Skocz do zawartości
cr3ativ

Problem z ogrzewaniem grzeje tylko jeden grzejnik

Rekomendowane odpowiedzi

Witam, mam problem a mianowicie po małych przeróbkach w piwnicy(przerobienie na małe mieszkanie) Mam problem z grzejnikami. Przed przeróbką był tylko jeden grzejnik (lewy w pokoju) i działał prawidłowo, a po dołożeniu dwóch pozostałch grzeje o dziwo teraz tylko ten w łazience. Reszta jest lodowata. piec jest za scianą wiec odległość do przebycia przez wodę nie jest duża. rurki 15 wykonane z miedzi. Wszystko podłączone bez pomyłek odpływ dopływ. Pytanie brzmi jak to ugryźć. Czy gdzieś robi się zasyfonowanie i trzeba zamontować gdzie odpowietrznik automatyczny ? Czy też Macie jakieś inne złote rady ;) w załączniu dołączam zdjęcie poglądowe. P.S. Kryzowanie też nie pomaga. oraz po zakręceniu grzejnika w łazience i przejsciu do najdalszego grzejnika po spuszczeniu z niego miski wody ciepłą woda delikatnie do niego dolatuje. wyglądałoby na to że nie ma samoczynnego przepływu 

instalacja.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak srednica rur od glownego pionu do wszystkich trzecg grzejnikow Cu 15 to nie dziwne ze nie grzeje. W łazience jest drabinka ? Podłączona krzyzowo bedzie wszystko zabierac z powodu malych oporów. A grzejniki w pokojach jakiego typu ? Stalowe czy alu ? Gdzie jest pompa w tej instalacji i jak wpiete jest naczynie wzbiorcze bo to istotne dla pracy pompy ?

Edytowane przez KubaSko

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Średnica rur przy suficie chyba 22 z tego wychodzą te 15 tak w łazience jest drabinka krzyżowo podłączona grzejniki stalowe wszystkie a pompa jest zaraz nad piecem a jeżeli chodzi o naczynie wzbiorcze to nie wiem do końca nie wiem ale na strychu jest zbiornik wyrównawczy jeżeli o to chodzi 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ostatni grzejnik jest typu VK? W takim razie jest żle podłączony (zasilanie ma być od wewnętrznej strony grzejnika)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tak wiem po prostu źle narysowalem podłączony jest prawidłowo 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
31 minut temu, cr3ativ napisał:

Średnica rur przy suficie chyba 22

A jaka jest średnica rur od sufitu do łazienki/pokoi?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wszystkie 15 które oznaczył es 22 maja tylko te u góry w poziomie

Edytowane przez cr3ativ

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dodam że po na paleniu w piecu w miejscu oznaczonym strzałka dopływ jest już zimny

IMG_20190918_190526.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

To jest najbardziej niekorzystny obieg bo jest położony w piwnicy poniżej kotła. Ciepła woda do góry ma lżej. Na górze też masz grzejniki stalowe ? Albo kryzujesz (dławisz) grzejniki na górze i może to pomoże, no i oczywiście dławisz tą drabinkę. Jeśli to nic nie da to do drabinki dolatujesz Cu 22 później do pierwszego grzejnika Cu 18 i do następnego Cu 15. Plus prawidłowo zamontowane naczynie wzbiorcze czyli przed pompą na zasilaniu rura i prosto na strych, inaczej pompa na pewno nie pracuje na 100 % swoich możliwości

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

caly dom ma grzejniki stalowe zbiornik położony jest na strychu ale nie mam pojecia w jaki sposob podłączony bo to stara instalacja i nie bylem przy jej robieniu o zmianie rur nie ma mowy bo wszystko jest juz schowane w scianach i podłodze. A kryzowanie drabinki niczego nie daje 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Kryzuj reszte grzejnikow na gorze i drabinke

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Podobna zawartość

    • Przez grzegorzkmiecik10
      Witam, mieszkam w bloku na pierwszym piętrze ,jest to blok 8-rodzinny ,dwie klatki po 4mieszkania , powierzchnia mieszkania to 87m2 , problem polega na tym że w piwnicy mam piec zasypowy 12kw na co , a w kuchni pale na cwu, chciałbym usunac ten piec w kuchni i przenieść boiler do piwnicy , tam poprowadzić rurę z pieca do boilera i z boilera do ciepłej wody do mieszkania, problem w tym że sąsiad nie chcę się zgodzić na poprowadzenie rury przez jego mieszkanie(parter) co zrobić w tym temacie ? Pomocy !!!!





    • Przez mario15629
      Witam wszystkich,
      mam takie pytanie, a mianowicie zamówiłem grzejnik dekoracyjny na internecie. Grzejnik przyszedł i ma podłączenie tak jak w temacie czyli z boku na środku. Pytanie teraz takie czy po zamontowaniu i odpaleniu ogrzewania będzie grzał w całości? Woda będzie się w nim dobrze rozchodzić? Dodam, że w domu jest pompka do ogrzewania. Grzejnik wygląda i będzie podłączony tak jak na zdjęciu:
       

    • Przez Maleńka
      Zwracam się z prośbą do szanownych użytkowników, może któryś z was posiada kod serwisowy do bado TECH-ST 7171
    • Przez takmabycx
      Witam
      Posiadam piec eg pellet mini. Mój problem polega na tym, że piec nie może przejść w etap rozżarzania. Jakie mogą być tego powody? 
    • Przez Robyn212
      Dzień dobry
      Jest to mój pierwszy post więc na początku chciałem się przywitać.
      Potrzebuję pomocy aby ktoś ocenił czy instalacja CO została poprawnie wykonana i czy da się nią sensownie sterować.
      Zakupiłem segment gdzie instalacja CO wygląda jak na schemacie który narysowałem. Załączyłem również zdjęcia jak wyglądają rozdzielacze CO. Instalacja wygląda bardzo skromnie.


      Jestem laikiem w tej kwestii ale pierwsze co mi się rzuciło w oczy to to, że taka sama temperatura będzie "szła" na grzejniki i podłogówkę. Przy cieplejszych dniach nie powinno być problemu bo ustawię niższą temp. na piecu a grzejniki i tak powinny ogrzać pokoje. Problem moim zdaniem pojawi się przy większych mrozach. Podniosę temp. na piecu aby grzejniki dogrzewały pokoje (grzejniki nie wydają się aby były przewymiarowane żebym mógł ustawić na nich niższą temperaturę) ale ta temp. może okazać się zbyt wysoka dla podłogówki. Na powrotach podłogówki mam regulatory RTL i nie mam pojęcia czy nimi jestem w stanie ograniczyć temp. na podłogówce. Przecież ten regulator będzie mierzył temp. na powrocie a na zasilaniu będzie temp. z pieca. Czy ja dobrze rozumuję? Może ktoś potwierdzić moje obawy, że instalacja jest wykonana niewłaściwie? Jeżeli instalacja jest źle wykonana co mogę zrobić w tej sytuacji. Segment zakupiłem z rynku pierwotnego i jestem już po odbiorze ale z drugiej strony mam jeszcze gwarancję.
      Poza tym mam piec kondensacyjny, który ma największą sprawność przy niższych temperaturach na zasilaniu i powrocie. Moim zdaniem chociażby z tego powodu grzejniki powinny być przewymiarowane abym mógł ustawić niższą temperaturę na piecu.
      Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki i wyjaśnienia.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.