Witam. 

W końcu się zebrałem, porobiłem kilka fotek oraz zrobiłem na szybko schemat kotłowni. Posiadam sas bio efekt 17 kw sterownik st 550 zPid. 

Dzięki kolegom gmaj22, g69, sambor, Andy1111 już wiem że brakuje u mnie pompy kotłowej i dlatego mam niska temperature powrotu a w efekcie kocioł szybko się wychładza i pali dużo pelletu. 

Proszę o podpowiedzenie mi w którym miejscu miałaby być ta pompa kotłowa? Nie mam już miejsca w sterowniku pieca i czy jak ja podepnę na stałe do sieci to tez będzie spełniac swoje funkcje ?

I co jeszcze waszym zdaniem jest spartolone i pasowałoby przerobić. 

Z góry dzięki. Pozdrawiam 

20191201_184105.jpg

20191201_181543.jpg

20191201_181511.jpg

20191201_181525.jpg

20191201_181533.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Co do pompy wstawiasz ja na powrocie z 4d

IMG_20191202_081513.thumb.jpg.46022631fa055fdb5075f6b6509e5676.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
5 godzin temu, Kazio321 napisał:

Może być na stałe do sieci, ona ma chodzić non stop 

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

No dobra ale sytuować ja jak najbliżej dołu kotła czy może gdzieś być w połowie odcinka powrotu? 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Za powrotem z podłogówki 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dobra a jak reszta instalacji? Ujdzie czy trzeba może coś od razu przerobić? 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Powrót z podłogówki połączyłbym z powrotem z grzejników o tak :

IMG_20191202_181000.thumb.jpg.7521258fc72d182f7a4e2f19b74f7dbe.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

?????????


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wybacz zagalopowałem się, powrót z op i tak miesza się z powrotem grzejników. Czyli nie trzeba nic zmieniać. Tylko założyc pompę kotlowa za powrotem z podłogówki 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A naczynie przelewowe gdzie?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Naczynie przelewowe jest na poddaszu. Z tego co pamiętam to jest wpiete jakoś krzyżowo  (nie wiem co to oznacza).

I jeszcze jest owinietę jakąś otulina. 

Jutro zapodam jakiś schemat tego naczynia.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wstawiam schemat naczynia przelewowego. 

Na ostatnim zdjęciu jest powrót z naczynka już przy piecu. Ale co to jest ten element który oznaczyłem cyfra 3? Wyglada jak głowica na grzejnik. Ma skalę normalnie

2019-12-03 19.50.41.jpg

2019-12-03 19.49.20.jpg

Screenshot_2019-12-03-19-48-10.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Element podpisany 3 to RTL - czyli regulacja małej pętli podłogówki.

naczynie źle podłączone - musi być wprost z kotła

Edytowane przez sambor

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A powrót z naczynia jest ok?

Coś csly czas mi świta jak ten hydraulik mi mówił że naczynie trzeba podpiąć krzyżowo czy coś. Nie wiem o co mu chodziło. 

Na jaka wartość ustawic ten RTL? 

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Regulacja małej petli podlogówki ?? Jak to z naczynia wraca. Tak jakby w ogóle nie ma styczności z obwodem podłogówki 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

I jeszcze jedno urządzenie które nie wiem do czego służy i czy jest potrzebne .

Jest na wyjściu na podłogówkę i zawraca na powrót z podlogi 

Screenshot_2019-12-03-20-11-50.jpg

20191203_200615.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

To zawór nadmiarowo - upustowy różnicy ciśnień.

On tam nie powinien być przy podłogówce i pompie elektronicznej taki zawór tylko przeszkadza - nastaw go na max.

Chyba że masz mocną pompę starego typu i małą podłogówkę 

Edytowane przez sambor

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Na max czyli na 500 mbar??

Pompa jest nowa. Ustawiona na pierwszy bieg i na opcję podłoga 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak już wszystko ogarniesz, to zrób jeszcze jedna ważną rzecz - ocieplenie rur!

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Cały czas czekam na hydraulika aż mi zamontuje ta pompę kotłową. Do tej pory właczyłem na stałe pompę cwu i jakoś to radzi sobie choc tez rewelacji nie ma.

A ocieplenie takimi otulinami czy czymś innym? ? I tylko miedziane czy wszystkie? 

Edytowane przez dhany

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ten RTL powinien być w pomieszczeniu, w którym jest ta pętla podłogówki.

Tak podpięte naczynie to jak gra w sapera. Jak zawór 4d zamknie instalację grzejnikową automatycznie odcina kocioł i resztę instalacji od najważniejszego zabezpieczenia.

Co do zaworu nadmiarowo - upustowego @sambor ma rację. Choć gdy sterujesz podłogówką elektrozaworami i pętle się zamykają? Nie każda pompa elektroniczna ma autoadapt. Ten zawór można całkowicie zamknąć zaworem odcinającym.

Edytowane przez Dragster

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ale ten RTL jest na powrocie z naczynka. To po co on tam w ogóle? ?

To zamknąć ten kulowy za tym zaworem nadmiarowo upustowym? 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ta cienka rurka do do naczynia wzbiorczego idzie?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

1 to zasilanie 

2 powrot 

I jeszcze jakaś plastikowa rurka idzie na górę 

I zdjęcie samego naczynka na gorze. Wychodzi na to ze jest jakos grubo zaizolowane 

Screenshot_2019-12-05-18-58-50.jpg

20191205_185728.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Podobna zawartość

    • Przez Rafałzxx
      Witam. Jestem nowy także przepraszam z góry jesli tworzę temat który już był... 
      Jestem posiadaczem kotła defro gamma 20kw. Mam go kilka miesięcy i jestem jak na razie zadowolony. Mam pytanie odnosnie pracy kotła. Czy lepiej jest jeśli kocioł pracuje sobie 24h.czy lepiej ustawić go tak żeby pracował w odstępach czasu? Jak najlepiej ustawić temperatury, Lepiej pid czy ręczny?
      Będę wdzięczny za odpowiedź. 
    • Przez Martin3891
      00000Wiatam. 
      Jestem użytkownikiem w/w pieca 3 lata.  W okresie świątecznym postanowiłem przy chwili wolnego postanowiłem zwalczyć spieki w piecu na funkcji PID. Poczytałem po mienialem w menu serwisowym no i efekty mizerne  a na dostek spalanie podskoczylo. Do tej pory przy obecnych temp zużycie było na poziomie ok 20 kg na dobę może, mniej. Wróciłem do ustawień fabrycznych i szok bo piec zaczął kopcic jak prawiec w sztormie. Może ktoś coś podrzuci jak to ustawić?  W zwykłym menu podawanie opału jest na - 20% a wentylator - 8
      Ustawienia w serwisie tak  wyglądają :
      Min praca podajnika.           1
      max praca pod                      15
      Min przerwa pod                   30
      Max przerwa pod                  150
      Min went rób                           20
      Max went rób.                         25
      Min obroty went                     600
      Max obroty went                  1950
       

    • Przez Dyzio997
      Witam,
      Proszę o utwierdzenie mnie, w którym miejscu w mojej instalacji powinna się znaleźć pompa kotłowa. Aktualnie pompa CWU pracuje non stop, ale na pewno przez to woda w układzie się wychładza. Czy w ogóle opłaci się zakładać pompę w mojej instalacji (zasobnik CWU blisko kotła). No i jaka tam pompa powinna się znaleźć 25/40 czy wystarczy 15/14?
       
      Na zdjęciach instalacja, pompa na gorze to pompa CO, ta wjest tle to CWU. Ja uważam, że pompa kotłowa powinna być na rurze, która idzie z zaworu 4D w dół (patrząc na zdj. 1) nitka ta wchodzi w powrót do kotła. Sorry za te wiszące przewody, ale nadal ogarniam kotłownię... 


    • Przez konik983
      Witam Serdecznie. 
      Posiadam Piec Stalmark Eko Vegas 26KW z zaworem 4D, siłownikiem i pogodynką. Ogrzewam Bojler 200L, 16 grzejnikow, brak podlogowki. Dom o powierzchni 220m + garaż 30m. Budowa z lat 90, welna miedzy pustakami i styropian na zewnatrz. Dach nieocieplony, welna mineralna rozłożona na stropie. 
      W obecnych warunakch pogodowych spalam 22-24kg Retopal Piast. Temperatura w domu 24 stopnie w kazdym pomieszczeniu, na instalacje puszczone od 37 do 44 regulowane przez pogodowke w zależności od temperatury. Do tego ogrzewam bojler z zadana temperatura 45 stopni. Z wody korzysta 6 osób w różnych porach wiec dosc często sa spadki na instalacji cwu. 
      Czy spalanie nie jest zbyt wysokie? Piec pracuje w PID, palnik Ekoenergia. Nie korygowalem zadnych ustawień, póki co fabryczne. Wegiel jest dopalony, nie przesypuje. 