Cześć. Czy ten kocioł wystarczy do domu jednorodzinnego 220 m2, podłogówka bez grzejników, w podłodze 20 cm styropian, dach 30 cm wełna, ściany 15 cm styro, okna 3 szybowe + grzanie CWU ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Z tego co piszesz oczywiście że wystarczy.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Pompa pewnie nie wyrobi, ale to trzeba policzyć, ale kolega 'przyklepał" to bierz w ciemno. 

  • Zgadzam się 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tam jest bodajże pompa 7-metrowa, ale to przy minimalnym przepływie. Przy 1,5 m3/h pewnie będzie sporo mniejsze ciśnienie - za małe, żeby pokonać opory rozległej instalacji. Bez ołówka i kartki ani rusz...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Z termetem jest jeszcze jeden problem, oni podają charakterystykę wydajności pompy jako samej - to przedruk z katalogu, a gdzie uwzględnienie strat w samym kotle.

Ostatnio to przerabiałem , gdyż pompa z kotła była na styk w wymaganiami instalacji i d..a , trzeba było dawać sprzęgło i dodatkową pompę!

Wg mnie to na samym  kotle jest jak nic spadek ciśnienia o jakieś 1m przy wydatku 1m3 czyli ciśnienie dyspozycyjne spada z 6m na 5m sł w., to sporo.

A i tak ten kocioł to jedna z lepszych opcji do bezpośredniego zasilania podłogówki.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Autor tematu zasugerował wielkość kotła do powierzchni domu o danych parametrach i tego tyczyło moje "przyklepanie". Pytanie było "Czy ten kocioł wystarczy". Instalacja swoją drogą.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

fajnie że rozwinął się temat, z tego co piszecie jest dylemat czy automatyka sama obsłuży cała instalację, jakie dane były by potrzebne aby to policzyć ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tu nie o automatykę idzie , tylko czy pompa zapewni prawidłowe działanie tej instalacji.

Potrzeba danych z projektu podłogówki wraz ze średnicami i długościami rur zasilających, inaczej to sobie możemy gdybać.

najlepiej daj rys  instalacji z potrzebnymi danymi lub dane z projektu, którego pewnie nie masz.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam, chciałbym się podpiąć do tematu.

Czy ten kocioł posiada sterownie "pogodowe" temp. C.O. dla podłogówki, bo czytając instrukcje widziałem,

że krzywa zaczyna się od 38 st. dla +10 st. na zew, czyli jak dla grzejników.

Czy dla podłogi da się ją obniżyć, np. do 27 st., ktoś ma doświadczenie z tym kotłem?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tam trzeba zmienić zakres grzania powinno być o tym w instrukcji, w okolicach rys krzywej pogodowej

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Właśnie przeczytałem instrukcję i nigdzie nie widzę, aby krzywą grzewczą można była przesunąć o jakąś wartość?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
42 minuty temu, tommyp2 napisał:

Właśnie przeczytałem instrukcję i nigdzie nie widzę, aby krzywą grzewczą można była przesunąć o jakąś wartość?

Koniec strony 8:

2.4.2. Regulacja temperatury zalena od temperatury zewnetrznej

Opisane wszystko jak byk.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zalecają regulację przez parametr p22 ale nie piszą jak go odnaleźć.

Wysłane z mojego Mi 9 SE przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
12 minut temu, robinet napisał:

Koniec strony 8:

2.4.2. Regulacja temperatury zalena od temperatury zewnetrznej

Opisane wszystko jak byk.

Są opisane krzywe, ale one zaczynają się od 40 st. a ja do podłogówki potrzebuje na start ok. 26-27.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
2 minuty temu, tommyp2 napisał:

Są opisane krzywe, ale one zaczynają się od 40 st. a ja do podłogówki potrzebuje na start ok. 26-27.

A ja widzę że od 25stC.

Tam są dwa wykresy; grzejniki i podłogówka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Możesz załączyć, bo ja mam chyba jakąś złą instrukcję. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ok, już znalazłem, dzięki za info. 

P 22 odpowiada za przesuwanie krzywej grzewczej? 

Edytowane przez tommyp2

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zmień parametr P 08 na 01, zmienisz typ ogrzewania na podłogowe i cały zakres temperatur.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Podobna zawartość

    • Przez cled
      Dzień dobry
      Zamierzam zmienić ogrzewanie domu z kotła na ekogroszek  na kocioł gazowy + rozbudowa ogrzewania podłogowego na parterze. Ogrzewanie mam mieszane tj. parter podłogówka (kuchnia, przedpokój) i grzejniki (dwa pokoje)  oraz grzejniki na piętrze +CWU. Po rozbudowie, na całej powierzchni parteru będzie podłogówka ( 6 obwodów) i pozostaną grzejniki z termostatami w dwóch pokojach na ewentualne szybkie dogrzanie (termostatami). Na piętrze będą tylko grzejniki.   Zamierzam zastosować kocioł TERMET GOLD PLUS 20kW z zasobnikiem Termet 140l.  Dom o powierzchni 120m (ściana trójwarstwowa a w środku 8 cm styropianu). Czy kocioł TERMET GOLD PLUS  to dobry wybór? Jeśli nie to co proponujecie? Na co mam jeszcze zwrócić szczególną uwagę aby to mieszane ogrzewanie działało prawidłowo (np. układ pompowo-mieszający, rozdzielacze).  Z góry dziękuję za pomoc :)
    • Przez Flacku13
      Witam serdecznie, jako że buduje dom systemem gospodarczym proszę Was o poradę, jako że wcześniej nie miałem styczności z ogrzewaniem gazowym. Parter ma 150m2 planuje wyłącznie ogrzewanie podłogowe, poddasze póki co będzie nieużytkowe za kilka lat planuje wykończyć poddasze i na nim zainstalować jedynie grzejniki. Wpadł mi w oko kocioł Termet Pakiet EcoCondens Gold Plus 20 + zasobnik SWK 140 L + regulator Termet ST-292 V3 + czujnik temp.zew. Pytanie brzmi czy to dobry wybór, jaki/jakie rozdzielacze dobrać do ogrzewania podłogowego?
      Każda wypowiedź będzie dla mnie cenna. Pozdrawiam
    • Przez Agnesm
      Witam wszystkich. Jestem przed wyborem kotła dostałem propozycję od instalatora kocioł gazowy termet gold 25kw plus zasobnik.140l Moje potrzeby do dom parter i piętro 140m dwie łazienki wanna prysznic 2kuchnie. Ilość osób to 6.czy wybór jest ok co sądzicie? Druga opcja jest droższy model viessmann vitodens 100w 26kw plus zasobnik 150l.brde wdzięczna za podpowiedzi zupełnie się nie znam
       
    • Przez aje
      Cześć,
      Piec Termet Eccodense Gold Plus 20 + biawar quattro 150 czy tam 160l, 
      Instalacja - 100% podłogówki, rozdzielacz na parterze i pietrze wszystko leci z pieca bez dodatkowej automatyki.
      P08 - 1 - podłogowe
      Ogólnie nie miałem problemu aż do paru dni wstecz. Ostatnio zauważyłem że podłoga jest zimna, podchodzę do pieca niby grzeje podłogówkę, podchodzę do rozdzielacza ale przepływu nie ma na rotametrach.
      Wyl/wł piec i wszystko wraca do normy.... dzisiaj podobna sytuacja z tym że dzisiaj mam wolne i się przyjrzałem temu bardziej dokładnie.
      Na rotametrach przepływ jest ale minimalny, patrze na piec przytrzymuje reset i w info mam PR 51, czyli pompa leci na 51%, ale czemu ????
      W instrukcji patrząc na parametry nie widzę nigdzie parametru aby ustawić na sztywno pompe dla c.o, albo możliwość podbicia min dla C.o. 
      Proszę o pomoc, jak to ustawić aby działało. DOdam że ostatnio miałem problem z prądem i parę razy popsotsu byl zanik fazy wiec piec się wyłączał i włączał ( biła różnicówka ), wcześniej piec chodził cały czasz na 90% bo tak jest ustawiony max, albo poprostu nie zauwazylem ze spada, ale podloga zawsze byla taka na granicy lekkociepla/zimnawa a nie poprostu zimna..
       
       