Skocz do zawartości
maniekspeed

Sas Wysoka temperatura podajnika

Rekomendowane odpowiedzi

Witam wszystkich 

Mam problem z piecem sas 14kw sterownik 550 z PID ogólnie jakość spalania jest ok pracuje na PID problemem jest wysoka temperatura podajnika dochodzi do 55 stopni i zauważyłem zapadajacy się kopczyk co świadczy o spalnu głębiej w podajniki 

Jeśli ktoś z forumowiczów mógłby mi pomoc to proszę będę wdzięczny

Pozdrawiam 

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Przelacz w tryb manualny, podciagnij kopczyk, przejdz w automat i obserwuj,

jesli dalej bedzie sie zapadac to nalezy zwiekszyc podawanie no. o 1 sekunde lub dac mniej powietrza pytanie jak wyglada palenisko

sprawdz w sterowniki czy przy trybie pid jak zrobic korekte podawania lub nadmuchu

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W tym sterowniku na pracy   pid mogę tylko zmieniać moc kotła i to tylko ta maksymalna i zmieniać charakterystykę wentylatora na dole i górze w procentach

Nadmuch zmniejszyłam na dole w 15 procentach a w ustawieniach serwisowych dodałem sekundę do minimalnego czasu podawania ale to niewiele pomoglo zastanawia mnie jeszcze ustawienie serwisowe maksymalnej przerwy podawania ustawiona jest na 150 sekund 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A jaki nasz wentylator z przyslona czy bez

I jaka moc ustawiles jako maksymalna

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A co to za sterownik ???

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Niestety wentylator nie posiada przyslony a sterownik to tech st550 z pid i w pid moge tylko syerowac procentami

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W menu serwisowym można zmieniać durzo więcej parametrów PID 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Przejrzalem instrukcje i raczej ograniczylbym gorny zakres wentylatora zamiast dolnego str 19 instrukcji

Zastanowilbym sie jeszcze nad moca maksymana ale w pierwszej kolejnosci trzeba sie pozbyc tego zapadajacego sie paleniska


Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Górny zakres wentylatora ograniczony mam -10 procent A moc kotła ustawiona na 75 procent ale próbowałem na  większej i piec przechodził często w nadzór dziwię mnie że nie można mu zwiększyć podawania paliwa

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Można zwiększyć czas podawania jak i przerwy pomiędzy podaniami.

Ustawienia serwisowe kod do wejścia 5162

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zwiekszylem czas minimalnego podawania na 2 sekundy było 1 ale to niewiele pomogło, maksymalny czas przerwy podawania jest ustawiony na 150 s 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Zmniejsz minimalna i maksymalna przerwę podawania.

Obserwuj czy nie przesypuje.

Edytowane przez Darekgra

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Pobawilem się tymi ustawieniami ogólne kopczyk jest ok ale nadal te temperatury podajnika są moim zdaniem duże tak jagby  paliło się za głęboko wahają się od 40 do 46 stopni 

Ogólnie to mam wrażenie że wraz z zmniejsznieem powietrza zmienia się dawka podawania A nie ma parametru żeby zwiększyć dawke

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Do autora tematu

Nie mam doświadczenia z takim podajnikiem lecz z czytania forum nasuwa mi się taka podpowiedż czy masz możliwość wprowadzenia jakości opalu - może zmniejszenie kaloryczności spowoduje większe podawanie a tym samym większy kopczyk i wyżej palenie na palenisku.  A wg mnie to wysoka temp. podajnika spowodowana może być także złym napowietrzaniem .  Może trzeba wyczyścić całość i dobrze zlożyć .  A niektórzy jeszcze uszczelniają np. silikonem wysokotemp.  Nie wiem dlaczego nie podałeś dokładnie JAKI to KOCIOŁ ?? i coś więcej .  Jaki palnik ?  retorta czy inny??  Czy nowy czy używany? może modyfikowany już ??  Jaki sterownik - no w końcu to podstawa a podajesz dopiero gdy Cię za język ciągną  - no a oczekujesz że uzyskasz pomoc  - więc pokusiłem się doradzić Tobie byś starał się podawać w ten sposób że jak postawisz się w roli czytającego  bez problemu będziesz wszystko rozumiał.  Zapewniam Cię że jest tutaj dużo fachowców w tej dziedzinie lecz angażują się /pomagają/ oni tylko w przypadkach gdy osoby proszące o nią wykazują solidność w przedstawianiu problemu .  Życzę byś tą pomoc uzyskał 

A może jakieś zdj. - na pewno rozkręcą dyskusję 

POWODZENIA  

 

  • Lubię to 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

To wygląda tak piec to was Slim 14wk rektora rano komplet sterownik tech st550 z pid z zeszłym roku używany jakieś pół sezonu w którym też zauważyłem wyższa temperatura podajnika A teraz potrafi dochodzić do 58 stopni 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W menu serwisowym możesz ustawić wszystko nawet prędkość obrotową wentylatora. tam zmień minimalną i  maksymalną przerwę podawania tak aby pracował z mniejszą mocą, dodatkowo obniż odrobinę min i max wentylatora. wtedy będzie dłużej w stanie pracy a krócej w podtrzymaniu a jak sie wstrzelisz to i przestanie w nie przechodzić. Na skutek ciągłej pracy wentylatora podajnik będzie się chłodził i jego temperatura powinna spaść  Masz też do dyspozycji korektę wentylatora i korektę podawania (lub mocy) jeśli dobrze pamietam. Tymi parametrami tez możesz zmniejszyć moc kotła aby pracował oscylujac wokół zadanej 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Przrdewszysktki dzięki za porady A po tygodniu walki z ustawieniami widzę że problem tkwi w zbyt nisko szhodzacym żarem  w głąb kolana palnika tylko zastanawiam się co może być przyczyną ale podejrzewam że jest duży ciąg kominowy  

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

I mam jeszcze do was pytanie o napowietrzanie zasobnika czy ono może powodować taki efekt

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

jak żar schodzi w dół to zmniejsz współczynnik nadmuchu i powinno pomóc. napowietrzenie zasobnika nie ma na to wpływu, raczej w pierwszej kolejności źle dobrane parametry a potem ciąg kominowy ale on się ujawnia raczej przy nieco niższych temperaturach bo to taka gadzina że im zimniej tym bardziej ciągnie. pytanie jeszcze czy się odstawia bo może i tu byc przyczyna schodzenia żaru- zbyt rzadko podawanie w długim podtrzymaniu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nadmuchu skorygowalem ale to niewiele pomaga piec ogólnie pracuje na minimum jak mu pozwiekszalem czasy podawania to zaczął przerzucać A temperatura podajnika rosła jeszcze bardziej 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

to skup sie na sytuacji w której żar schodzi zbyt nisko i tu działaj z moca nadmuchu. wnioskuję że mocy masz nadmiar wiec jesli nie reaguje na współczynnik nadmuchu to zmniejsz mu moc maksymalną nadmuchu w menu serwisowym

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
W dniu 11.11.2019 o 15:25, maniekspeed napisał:

I mam jeszcze do was pytanie o napowietrzanie zasobnika czy ono może powodować taki efekt

TAK. Szczególnie przy niskim poziomie węgla w zasobniku i przytkanym palniku. Większość powietrza pojdzie przez rure ściągając żar w strone zasobnika. Szczególnie przy niskiej mocy gdzie podawanie węgla (przesuwanie do palnika) jest niewielkie. 40C na rurze to nie tragedia

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dzięki kolego za podpowiedzi  regulacje powietrzem już przecwiczylem ale nie wiele daje myślę o zaslepieniu tego napowietrzenia

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Miałem to samo zwłaszcza jak z mocą 30 proc minimalnej zjechałem do 20-tu procent i temp rosła dosyć wysoko , zaślepienie 2 z 3 otworów w kolanku żeliwnym załatwiło sprawę raz na zawsze , zalepiłem to silikonem do 1500 stopni .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Podobna zawartość

    • Przez krist8181
      Witam posiadam kocioł Sas Solid 19KW od października tego roku , na chwilę obecną ogrzewa tylko dom około 130m2. Dom nieocieplony z lat 50.

      1. Jeśli na zaworze 4d mam zadaną temp 44 stopnie to czy temp 65 stopni zadana na kotle jest ok.
      2. temp spalin waha się pomiędzy 80 a 120 stopni.
      3. N chwilę obecną zasobnik 160 kg wystarcz mi na 8 dni przy temp zewnętrznej do -2 do 5 stopni.

    • Przez kott
      Witam.  Dzisiaj kolejny problem. Infolinia techu poradziła mi żebym przeszedł  na PIDa  i tu pojawił sie problem że temp na kotle skacze ( przy zadanej 60s ) od 45s przy spadku do 75 w nadzorze , kiedy to regulator pokojowy wyłącza pompę. Czy to jest normalne zachowanie kotła?
    • Przez TulipanKarol
      Witam, piszę do doświadczonych osób z forum o prawidłowym paleniu w górno-dolniaku SAS NWT 23KW + sterownik Optima Eco 3 z PID. Taki piec mam podłączony do starej instalacji w sensie wyjście z pieca 2", następnie stopniowanie gdzie końcówki 1/2" na grzejniki ogrzewa ok. 180 m 2. Nieocieplony + bojler 140 L. Czytając tematy na tym i innych forach większość osób odradza palenie w tym piecu od góry, zaś jednak spróbowałem, wykładając dół nad przegrodą cegłą szamotową, zostawiając prześwit ok. 5 cm i tak w ciągu dnia temp. 1 -2 C palę drewnem głównie sosna, ładując pod górne drzwiczki od grubszych do najcieńszych, rozpalając od góry na miarkowniku. Piec mam ustawiony na 55 po zamknięciu klapki popielnika przeciąga do max. 60, ale pali się max. 4 - 5 godz.w domu temp. ok. 23-24 C. Na noc ok. 21 wsypuję ok. 18 kg węgla PIAST grubszy na dół drobniejszy na górę, kilka drewien i rozpalam tu już, włączam dmuchawę ustawiona moc min na 120 zaś max. na 28% przedmuchy co 10 min, a czas dmuchawy 15 s. temp. ustawiona 55 obniżenie o 5 C. Czas palenia węgla to w granicach 10 godz. rano ok. 7 temp 48 z godzinę przeciągnie do wygaśnięcia całkowitego. Środek pieca ładny nalot biały. Wiem, że czytając to żadna rewelacja długość palenia, bo co niektórzy osiągają nawet i 24 godz.
      Problem mam z ustawieniem mocy dmuchawy do prawidłowego palenia węglem, czy ustawić na min. czy zostawić tak jak jest. A może zrezygnować z dmuchawy, a korzystać w pełni z miarkownika ciągu? ale co wtedy z PW gdyż ten piec ma tylko otwory boczne do doprowadzenia niby tego PW. Co sądzicie

    • Przez Kinetyka
      Witam posiadam piec sas  efekt 1.7kw z podajnikiem który ogrzewa dom o powierzchni około 170m2 . W załączniku przesyłam schemat podłączenia pieca. Dom jest w starym budownictwie więc instalacja jest na jednym obiegu CO, CWU. Temperatura na kotle jest ustawiona na 60 i tyle idzie na grzejniki i w domu dochodzi do 27 stC (na tą chwilę). Moje pytanie polega na tym czy lepiej zamontować termostaty na wszystkie grzejniki, kupic regulator pokojowy(osiąga żądaną temp i wyłącza piec i pompkę) czy zmienić zawór 3D na 4D, aby można było lepiej sterować temperatura w domu? 

    • Przez Pley86
      7
      Witam serdecznie. Nazywam się Daniel i potrzebuję pomocy w ustaleniu przyczyny dużego spalania mojego kotła Sas bio Slim 17 kw. 
      Mianowicie kociol spala mi w tej chwili 2 worki po 15 kilo dziennie (5-12C noc-dzień). To zdecydowanie za dużo jak na takie temperatury które mamy obecnie.
      Dom (parterowy) ma 197m2 10 cm styro w posadzce 15 cm szary w ścianach i 20 cm wełna na stropie w 50% położona. 
      W kotłowni mam 2 zawory mieszkające. Jeden jest 3 drogowy A drugi 4 drogowy i 3 pompy. Temp. Zadana kotła to 55, cwu 48, zawór 1 28c a zawór 2 ustawiony na 40. Sterownik pokojowy (ustawiony na 23c) steruje tylko zaworem 1 od podłogowki. Pogodówka wyłączona.
      Ogólnie to zauważyłem w tej chwili że temp. Powrotu skacze w przedziale 53 do nawet 32 stopni co spowoduje załączenie się kotła 2 razy w ciągu godziny.
      Byli u mnie dwaj fachowcy  i  jeden stwierdził że zawór 4 drogowy nie jest potrzebny i zrobił by cala instalacje na jednym 3 drogowym + powiedział ze powroty sa "zle" zamontowane co należało by poprawić. Drugi fachowiec powiedział to samo na temat zaworu 4d z tym że niekoniecznie...to może być przyczyną dużego spalania, dodał też że powrót cwu  zamontowal by bliżej powrotu do kotła.
      W załączniku dodaje zdjęcia i proszę o rady bądź kolejne pytanie na które chętnie odpowiem.











  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie