sambor Opublikowano 23 Stycznia 2019 #26 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Post #15- masz lokalizację ZZ - na powrotach za wpięciem 3-D. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekFF Opublikowano 23 Stycznia 2019 Autor #27 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 W dniu 14.01.2019 o 13:24, sambor napisał: Czy zawory zwrotne muszą być na powrocie z grzejników i bojlera? Nie mogą być tak jak teraz czyli zaraz za pompą CO i CWU? Druga sprawa to zawory przy grupach. Na tym rysunku są na powrocie. Nie może być jedna na zasilaniu lub powrocie jeśli mają je wspólne? I co to kolega dorysował za 2 pompy przed grupami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmaj22 Opublikowano 23 Stycznia 2019 #28 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Przecież we wspomnianym poście #15 wyrażnie napisałem: " Te (zawory zwrotne) na obiegach grzejników, CWU mogą być za pompami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Stycznia 2019 #29 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 ZZ od podłogówki muszą być tam gdzie masz narysowane w poście#15, jeżeli masz już ZZ za pompami CO i CW to mogą one zostać i nie potrzeba nowych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekFF Opublikowano 23 Stycznia 2019 Autor #30 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 4 minuty temu, gmaj22 napisał: Przecież we wspomnianym poście #15 wyrażnie napisałem: " Te (zawory zwrotne) na obiegach grzejników, CWU mogą być za pompami. A te czarne trójkąty przed grupami to co to jest bo wygląda jak pompa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekFF Opublikowano 23 Stycznia 2019 Autor #31 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 6 minut temu, sambor napisał: ZZ od podłogówki muszą być tam gdzie masz narysowane w poście#15, jeżeli masz już ZZ za pompami CO i CW to mogą one zostać i nie potrzeba nowych A jeśli był by tylko jeden zawór wspólny na powrocie lub zasilaniu grup to co może się dziać? Sorry za tyle pytań ale facet nie jest skory do poprawek i muszę być przygotowany na wszystkie jego teksty tupu "to niepotrzebne", "będzie działać" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Stycznia 2019 #32 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 ZZ powinno być tyle ile obiegów z pompami, inaczej pompy będą sobie podbierać wodę i jedna drugiej będzie zakłócać pracę. Ja nie rozumiem dlaczego chcesz dyskutować z wykonawcą - chcesz to niech robi, przecież mu płacisz. No chyba że poprawki to za darmo - wtedy trzeba mieć argumenty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekFF Opublikowano 23 Stycznia 2019 Autor #33 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Ja mu zapłaciłem za robotę która jest spiepszona. Przyjechał gość z defro i powiedział że zanim tego nie zmienią nie ma gwarancji na kocioł bo on nie odbierze kotłowni. Także facet musi poprawić robotę. Oczywiście za materiały mu zapłacę ale za robotę nie mam zamiaru jeśli to poprawka. Dlatego pytam o te zawory przy grupach bo gość z defro nic hydraulikowi o nich nie mówił. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Stycznia 2019 #34 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Te zawory to już instalacja, one nic nie mają do prawidłowej pracy kotła, tylko do prawidłowej pracy instalacji a to defro już nie obchodzi - to obchodzi tylko ciebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekFF Opublikowano 23 Stycznia 2019 Autor #35 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Tak masz rację. Dla niego ważna była temperatura powrotu i źle wpięty zbiornik wyrównawczy. Ale widzisz ilu specjalistów tyle opinii. Gość z defro powodział żeby pompę CO przełożyć na powrót kotła i to miało wystarczyć być temperatura powrotu była odpowiednia oraz by grzejniki grzały. Znów hydraulik twierdzi że grupy bez pompy przed nimi sobie nie poradzą. I bądź tu człowieku mądry. Nie wiem tylko co gmaj22 tam nasmarował przed tymi grupami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaworek Opublikowano 23 Stycznia 2019 #36 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 gmaj22 "nasmarował" zawory zwrotne (na niebiesko) trójkącik z kreseczką.Sam trójkącik symbolizuje u ciebie pompę ale właściwie poprawnym symbolem pompy jest trójkącik w kółeczku) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekFF Opublikowano 23 Stycznia 2019 Autor #37 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Masz rację tylko po co dorysował pompy przed grupami pompowymi i połączył zasilanie z powrotem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmaj22 Opublikowano 23 Stycznia 2019 #38 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Te nasmarowane"" pompy to właśnie pompy grup pompowych a narysowałem je, żeby uzasadnić lokalizację zaworów zwrotnych. Napisałeś, że masz grupy pompowe z 3D, więc dajesz zawór zwrotny jak poniżej: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekFF Opublikowano 23 Stycznia 2019 Autor #39 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Ciekawe co u mnie chłopaki wykombinują bo brak miejsca na zawory zwrotne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmaj22 Opublikowano 23 Stycznia 2019 #40 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 ZZ w zaznaczonych miejscach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekFF Opublikowano 23 Stycznia 2019 Autor #41 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Na tym dolnym odcinku jest ok. Gorzej z powrotem górnej grupy pompowej bo dość że 7cm rurki to jeszcze lutowane. A nie można dać np jednego zaworu na powrocie tak jak zaznaczyłeś a drugiego na zasilaniu górnej grupy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmaj22 Opublikowano 23 Stycznia 2019 #42 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Wszystko się zmieści, trzeba tylko chcieć :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mironw Opublikowano 23 Stycznia 2019 #43 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Witam a te rurki to są czarne , bo trochę się świecą jak OCYNK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mironw Opublikowano 23 Stycznia 2019 #44 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 A jeszcze pytanie ile obiegów ma każda z grup pompowych , bo to zasilanie wygląda na 3/4 cala nie za mało co nie co , tym bardziej że odpływ wygląda na Cu28 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekFF Opublikowano 23 Stycznia 2019 Autor #45 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Jeszcze mam jedno pytanie które muszę zadać hydraulikowi i muszę być przygotowany ;-) a mianowicie chciałem zrobić ochronę powrotu przez pompę CWU. Bojler jeszcze pusty ale przez wężownicę woda by podgrzała powrót. I teraz ciekawa sprawa. Załączam pompę cwu, przed pompą rura robi się gorąca a za pompą nie czuję zbytniej różnicy. Przez kilka minut nic się nie dzieje a pompa pracuje. Temp powrotu też nie maleje a piwinna bo przecież trochę zimnej wody w rurach i wężownicy było. Najbardziej jednak dziwi mnie że za pompą rura jest chłodna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Stycznia 2019 #46 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 31 minut temu, JacekFF napisał: chciałem zrobić ochronę powrotu przez pompę CWU. A po co ci to? Chcesz jeszcze raz przerabiać., tą ochronę już chyba dyskutowaliśmy i to inaczej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekFF Opublikowano 24 Stycznia 2019 Autor #47 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 7 godzin temu, sambor napisał: A po co ci to? Chcesz jeszcze raz przerabiać., tą ochronę już chyba dyskutowaliśmy i to inaczej. Tak na ochronie będzie dodatkowa pompa. Chciałem tylko doraźnie zapewnić odpowiednią temp powrotu bo zawór 4d mam ustawiony na 3 i na dom idzie tylko 24 stopnie. Nie chcę podkręcać bo wtedy temp powrotu spada i w kotle robi się wilgotno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 24 Stycznia 2019 #48 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Nie kombinuj, tylko zrób raz a dobrze- masz dużą podłogówkę , więc temp powrotu musi być podniesiona z 25-28C na ponad 50, tego przepływ przez bojler nie zapewni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekFF Opublikowano 24 Stycznia 2019 Autor #49 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 11 godzin temu, sambor napisał: Facet dziś nie przyjdzie bo coś mu wypadło ehhh. Ale wspomniałem mu jeszcze o tych zaworach zwrotnych przy grupach pompowych a on do mnie że po co mi dodatkowy zawór jak grupy mają wbudowane zawory zwrotne. Patrzę na instrukcję i faktycznie jest jakiś zawór zwrotny. Cyt z instrukcji " zawór zwrotny zastosowany w grupie pompowej zabudowany jest w zaworze kulowym przepływu powrotnego." Czy on spełnia takie zadanie jak ten który mówicie by zamontować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 24 Stycznia 2019 #50 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Tak spełnia, więc dodatkowych ZZ nie potrzeba. Zamiast bić pianę przez te kilka dni mogłeś sprawdzić co naprawdę masz w swojej instalacji, my nie wiemy nic ponad to co nam piszesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...