Witam 
Bardzo proszę o ocenę poprawności podłączenia kotła Junkers Cerapur ZSB 14-5 z zasobnikiem. Chodzi mi głównie o logikę napełnienia instalacji CO. Czy napełnienie instalacji CO przez powrót z wężownicy zasobnika jest właściwe?. Wiem, że powrót z instalacji CO i wężownicy zasobnika idą do zaworu trójdrogowego w kotle. Na zdjęciu te dwa nyple 3/4 cala mają być połączone ze sobą wężykiem. Czy takie połączenie jest właściwe? Czy napełnienie instalacji CO nie powinno być wpięte w powrót CO przy kotle? Na dwóch ostatnich zdjęciach jest przykład połączenia powrotu z wężownicy zasobnika z powrotem do CO w kotle. Ma to prawo funkcjonować bez kłopotów?

20190428_160512.jpg

20190428_160532.jpg

20190428_160539.jpg

IMG_3396.JPG

IMG_3155.JPG

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ostatecznie dołożyłem zawór zwrotny na powrocie z wężownicy, obróciłem pompę cyrkulacji i wymieniłem naczynie przeponowe na niebieskie ( do c.w.u 10 bar). Mam natomiast jeszcze jedno pytanie. Do obiegu cyrkulacji junkers w miejsce zaślepki ma zestaw przyłączeniowy ZL-102-1 (rurka cyrkulacyjna). Czy podłączając pompę cyrkulacyjną bez tej rurki (tylko przez redukcję 1 1/2" na 3/4") będzie to działać prawidłowo ? ( ciepła woda będzie wracać do zasobnika z pominięciem tej rurki z zestawu)

20190501_132640.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany