie: Kocioł Buderus Logamax GB122i 20TH. Zasobnik Galmet 140L. 
      Problem polega na tym, że kocioł podgrzewa wodę do zbyt wysokiej temperatury. Na termometrze analogowym, na zasobniku temperatura dochodzi do 70 stopni, podczas gdy ustawienie na kotle jest 45. Wg mnie albo jest zły czujnik, albo "nie styka" czy jak to tam nazwać (bo czujnik to taka blaszka pofalowana, która luźno leży w otworze w zasobniku).
      Chciałbym kupić porządny czujnik ale nie wiem jaki. Proszę o pomoc.
      Pozdrawiam!
       