Witam.

W mojej kotłowni, która jest w osobnym pomieszczeniu na parterze mam kanał wentylacyjny kominowy. Brak w niej nawiewu. Przymierzam się do wykonania takiego nawiewu(w chwili obecnej taką rolę pełnią otwarte drzwi, zamykane jedynie na noc). Na zdjęciach poniżej przedstawiam rodzaju nawiewu, który chcę wstawić. Rura fi 200 będzie przechodzić na wylot przez mur. I teraz moje pytania:

1. W jej wnętrzu(może na zdjęciu nie bardzo to widać) znajdują się dwa półkoła w bliskiej odległości od siebie-jedno do góry, drugie na dole. Czy tak to ma wyglądać, czy lepiej jak rura będzie w środku pusta?

2. Zakończenie, które przyjdzie w kotłowni jest regulowane jeśli chodzi o przepustowość. Zostawić to, czy wyeliminować tą końcówkę? 

3. Na kolejnych zdjęciach przedstawiłem miejsce, gdzie chcę zamontować ten nawiew(naprzeciw kotła a dokładnie naprzeciw wentylatora)- czy tak może być? Nad kotłem, przy suficie wskazałem zdjęcie obecnego kanału wentylacyjnego.

4. Planuje nawiew umieścić 30 cm. od posadzki. Czy to jest dobra wysokość? Czy lepiej wyżej? Ile?

Proszę o radę, ponieważ nie znam się zbytnio jak to zrobić żeby było dobrze i pozytywnie wpływało na pracę kotła. 

Resized_20190930_104758.jpeg

Resized_20190930_104859.jpeg

Resized_20190930_104938.jpeg

Resized_20190927_171748.jpeg

Resized_20190927_171731.jpeg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Czy jest w stanie ktoś doradzić? 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja bym wstawił zwykłą rurę oraz-cytuję kolegę z forum.

Wg „konsultanta” najlepiej jest wykonać nawiewu  z czerpnią ponad 2m nad gruntem
i wylotem nad samą posadzką w pomieszczeniu kotłowni – wtedy „wilk syty i owca cała”.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
7 godzin temu, Jamjestcichy napisał:

Ja bym wstawił zwykłą rurę oraz-cytuję kolegę z forum.

Wg „konsultanta” najlepiej jest wykonać nawiewu  z czerpnią ponad 2m nad gruntem
i wylotem nad samą posadzką w pomieszczeniu kotłowni – wtedy „wilk syty i owca cała”.

Dzięki za wiadomość. A jeśli wylot na zewnatrz znaduje sie na wysokości ok. 1.0-1.5m to będzie źle? Kotłownia jest na parterze budynku. Czyli te wewnętrzne regulatory ciągu, czy jak to zwał, można usunąć?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja mam rurę fi 110 , 20 centymetrów nad ziemią, kotłownia jest w piwnicy, schodzę do 30 centymetrów nad posackie i dmucha że hej.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Teoretycznie będzie źle,ale praktycznie powinno być ok.

Kup zwykłą rurę minimum 160

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zostawię tą co mam(fi200), tylko wywale ze środka te regulatory ciągu. Regulacje otwarcia myślę, że zostawię.. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Kolego, poczytaj sobie w innym dziale [ Instalacje-Kominy dymne i spalinowe] temat "Zetka przez okono ....." 

Ja mam wylot "Zetki" 1,2 m nad poziomem gruntu i jest OK.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ok. Dzięki za link. Przeczytałem temat ale zastanawiam się czy faktycznie musi być"zetka" czy nie moze być ta rura na wylot? 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zastanawiając się nad zetka mam pytanie. Czy rura ma iść wewnątrz czy na zewnątrz?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Cyzy rura wewnątrz czy na zewnątrz to kwestia drugorzędna - wewnątrz jest lepiej ze względu na wstępne ogrzanie powietrza wlatującego przez Z-kę

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tzw. "zetka" nie jest po to aby dywagować nad koniecznością występowania jej wybranych elementów. Jej "konstrukcja" [pionowy odcinek o długości ok. 2 m ] zapewnia dopływ powietrza z zewnątrz do kotłowni  w takiej ilości jakie jest spalane przez kocioł - prawa fizyki. Tylko "Rura" przez ścianę spowoduje stały dopływ powietrza z zewnątrz z jednoczesną ucieczką ogrzanego powietrza z kotłowni - czyli jej wychładzanie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A tak nie może być?Musi być zetka?

 

Wentylacja nawiewna - ma za zadanie dostarczenie powietrza do spalania. Strumień powietrza powinien wynosić minimum 1,6 m3/h na 1 kW mocy palenisk. Otwór nawiewny powinien być umieszczony w ścianie zewnętrznej nie wyżej niż 30 cm nad podłogą…

źródło: PN-87/B-02411 „Kotłownie wbudowane na paliwo stałe".

pobrane.png

Edytowane przez marecki11

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Kolego marecki11 : wykonaj tak jak narysowałeś, a potem pochwal się temperaturą w kotłowni gdy na zewnątrz będzie -15 stopni.

Pionowy odcinek ok. 2m rury jest "dozownikiem" ilości powietrza dostarczanego z zewnątrz.

  • Zgadzam się 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
W dniu 9.10.2019 o 21:38, wit21 napisał:

Kolego marecki11 : wykonaj tak jak narysowałeś, a potem pochwal się temperaturą w kotłowni gdy na zewnątrz będzie -15 stopni.

Pionowy odcinek ok. 2m rury jest "dozownikiem" ilości powietrza dostarczanego z zewnątrz.

Dlatego chce wykonać zetke. Ostatnie kwestia: rura fi 200 czy fi 250? Czerpnia będziez siatka i daszkiem więc nie wiem czy napływ powietrza nie będzie jakoś ograniczony? Co sądzicie? 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Fi 200 wystarczy, przekrój ma być 200cm2, a to zapewnia praktycznie fi 160.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
7 minut temu, sambor napisał:

Fi 200 wystarczy, przekrój ma być 200cm2, a to zapewnia praktycznie fi 160.

Ok. Dzięki za informację. Zrobie z fi 200. Rozumiem że z tą czerpnia nic nie kombinować? Czy lepsza bez daszka? W sensie że będzie lepszy dopływ powietrza? Ale z kolei opady mogą się dostawać do rury? 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jakąś osłonę można zrobić , masz tak i tak zapas przekroju na wlocie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.