Zrównoważenie instalacji/opory hydrauliczne

Rekomendowane odpowiedzi

Znalazłem program pod zawory heimeiera ,ale obliczenia mocy grzejników do nastaw  nijak się pokrywają z obliczeniem od producenta grzejnika . W aplikacji wymiary grzejnika który normalnie ma 25 żeberek / moc przy tej temp zasilania 2500w przepływ 158l/h , czyli lepiej zostać przy standardowych wyliczeniach czy coś zmienić w apce ?

7D7F6196-F1B7-4430-A9EB-CB6DF657B9C7.png

0CDB20A7-3574-4215-95F2-2B24A09984E9.png

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Bo wybrałeś zły typ grzejnika-z pewnością typ 21 nie odpowiada grzejnikowi żeliwnemu.

Może typ 22 lub nawet 33 by był ok,nie mam pojęcia.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Sprawdzałem różne ale ta aplikacja nie potrafi obliczyć dla żeberek aluminiowych dlatego ręczne obliczenia i nastawy pod przepływ l/h ustawie . Obniżać temperature zasilani wody aby grzejnik mocą pokrywał się z zapotrzebowaniem pokoju ? Czy zostawić i taki nadmiar nic nie zrobi , ponieważ pilnuje to głowica ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.