Karol93

Sas SAS Efekt 17 kW - pomocy przy ustawieniach

Rekomendowane odpowiedzi

2 minuty temu, Lorlen napisał:

Autorowi chodzi o to aby spalić 20 kg/dobę zamiast 30kg. Według mnie w tym domu, który ma ogrzać ten kocioł 17kW i przy starego typu instalacj, zimą, nie do osiągnięcia. Ale każdemu wolno marzyć 

Dziękuje za taki komentarz. Prosty i rzeczowy. Wiadomo, niektóre podpowiedzi mogę wykorzystać i sprawdzić czy coś wnoszą. Nie znam się na spalaniu eko-groszku w takim domu więc pytam. Może próby zmiany tych cholernych parametrów pozwolą mi chociaż zejść poniżej tony miesięcznie. 

 

W dniu 10.10.2019 o 16:51, Lorlen napisał:

Co do zejścia na 20kg na dobę to pewnie się da, ale czy dacie z rodziną rady mieszkać zimą w 20 stopniach w mieszkaniu?  

Teraz mam 20-21 stopni w domu i otwieramy okna. Wiadomo, zimą będzie trochę inaczej ale nie potrzebujemy nie wiadomo jakich temperatur. (nie ma dzieci to jest plus)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Teraz na zewnątrz są dodatnie temperatury i mury jeszcze nie ostygły po lecie.......Po tej zimie będzie Pan o wiele bogatszy w doświadczenia z dziedziny ogrzewania domu ekogroszkiem przy pomocy energooszczędnego kotła:-)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zabrzmiało to jak sarkazm? Ironia? :) Zdecydowałem się na montaż tego pieca ze względu na to, że jest przy nim mniej roboty (wyniesienie popiołu raz dziennie i wyczyszczenie pieca raz na 3 dni) ale też miałem nadzieję na oszczędność. Z tego co mówicie na to drugie nie ma szans, więc jedynie mogę spróbować tak ustawić parametry, żeby piec jak najdłużej sprawnie chodził.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tak, zdecydowanie mniej roboty. I powiem więcej na chwilę obecną wystarczy raz na tydzień wyczyścić i wynieść popiół. Co do zmniejszenia zużycia opału. Zużycie opału zależy od wielu czynników. I ja kilka lat temu gdy byłem w identycznej sytuacji, również walczyłem z tym ustrojstwem. Powiem tak zmieniłem dwie rzeczy. 1) zapewniłem odpowiednią temperaturę powrotu, deltę na poziomie 3-5 ° . Oraz obniżyłem temp spalin robiąc zawirowywacze. Poprzednio spalanie miałem na poziomie 13-15kg doba przy obecnych temp za oknem.obecnie mam na poziomie 10kg. Przy większych mrozach dochodzi do 22-25 kg doba.ale dom nie ocieplony ok 170m2

 

Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

 

 

 

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jaka temperatura w mieszkaniu? Do jakiej temperatury została obniżona temperatura spalin i jak na to reaguje komin? Nie kapią kwasowe skropliny? Co to za kocioł który nie posiada fabrycznych zawirowywaczy?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Jaka temperatura w mieszkaniu? Do jakiej temperatury została obniżona temperatura spalin i jak na to reaguje komin? Nie kapią kwasowe skropliny? Co to za kocioł który nie posiada fabrycznych zawirowywaczy?
Do mnie to zapytanie?

Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

No tak, jeżeli można oczywiście?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
12 godzin temu, Zbyszko125 napisał:

Tak, zdecydowanie mniej roboty. I powiem więcej na chwilę obecną wystarczy raz na tydzień wyczyścić i wynieść popiół.

No u mnie po trzech dniach jest pół wiaderka pyłu więc wole to robić częściej.

 

12 godzin temu, Zbyszko125 napisał:

Poprzednio spalanie miałem na poziomie 13-15kg doba przy obecnych temp za oknem.obecnie mam na poziomie 10kg. Przy większych mrozach dochodzi do 22-25 kg doba.ale dom nie ocieplony ok 170m2

Palenie z PID czy dwustan?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

PID , są też zwolennicy palenia w dwustanie, twierdzą także że jest mniejsze zużycie opału, co fakt jest to możliwe ale to zależy od instalacji. Ja mam stara instalacje trójnikówą z lat 90 więc u mnie nie sprawdzi się dwustan- sprawdzałem. A chodzi też o to że mam ciągły odbiór ciepła z kotła na poziomie 1.5-3 KW ( w zimie 6-8 KW) dlatego kocioł pracuje w modulacji. I podstawowa rzecz nie huśta kotłem.

Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A podasz mi jakie mniej więcej masz ustawione parametry na PID i przy nadzorze? Tak jak pisałem wcześniej: u mnie przy PID i fabrycznych ustawieniach nadzoru temperature podbiło do 90 stopni i wywaliło grzanie. Zawór czterodrogowy miałem ustawiony na jedynkę i to też mogło się do tego przyczynić ale nie chce się ugotować w domu przy takich temperaturach jak teraz mamy.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Jaka temperatura w mieszkaniu? Do jakiej temperatury została obniżona temperatura spalin i jak na to reaguje komin? Nie kapią kwasowe skropliny? Co to za kocioł który nie posiada fabrycznych zawirowywaczy?

W chacie zależnie od pory dnia 21.8-23 momentami 24. Spaliny spadły o około 30° z ok140 do ok 110 zależy jak moduluje. Komin suchy, nie zauważyłem nic niepokojącego , budowa komina tradycyjna z czerwonej cegły. Nie widać żadnych zacieków ze smoły czy innego syfu. Jest tylko ciemno szary pył na dnie komina,który wybieram 1-2 razy w sezonie ok 1-2 litrów. Fabrycznie kocioł nie miał zawirowywaczy ( kocioł Stalkot 15KW palnik Ekopal 15 KW).Po kilku miesiącach "studiów" w kierunku palacza doszedłem do pewnych wniosków które się nasunęły i drogą eksperymentów ( zaklejanie niektórych kanałów powietrznych w palniku) ustawiłem wszystko tak jak mi pasowało. Może nie jest idealnie, ale dla mnie jest ok. Poniżej zrzuty z apki która podgląda co się dzieje w kotlefdcd77711cce26a9cac66bd6e9abb620.jpg&key=fa7a6f2ad96330801aa9c3a9d75d50ccc77f2b08b9eafbe6a9e7d8621540175b88452ebd6108dbbc2de8aa07744198e8.jpg&key=b28210bdbf6cf8c72eedb9a25e478860c04b564edfc6b663d7cdef80ef3bcc98 

Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

 

 

 

 

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
A podasz mi jakie mniej więcej masz ustawione parametry na PID i przy nadzorze? Tak jak pisałem wcześniej: u mnie przy PID i fabrycznych ustawieniach nadzoru temperature podbiło do 90 stopni i wywaliło grzanie. Zawór czterodrogowy miałem ustawiony na jedynkę i to też mogło się do tego przyczynić ale nie chce się ugotować w domu przy takich temperaturach jak teraz mamy.

Masz inny sterownik, inną instalacje więc moje nastawy nic Ci nie dadzą. Do Twojego stera wprowadzasz inaczej i inne parametry. Dla przykładu ja ustawiam kaloryczność paliwa, potencjał podajnika, siłę "wiatru" dla 10% mocy i dla 100% mocy kotła. I w zasadzie to wszystko reszta zajmuje się sterownik. Czas podawania w zasadzie bez znaczenia bo i tak sterownik wyliczy co jaki czas ma podac paliwo, i jeśli nastawie krótszy czas podawania ,paliwo poda częściej, jak ustawie dłuższy czas podawania to poda rzadziej. Generalnie im krótszy czas podawania jest lepiej bo zostaje częściej zrusony złąd paliwa na palniku i nie robią się spieki. W nadzorze- w moim przypadku nastawa tych parametrów nie ma znaczenia bo w zasadzie nigdy kocioł się nie odstawia, jeśli już to zależy to od paliwa czas podawania 5 sek, przerwa ok 15-20 min, przedmuch 20-30 % ok 15 sek. W moim sterowniku nie ma tzw krotności ,w większości sterowników jest ten parametr u mnie zbyteczny.Co do nastaw zaworu 4D to także zależy od wydajności instalacji, jak jest rozbudowana. Ja mam siłownik i pogodowke i to one zajmują się temp jaka idzie na instalację. W zrzucie który wrzuciłem jest widać na ile procent otwarty zawór, ile idzie na instalację oraz powinno iść, i siłownik tak kręci zaworem aby utrzymać temp która musi w instalację. A jaka to ma być temp to zależy od temp w chacie i za oknem. To wylicza sam sterownik.Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zbyszko 125 myślałem że te spaliny to obniżyłeś do 50 stopni lub 45, wtedy zaczynają się dziać różne "atrakcje" w kominie. Przy ponad 110 stopniach oczywiście jest sucho w kominie. Widzisz ja nie mogę zejść zimą przy minusowych temperaturach poniżej tony na miesiąc. Dom niedocieplony z lat 60, ok.160mkw instalacja wymieniona, podłogówki w łazienkach i sieni, kocioł 19kW, palnik Ekoenergia. Temp spalin średnio 60-80stopni, chyba że nagle spuszczę bojler i kocioł ruszy z kopyta a wentylator na 100% to spaliny idą na 110.  No ale moi domownicy zimą lubią chodzić w szortach i koszulkach z krótkim rękawem=24 stopnie czasem 26. Z niczego nima nic, chcesz ciepła musisz spalić. Dzieki za info.   

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Obniżenie spalin ? Hm wszystko zależy także od miejsca usytuowania czujnika spalin. Ja mam czopuch u góry kotła, inaczej będzie gdy czopuch ma kocioł do tyłu. I u mnie czujnik jest ok 15 cm nad kotłem. Istotnym jest także moc nadmuchu, za duży niedobrze bo wychładza.Czystosc kotła także ma wpływ. Po kilku dniach spaliny rosną.po wyczyszczeniu kotła spadają. W okresach jak obecnie nie czyszczę kotła zbyt często, w mrozy częściej.

Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
W dniu 10.10.2019 o 10:59, Karol93 napisał:

Witam!
Podejrzewam, że podobnych tematów były setki ale nic nie mogę z nich wyciągnąć pozytywnego. Zaraz temat schodzi na inny plan i "starzy palacze" wykłócają się, który z nich ma racje.

Ogrzewam 150 mkw + bojler 140l. Dom otynkowany nieocieplony wybudowany w 1967r. Grzejniki aluminium część instalacji stara, część nowa.

Miesiąc temu zamontowano u mnie piec SAS Efekt o mocy 17kW. Monter przedstawił mi podstawowe funkcję pieca i cześć. Dzwoniłem do serwisu SAS i Pan przez telefon podał mi następujące wartości:

Czas podawania: 15s

Czas przerwy: 55s

Moc wentylatora: 30%

Czas podtrzymania: 15 sekund

Przerwa podtrzymania 30 minut

Wentylator w podtrzymaniu tak, jak czasy

Temperatura C.O. 55 stopni, C.W.U 45 stopni, zawór ustawiony na najnższy bieg więc na dom idzie około 40-45 stopni (mniej się nie da)

Serwisant zaznaczył, że jedyny parametr który mam zmieniać to czas przerwy w podawaniu.

Przy takich ustawieniach piec pożera wielkie ilośći groszku (koło 25-30 kg na dobę) a w dodatku robią się spieki. Zadzwoniłem więc ponownie i usłyszałem, że ostatnio noce są zimniejsze (-3 stopnie) i stąd może być takie spalanie. A na spieki żeby ustawić wentylator na 25%.

Ustawiłem to 25% a czas przerwy mam 90 sekund ponieważ kopiec i tak utrzymuję się spory ale dalej są spieki a zużycia jeszcze nie mogę obliczyć bo nastawy takie mam od wczoraj. Podejrzewam, że szału nie będzie i tak. 

Dołączam zdjęcia popiołu po 24h palenia oraz zdjęcia palnika w pracy.

Proszę o pomoc bo zanim ja to ustawię z zerową praktycznie wiedzą to mnie szlak trafi i zbankrutuje. Dziękuje wszystkim za pomoc i wyrozumiałość.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

Witam. Widzę że mam taki sam piec. Mój na pidzie pali min.50 kg dziennie.Możesz podać swoje obecne ustawienia?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

50kg? Przy jakim  metrażu? Przy obecnych temperaturach u mnie teraz spala 20 kg. 

Czas podawania 15 s

czas przerwy 85 s

Siła nadmuchu 25 procent

Praca podtrzymania 15 s

Przerwa podtrzymania 30 minut

Czas pracy w podtrzymaniu 15 sekund

Wentylator w podtrzynaniu czas przerwy 30 minut

Bieg wentylatora w podtrzymaniu 25 procent

I jedyne co z tych parametrów zmieniać to czas przerwy w podawaniu (czasu podawania nie ruszać) i siła nadmuchu ale to trzeba obserwować czy robią się spieki. Jeśli tak to siłę zmniejszamy a jeśli płomień na palenisku dymi i robi się czerwony to zwiększyć siłę. Tak mi powiedział serwisent SAS przez telefon. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
2 minuty temu, Karol93 napisał:

50kg? Przy jakim  metrażu? Przy obecnych temperaturach u mnie teraz spala 20 kg. 

Czas podawania 15 s

czas przerwy 85 s

Siła nadmuchu 25 procent

Praca podtrzymania 15 s

Przerwa podtrzymania 30 minut

Czas pracy w podtrzymaniu 15 sekund

Wentylator w podtrzynaniu czas przerwy 30 minut

Bieg wentylatora w podtrzymaniu 25 procent

I jedyne co z tych parametrów zmieniać to czas przerwy w podawaniu (czasu podawania nie ruszać) i siła nadmuchu ale to trzeba obserwować czy robią się spieki. Jeśli tak to siłę zmniejszamy a jeśli płomień na palenisku dymi i robi się czerwony to zwiększyć siłę. Tak mi powiedział serwisent SAS przez telefon. 

160 m2

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
1 minutę temu, kott napisał:

160 m2

 

1 minutę temu, kott napisał:

160 m2

i mam tylko CO bez cwu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

To spróbuj takich ustawień, może pomogą. Też nie jestem ekspertem. Tyle co trochę poczytałem i popróbowałem zmieniać parametry.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
2 minuty temu, Karol93 napisał:

To spróbuj takich ustawień, może pomogą. Też nie jestem ekspertem. Tyle co trochę poczytałem i popróbowałem zmieniać parametry.

ok dzięki za pomoc

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Identyczne ustawienia nie wiele pomogą, zapewne inny eko,inna imstalacja

Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Być może ale serwisant też nie widział mojej instalacji a podstawowe parametry, które podał się sprawdziły. Wiadomo, że kott będzie musiał coś pozmieniać pod swój kocioł i węgiel. Nawet jak zejdzie z 50 do 25 kg to już będzie sukces.

Edytowane przez Karol93

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
12 godzin temu, kott napisał:

Witam. Widzę że mam taki sam piec. Mój na pidzie pali min.50 kg dziennie.Możesz podać swoje obecne ustawienia?

A jaki ty masz palnik ? i rure podajnika ? bo z tych parametrów co ty podajesz wynika że masz ten wolny podajnik i ślimak 60mm zgadza się ? skoro tak to parametry można całkiem inne dobrać , też w moim podajniku miałem kiedyś podobne ustawienia i zostały że tak powiem rozdrobnione i kocioł zdecydowanie mniej pali , a jeśli masz standardowy ślimak czyli 80mm to nie zabieram więcej głosu.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
2 godziny temu, berthold61 napisał:

A jaki ty masz palnik ? i rure podajnika ? bo z tych parametrów co ty podajesz wynika że masz ten wolny podajnik i ślimak 60mm zgadza się ? skoro tak to parametry można całkiem inne dobrać , też w moim podajniku miałem kiedyś podobne ustawienia i zostały że tak powiem rozdrobnione i kocioł zdecydowanie mniej pali , a jeśli masz standardowy ślimak czyli 80mm to nie zabieram więcej głosu.

tyle znalazłem: dwa ślimaki transportowe rozdzielone kanałem przesypowym , palnik sas multi flame

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Podobna zawartość

    • Przez djejo18
      Witam. Piecyk dziala w trybie pid. Temp zadana 65.moc 50%. 160m2 do ogrzania. Jest pogodowka. Jest pokojowka. Zeszly sezon 8 ton opalu srednii 37 kg w porywach 50-60kg. Budynek byl nieocieplony stary sciany kermazyt pustka i cegla. Teraz koncze ocieplenie 15 grafit 0.032. Ogrzewanie grzejnikowe parter plus pietro. Podlogowka niecale 30m2 parter. Piwnica jest jeszcze okolo 40m2 jest tam tylko jeden grzejnik ale niebiore jej pod uwage bo niekontroluje tam temp wiec tyle co tam da grzejnik. Zawor 4d ochrona powrotu. Niewiem co tu z grubsza moge jeszcze dodac. Widze ze sa przypadki ze jednym pali malo drugim duzo. Malo informacji na forach o konfiguracji sterownika apc 2. Wykres pracy kotla wacha sie miedzy 35-75 nieregularnie. W tej chwili temp noc 2-5 stopni dzien 5-10 stopni spalanie w granicach 22 kg. Ten wynik mnie zbytnio nie satysfakcjonuje a jeszcze bardziej praca kotla. Piec na pellet jest wygodny w uzytkowaniu wiec dlatego sporo kosztuje. Ale zeby za ten komfort jeszcze doplacac w postaci opalu to koszmar przy dzisiejszej cenie pelletu. Jeszli dobry pellet kosztowalby dobry w granicach 500 zl to byloby ok. A teraz kosztuje 900 zl a to chyba robi sie chora sytuacja jak piec spala duzo a cena jeszcze rosnie. Telefoniczny serwis defro to wogole niema pojecia co i jak ustawic. Tylko' jesli pracuje na pidzie to tak musi byc'. Pare bylo osob od instalacji ale nic nie doradzili. Serwisant mobilny to tez tylko pid i ustawienia fabryczne. Pozdrawiam i z gory dzięki na pomoc i prosze pytac w razie watpliwosci bo na ten sezon niestac mnie już na takie wielkie wydatki na opal bo duzo poszło na elewacje.  
    • Przez Pley86
      7
      Witam serdecznie. Nazywam się Daniel i potrzebuję pomocy w ustaleniu przyczyny dużego spalania mojego kotła Sas bio Slim 17 kw. 
      Mianowicie kociol spala mi w tej chwili 2 worki po 15 kilo dziennie (5-12C noc-dzień). To zdecydowanie za dużo jak na takie temperatury które mamy obecnie.
      Dom (parterowy) ma 197m2 10 cm styro w posadzce 15 cm szary w ścianach i 20 cm wełna na stropie w 50% położona. 
      W kotłowni mam 2 zawory mieszkające. Jeden jest 3 drogowy A drugi 4 drogowy i 3 pompy. Temp. Zadana kotła to 55, cwu 48, zawór 1 28c a zawór 2 ustawiony na 40. Sterownik pokojowy (ustawiony na 23c) steruje tylko zaworem 1 od podłogowki. Pogodówka wyłączona.
      Ogólnie to zauważyłem w tej chwili że temp. Powrotu skacze w przedziale 53 do nawet 32 stopni co spowoduje załączenie się kotła 2 razy w ciągu godziny.
      Byli u mnie dwaj fachowcy  i  jeden stwierdził że zawór 4 drogowy nie jest potrzebny i zrobił by cala instalacje na jednym 3 drogowym + powiedział ze powroty sa "zle" zamontowane co należało by poprawić. Drugi fachowiec powiedział to samo na temat zaworu 4d z tym że niekoniecznie...to może być przyczyną dużego spalania, dodał też że powrót cwu  zamontowal by bliżej powrotu do kotła.
      W załączniku dodaje zdjęcia i proszę o rady bądź kolejne pytanie na które chętnie odpowiem.











    • Przez SONY23
      Przeglądając oferty kotłów zauważyłem, że pojawił się kolejny kocioł zasypowy z V-klasą. W dodatku w ludzkich pieniążkach... Życie zweryfikuje ile jest wart...
      http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/kotly-zasypowe/sas-varmo.html
    • Przez maniekspeed
      Witam wszystkich 
      Mam problem z piecem sas 14kw sterownik 550 z PID ogólnie jakość spalania jest ok pracuje na PID problemem jest wysoka temperatura podajnika dochodzi do 55 stopni i zauważyłem zapadajacy się kopczyk co świadczy o spalnu głębiej w podajniki 
      Jeśli ktoś z forumowiczów mógłby mi pomoc to proszę będę wdzięczny
      Pozdrawiam 
       