Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Problem z instalacją piec Budmet Forest


marcinuzi1985

Rekomendowane odpowiedzi

5 godzin temu, sambor napisał:

Dlaczego?

Jedynym problemem jest to w którą stronę  jest skierowana strzałka na zaworze zwrotnym pod zaw 3-D.

Bazowałem na konkretnym przypadku z tego schematu:

3D.png.79c62bab3581aaa4ca28b40df45e614a.png

Strzałka na zaworze zwrotnym powinna być jak na rysunku. 3D jest tutaj rozdzielający, nie mieszający. Pompa jest de facto przed zaworem 3D. W sytuacji zamknięcia króćca 3D od strony kotła, pompa C.O. zacznie tłoczyć w obieg CWU. skupiałem sie tylko na obiegu przez kocioł , nie wnosiłem poprawek na mieszaczach pompowych.

Tak to widzę...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do tego właśnie zmierzałem: nie może całkowicie zamykać od strony kotła. A na zdjęciu autora z pierwszej strony tak  może się stać.

3D_2.png.fed7d7a32e6129054d92b4cc488c3332.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 miesiące temu...

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.