Witam, jestem posiadaczem pieca Taurus Gaur 25Kw 2009 + sterownik Tech ST-40 i opałem Eko - Groszek z kopalni Chwałowice. Problem polega na tym że wewnątrz kotła osadza się sadza która jest smolista a dodatkowo lekka co powoduje że wydostaje się ona przez komin! Jest to bardzo uciążliwe bo widać gołym okiem na parapetach czy na kostce i obawiam się że jeśli spadnie śnieg będzie dużo gorzej :( . Dodatkowo muszę czyścić kocioł co dwa dni a to chyba nie o to chodzi. 

 

Ustawienia Pieca:

Temp. Zadana CO - 60 stopni (było 50) Jest poprawa ale i sadza tak się wydostaje

Temp. Zadana CWU - 52 stopni (4 os. w domu)

Moc Nadmuchu 1 bieg na 10 i klapka wentylatora przysłonięta w 80%

Praca Podajnika 9 sekund

Przerwa Podajnika 2min 25 sekund

 

Popiół elegancki, brak spieków, drobny pyłek czasami większe ziarna ale nie narzekam.  Jeśli jest połowa groszku w podajniku w środku nagromadza się intensywny brązowy dym a na klapie z podajnika sklapla się woda. Zapach przypominający gaz

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak dla mnie za mało tlenu. Praca dwustan czy pid?

Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Koledze chodzilo że maly nadmuch masz . Podnieś moc dmuchawy powyżej 20% spokojnie mozesz startować z 25% . A i tą przyslone tez bardziej odslon .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Otwórz klapkę z nadmuchem całkiem. Żeby się dobrze w piecu paliło potrzebny jest tlen. Brak tlenu równa się duuuuzo sadzy. Miałem ten sterownik i wymieniłem go. Daj mu na drugi bieg przynajmniej i zobacz czy lepiej

Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
45 minut temu, krzychu9412 napisał:

Jeśli jest połowa groszku w podajniku w środku nagromadza się intensywny brązowy dym a na klapie z podajnika sklapla się woda. Zapach przypominający gaz

To co powyżej to może być nieszczelny lub nie domknięty kosz, mokre paliwo i brak dosuszania w koszu.

Tu masz coś na temat dosuszania.

 

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ok idę podnieść dmuchawę na 3 bieg i odsłonię klapkę do 50%. Klapa z podajnika jest nieszczelna jestem w trakcie wymiany uszczelki jednak na dzień dzisiejszy podstawiam deskę co skutkuje dociśnięciem klapy i jest szczelna a gdy otworzę w środku jest dym :(

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A to nie jest kocioł z podajnikiem tłokowym?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
24 minuty temu, Jozefg1 napisał:

A to nie jest kocioł z podajnikiem tłokowym?

Tak

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Minelo kilka dni od zmiany ustawień dmuchawy jest postep w kotle prawie zero sadzy po wyczyszczeniu go po 5 dniach 1/3 wiaderka lecz sadze z komina dalej wylatuja raz wiecej raz mniej mozliwe ze to pozostalosci?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Pytanie co tam w kominie jest . Oby nie było za wiele bo szybko potrafi się zapalic .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Komin byl czyszczony na wiosne. Moze warto znow go przeczyscic?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Oj warto :) dwa razy w roku to takie minimum . Tymbardziej jak kociolek generuje sadze . I przedz zimą powinno się to zrobić .

Edytowane przez FAFAŁ

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wyczyść komin. Tłoki  produkują sadzę przechodząc z cyklu pracy do cyklu podtrzymania. Jak będzie Ci dalej sadza wylatywała to przyglądnij się temu przejściu, najlepiej przez szybę którą przykładasz tak by było widać palnik, szybę oklej po brzegach taśmą papierową, malarską aby jak pęknie to Cię nie pokaleczyło. Zmieniasz ustawienia, między innymi ilość powietrza lub ilość podawanego opału, i unikasz długiego, czerwonego, kopcącego  płomienia to on generuje sadzę.

  • Zgadzam się 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dzieki Panowie! Płomień widać bez przykładania szyby także też wezme to pod uwagę

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Problem z sadzą zostaje zamknięty. Następnym problemem jest fakt iż temp na dworze w ciągu dnia jest od +10 do +5 wieczorem i na piecu temp zadaną mam 60 stopni a piec ledwo osiąga 52 dmuchawa cały czas chodzi na 4 biegu przysłona odsłonięta w połowie brak spieków i podajnik podaje co 2min 30sek przez 9 sekund. Już nie mam pojęcia co może być przyczyną.. popiół super 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor