Witam wszystkich. Użytkuję kocioł Eko Komfort PZ 15KW i przez dwa ostanie sezony paliłem bardzo drobnym miałem i nigdy temperatura podajnika zimą nie przekroczyła mi 30 st. C, a latem 35. Zmieniłem opał na ekogroszek Pieklorz KWK Chwałowice i temp. oscyluje na poziomie 50-62 i jak otworzę zasobnik to mam pełno dymu. Alarm mi się w prawdzie jeszcze nie włączył ale to tylko dlatego że w ustawieniach serwisowych mam alarm temp. podajnika 75 st. C. Tak czytam i widzę, ze sporo ludzi ma z tym problem. Czy taka temp. jest w normie i wydobywający się dym z zasobnika przy ekogroszku ? Co ewentualnie należałoby zrobić żeby zmniejszyć temperaturę lub spowodować żeby nie dymiło się z zasobnika? Po za tym kocioł pracuje normalnie. Z góry dziękuję za pomoc.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam

Moim zdaniem cofnal sie plomien

I albo wypala ci sie kopczyk i robi sie krater

Albo w podtrzymaniu za duzo jest wiatru

Pozdrawiam

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Krater faktycznie się zrobił po nocy, zajrzałem przed wyjściem do pracy. Czyli korygowałbyś podtrzymanie? Faktycznie robiłem zmiany i jest wydłużony czas pracy wentylatora, bo przy miale latem przygasało.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Po 1 jaki masz sterownik


Tak nalezy skorygowac parametry podtrzymania




Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

K1P z wgranym softem K1Pv3 i dorobioną turbinką. Jednak w menu serwisowym mam wyłączony halotron nadmuchu, bo turbinka nie sprawdziła się na miale ale standardowy pid radził sobie całkiem nieźle. W tej chwili mam przełączone na dwustan bo w PID temp. podajnika nie spadała poniżej 62 st. C.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A jakie wartosci ma te podtrzymanie ???

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Par. Podtrzymania:

Praca podajnika 2s

Przerwa podajnika 10 min

Wentylator czas pracy 25 s

Wentylator czas przerwy 8 min

  • Lubię to 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W nadzorze w tej chwili nie sprawdze bo jestem w pracy a musze pid właczyc. Ok 16 sprawdze i napisze.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Par. Podtrzymania:
Praca podajnika 2s
Przerwa podajnika 10 min
Wentylator czas pracy 25 s
Wentylator czas przerwy 8 min


Co sie dzieje przez 2 minuty roznicy pomiedzy przerwa podajnika a przerwa wentylatora ??

Wydaje mi sie ze te czasy powinny byc takie same

Praca podajnika 8

Niestety zostaje ci doswiadczalnie sprawdzic efekty


Pozdrawiam

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ok, udało mi się "zdalnie" wprowadzić korekty. Czas pracy w podtrzymaniu zmieniony na 8 s i czas przerwy wentylatora na 10 min. Zobaczymy jaki będzie efekt, póki co dziękuje za pomoc:)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jesteś może zorientowany jaka powinna być temp. alarmu podajnika?  Bo tak trochę czytam i ludzie piszą, że przy 60 się im włącza, a ja mam w menu serwisowym 75 i nie wiem czy nie wynika to z tego, że mam jednak inne oprogramowanie i Tech wysłał mi jakie parametry należy zmienić w menu serwis po wgraniu tego softu do mojego K1P. Nie było na tej liście żadnych progów alarmowych, a ten 75 zdaje mi się dość wysoki.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja mam ustawiony alarn na 50 chyba, maksymalnie mialem 46

Teraz mam cos powyzej 30

8aa02d3405f62eb36e185f243d69036a.jpg

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wnioskuje ze wraz z wiosna kociol czesciej wchodi ci w podtrzymanie

Jak sterujesz odbiorem ciepla , glowice termostatyczne czy termostat pokojowy ???

Jesli chodzi o temp. podajnika ustaw na 60 taka wydaje mi sie rozsadna



Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A jakie masz ustawienia w dwustanie ???

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Najlepiej wgrać najnowszy soft do K1Pv3 lub wrócić do ustawień fabrycznych. Uaktywnić PID i hallotron. Pid z turbinką powinien wyłapać większy przepływ i ustabilizuje kopczyk (bynajmniej tak powinno być). Przy miale się nie sprawdziło przy eko powinno. Soft ma zabezpieczenie przed przegrzaniem podajnika (przed alarm)

To tylko taka moja propozycja :)

Pozdrawiam

Edytowane przez gilal

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Co wlasciwie robi ten hallotron ????

 

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

 

 

 

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

hallotron sprawdza faktyczne obroty ,w tym przypadku za pomocą turbinki. Z turbinki idzie odczyt, a sterownik ustawia nadmuch na podstawie przepływu.

Coś takiego :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jest to logiczne

Zastanawiam sie tylko w jaki sposob jest sprzezenie pomiedzy pid a obrotami a podaniem wegla

Wniosek ze algorytm tego pilnuje

Pozdrawiam

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tak jest, algorytm :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A otwory antyspalinowe ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Te ustawienia właśnie mam w dwustanie, pida jeszcze nie korygowałem ale zrobię jak go włączę w weekend. Mam wszędzie podłogówkę i sterownik pokojowy SpkLux ale nie korzystam ze sterowania nim jak chodzi o to żeby zmieniał ustawienia zaworu, póki co robie to sam.

Mam najnowszy soft wgrany, nowszych do K1Pv3 już nie ma i nie będzie. Taki też mam zamiar, uaktywnić halotron i zobaczymy ale to nie wcześniej niż w weekend, muszę być wtedy w domu w razie czego.

Na tą chwilę się poprawiło, 36 st.C na podajniku, zobaczymy co będzie w nocy i jutro.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Po nocce 42, więc jest znaczna poprawa.

Soft mam K1Pv3 2.4.7P i nowszego już miało nie być, chyba że o czymś nie wiem.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A bąknął tu ktoś aby jednym zdankiem że najzwyczajniej palnik może być zawalony popiołem , kiedy ostatni raz był czyszczony i jeśli to retorta to czy było czyszczone pod nią ??? , od sterowników zaczynacie taqk jak ci jułtubery którzy reklamują pewien sterownik udając że testują ekogroszek a 90 % czasu klika sterownikiem , ja np z 3 otworów w kolanku zaślepiłem 2 i teraz temp podajnika zimna jak trup .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Czy chodzi ci o te otwory do odgazowania ????

Mam takie 3 w hefie

Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem jak tam jest palnik ale jak każdy palnik musi mieć powietrze podawane to oczywiste , chodzi o te dziurki pod koronką czy nie zatkane oraz pod palnikiem na samym dole musi być jakaś klapa do zrzucania popiołu z komory powietrznej , chyba że to palnik rynnowy ale chyba i tam trzeba to czyścić od czasu do czasu .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Podobna zawartość

    • Przez Mario96
      Witam, mam od 3 miesięcy kocioł podany w temacie. Próbowałem różnych ustawień i od nowości się bawię uzyskujac troche lepsze lub gorsze efekty. Piec ma palnik retoryowy i za każdym razem robi mi się skorupa ze spieków żużlowych. Próbowałem już różnych ekogroszków, obecnie sambudrol power max, jest dużo lepszy niż wcześniejszy, ale spieki nadal występują. Obecnie palę w trybie letnim z zaworem trójdrożnym na sam bojler 150l. Kocioł pracuje praktycznie w podtrzymaniu i załącza się może raz na godzinę. Proszę o pomoc, lub nakierowanie co należy poprawić w ustawieniach. Z góry dziękuję za pomoc.
      Temperatura zadana kotła - 60 C
      Temperatura zadana bojlera - 55 C
      Czas podawania - 8s 
      Przerwa podawania - 80s
      Nadmuch - 30%
      Praca podtrzymania - 10s
      Przerwa podtrzymania - 25 min
      Wentylator w podtrzymaniu - 40s / Przerwa - 10 min
      Podajwnik w trybie auto - załączony
      Histereza kotłą - 4 C
      Sterownik ST - 483
       
      Wzorowałem się też na filmikach z yt probujac różnych ustawień, ale nie mogę uzyskać przyzwoitego efektu. W załączniku zdjęcia, z paleniska zrzuciłem wcześniej skorupę ze spieków. Na większym podawaniu nie dopala mi ekogroszku, na zmniejszonym nadmuchu również, a spieki i tak wystepuja. Proszę o jakieś rady, bo nie mam już pomysłu co może być przyczyną.
       
       
       




    • Przez rychteranna95
      Witam, 
      Z góry zaznaczam, że jestem kobietom, nie znam się totalnie, zakupiłam kocioł Defro i mam kilka pytań, bo mój monter ma zrobić mi listę dalszych zakupów, a ja nie chcę być przez niego oszukana. Chodzi mi o grubsze rzeczy, złączki i inne pierdoły on kupuje sam. Liczę, że znajdzie się tu dobra dusza, która mi doradzi. Otóż, wiem, że chce kupić bojler na dwie wężownice (300L), bo w przyszłości będę podłączać solary, polecacie jakiś konkretny? Do tego te pompy i zawory, jakie? Chciałabym żeby w bojlerze mieszała mi się woda od razu, do tego potrzebna dodatkowa pompa? Proszę o wyrozumiałość, czytałam i oglądałam filmiki, ale nigdzie nie ma konkretów, a to i tak za dużo na moją głowę, bo jak już wspomniałam-nie znam się na tym. Nie potrzebuję nie wiadomo jakich ulepszeń, podstawy, żeby mi kocioł tylko prawnie działał. W domu posiadam tylko grzejniki.
    • Przez b0l5
      Dzień dobry,
      na forum nie znalazłem żadnej informacji na temat mojego problemu. Jestem posiadaczem kotła Defro Delta 5 Ekopellet 10 KW. Dzisiaj po raz pierwszy pojawił mi się komunikat na sterowniku podczas próby rozpalenia pieca:
      Rozpalanie niemożliwe - brak obrotów Palik Kod: A272  
      Dodatkowo zauważyłem, że na ikonce takiego wiatraka z literką H miga czerwony wykrzyknik. Ani w instrukcji nie ma nigdzie opisane co to jest, ani żadnych kodów błędów jak to rozwiązać. Mam pobrany pdf do tego sterownika APCK SLIM w którym praktycznie nic nie ma.


    • Przez Zak33
      Witam wszystkich forumowiczów.  Założyłem konto ponieważ mam problem z piecem . Kocioł defro komfort eko na ekogroch , w kotłowni wymiennik cwu 120 litrów,  3 pompki,  jedną na podlogówkę około 70 metrów,  jedna na 4 grzejniki i jedna na obieg cwu,  zawór 3 D do podlogówki.  Problem jest z zarastającym sadzą lub pyłem węglowym piecem. Czasem do tego stopnia że zatyka się już między szamotem nad deflektorem i piec gaśnie bo nie ma ciągu kominowego . Pył jest łatwy do usunięcia bo nie zajmuje to pół dnia ale czyszczenie pieca co 2 dni nie jest chyba normalne . Piec kupiony 2 miesiace temu i użytkowany w nowo wybudowanym budynku.  Ekogroch 28 MJ . Ktoś coś podpowie?