Witam. 

W końcu się zebrałem, porobiłem kilka fotek oraz zrobiłem na szybko schemat kotłowni. Posiadam sas bio efekt 17 kw sterownik st 550 zPid. 

Dzięki kolegom gmaj22, g69, sambor, Andy1111 już wiem że brakuje u mnie pompy kotłowej i dlatego mam niska temperature powrotu a w efekcie kocioł szybko się wychładza i pali dużo pelletu. 

Proszę o podpowiedzenie mi w którym miejscu miałaby być ta pompa kotłowa? Nie mam już miejsca w sterowniku pieca i czy jak ja podepnę na stałe do sieci to tez będzie spełniac swoje funkcje ?

I co jeszcze waszym zdaniem jest spartolone i pasowałoby przerobić. 

Z góry dzięki. Pozdrawiam 

20191201_184105.jpg

20191201_181543.jpg

20191201_181511.jpg

20191201_181525.jpg

20191201_181533.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No dobra ale sytuować ja jak najbliżej dołu kotła czy może gdzieś być w połowie odcinka powrotu? 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dobra a jak reszta instalacji? Ujdzie czy trzeba może coś od razu przerobić? 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wybacz zagalopowałem się, powrót z op i tak miesza się z powrotem grzejników. Czyli nie trzeba nic zmieniać. Tylko założyc pompę kotlowa za powrotem z podłogówki 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Naczynie przelewowe jest na poddaszu. Z tego co pamiętam to jest wpiete jakoś krzyżowo  (nie wiem co to oznacza).

I jeszcze jest owinietę jakąś otulina. 

Jutro zapodam jakiś schemat tego naczynia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wstawiam schemat naczynia przelewowego. 

Na ostatnim zdjęciu jest powrót z naczynka już przy piecu. Ale co to jest ten element który oznaczyłem cyfra 3? Wyglada jak głowica na grzejnik. Ma skalę normalnie

2019-12-03 19.50.41.jpg

2019-12-03 19.49.20.jpg

Screenshot_2019-12-03-19-48-10.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A powrót z naczynia jest ok?

Coś csly czas mi świta jak ten hydraulik mi mówił że naczynie trzeba podpiąć krzyżowo czy coś. Nie wiem o co mu chodziło. 

Na jaka wartość ustawic ten RTL? 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Regulacja małej petli podlogówki ?? Jak to z naczynia wraca. Tak jakby w ogóle nie ma styczności z obwodem podłogówki 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I jeszcze jedno urządzenie które nie wiem do czego służy i czy jest potrzebne .

Jest na wyjściu na podłogówkę i zawraca na powrót z podlogi 

Screenshot_2019-12-03-20-11-50.jpg

20191203_200615.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na max czyli na 500 mbar??

Pompa jest nowa. Ustawiona na pierwszy bieg i na opcję podłoga 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak już wszystko ogarniesz, to zrób jeszcze jedna ważną rzecz - ocieplenie rur!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cały czas czekam na hydraulika aż mi zamontuje ta pompę kotłową. Do tej pory właczyłem na stałe pompę cwu i jakoś to radzi sobie choc tez rewelacji nie ma.

A ocieplenie takimi otulinami czy czymś innym? ? I tylko miedziane czy wszystkie? 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ten RTL powinien być w pomieszczeniu, w którym jest ta pętla podłogówki.

Tak podpięte naczynie to jak gra w sapera. Jak zawór 4d zamknie instalację grzejnikową automatycznie odcina kocioł i resztę instalacji od najważniejszego zabezpieczenia.

Co do zaworu nadmiarowo - upustowego @sambor ma rację. Choć gdy sterujesz podłogówką elektrozaworami i pętle się zamykają? Nie każda pompa elektroniczna ma autoadapt. Ten zawór można całkowicie zamknąć zaworem odcinającym.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale ten RTL jest na powrocie z naczynka. To po co on tam w ogóle? ?

To zamknąć ten kulowy za tym zaworem nadmiarowo upustowym? 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ta cienka rurka do do naczynia wzbiorczego idzie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1 to zasilanie 

2 powrot 

I jeszcze jakaś plastikowa rurka idzie na górę 

I zdjęcie samego naczynka na gorze. Wychodzi na to ze jest jakos grubo zaizolowane 

Screenshot_2019-12-05-18-58-50.jpg

20191205_185728.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×