Skocz do zawartości
marcinuzi1985

Problem z instalacją piec Budmet Forest

Rekomendowane odpowiedzi

Czyli wywalic te listwy? A jak inaczej sterowac tymi rozdzielaczami? Albo tez je zastapic jedna pompa zaworem 3d i sterowac pogodowo? Osobna pompa na grzejniki bedzie potrzebna?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Taka ochrona powrotu? Tylko, że oprocz grzejnikow byłaby też podlogowka.

post-18578-0-88507200-1423609686.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli będzie dotychczasowa podłogówka to ona jest traktowana jak grzejnik i wymaga do działania podania gorącej wody z kotła - do tego celu służy pomkpa od grzejników ( co) czyli ten rys jest dla twojej inst odbiorczej OK.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A duzo by to zmienilo gdyby te dwa mieszacze zastapic jedna pompa i zaworem 3d sterowanym pogodowo? A drugi obieg to bylyby grzejniki z termostatami?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Na razie spróbuj zmienić w tym co masz :

obniż temp wody podawanej na podłogę- wydłuży to okres między zamykaniami  siłowników

zmniejsz o 10-20% przepływy w pętlach podłogówki - efekt jw

Podlogówka powinna stale pracować a nie być cylicznie wyłączana temp pomieszczeń, w pomieszczeniu powinna być stała temp utrzymywana tylko przepływem i temp podawanej wody.

Edytowane przez sambor

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Aha czyli i pompy mieszajace i pompa co maja dzialac nonstop? Na podloge puszcze z 30*C. A przeplywy mam ok1.5 do 2.0l/min czyli je tez zmnkejszyc?.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Pompa mieszająca powinna działać non stop , co do zmian to najpierw zrób jedną np z temeraturą zobaczysz co się dzieje,

a po 2-3 dniach zmnień drugi parametr - tak na raz to nie można

Jak podłogówka nie będzie co 30 min wyłączać kotła to wtedy zmniejszymy temp na kotle o 5C - ta zmiana też w późniejszym czasie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ok dzieki wielkie za rade. Bede próbować. Na razie przelacze mieszacze na stala prace przy nizszej temperaturze. A za kilka dni dam znac co sie dzieje. A pompe CO zostawic przy stalej pracy? Pozdrawiam

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tak pompę CO zostaw na stałej pracy, inaczej podłogówka nię będzie dostawać gorącej wody z kotła.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Oki a ten zawor 3d mam w dobrym polozeniu? Czy nie ma on w moim wypadku wiekszego znaczenia?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

D-3 masz w dobrym położeniu ( w sensie miejsca w instalacji) ale on obniża temp wody na grzejniki i wstępnie na podlogę.

Edytowane przez sambor

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Instalacja jest nieco błędna, może zostać od biedy ten 3d, ale jak chcesz mniej spalać i mieć znacznie większy komfort zamontuj 4d z siłownikiem nie baw się w sprzęgło jest nie potrzebne, i termostaty na grzejnikach, temperatura pieca 65-70

55 to jakaś pomyłka

Histereza  10 stopni różnicy po co takie bezsensowny bezwład (strata energii)

Edytowane przez MoskiTe

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A jak go ustawic dla ochrony powrotu?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Termostaty na grzejnikach mam. A na piecu miedzy 62-75*C

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Źle ustawiony zawór 3D Przy tej lokalizacji pompy regulacja powinna być pomiędzy króćcami: powrotu do kotła z zaw.3D a wyjściem na instalację.

Teraz jest pomiędzy wyjściem z kotła a króćcem powrotu z 3D do kotła

Edytowane przez zaworek
  • Zgadzam się 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Czyli przy zadanej temp 65*C jakie histerezy? Dolna mam 2*C a gorna 10*C. Mam takze rozumiec, ze z tej lokalizacji 3d ochrony nie ustawie?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@zaworek...pierwszy post i strzał w dziesiątkę. Tu masz całkowitą rację. 3D nie może się przymykać od strony kotła.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Czyli powinien pracowac pomiedzy bypasem a wyjsciem na instalacje?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)
Godzinę temu, gmaj22 napisał:

3D nie może się przymykać od strony kotła.

Dlaczego?

Jedynym problemem jest to w którą stronę  jest skierowana strzałka na zaworze zwrotnym pod zaw 3-D.

Edytowane przez sambor

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

To jest jakaś namiastka ochrony powrotu, nia za dobrze, ale coś jest

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A gdyby wymontowac zawor 3d z tego zasilania a na powrot dac temperaturowy 55*C ale bez sprzęgła? Dalo by to rade?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dałoby radę i tak teoretycznie powinna wyglądać ochrona kotła

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Rozumiem. A sprzęgło by musialo byc gdyby podlogowka i grzejniki chodzily na osobnej pompie? A w moim wypadku obsłuży wszystko pompa na powrocie dobrze pojmuje?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Sprzęgło byłoby potrzebne jakby 2 lub 3 pompy  pracowały w szereg - czyli np jedna tłoczy wodę do kotła a inne jednocześnie tłoczą wodę do instalacji

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto