marcinuzi1985 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor #26 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 Czyli wywalic te listwy? A jak inaczej sterowac tymi rozdzielaczami? Albo tez je zastapic jedna pompa zaworem 3d i sterowac pogodowo? Osobna pompa na grzejniki bedzie potrzebna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinuzi1985 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor #27 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 Taka ochrona powrotu? Tylko, że oprocz grzejnikow byłaby też podlogowka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 12 Stycznia 2019 #28 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 Jeżeli będzie dotychczasowa podłogówka to ona jest traktowana jak grzejnik i wymaga do działania podania gorącej wody z kotła - do tego celu służy pomkpa od grzejników ( co) czyli ten rys jest dla twojej inst odbiorczej OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinuzi1985 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor #29 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 A duzo by to zmienilo gdyby te dwa mieszacze zastapic jedna pompa i zaworem 3d sterowanym pogodowo? A drugi obieg to bylyby grzejniki z termostatami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 13 Stycznia 2019 #30 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 Na razie spróbuj zmienić w tym co masz : obniż temp wody podawanej na podłogę- wydłuży to okres między zamykaniami siłowników zmniejsz o 10-20% przepływy w pętlach podłogówki - efekt jw Podlogówka powinna stale pracować a nie być cylicznie wyłączana temp pomieszczeń, w pomieszczeniu powinna być stała temp utrzymywana tylko przepływem i temp podawanej wody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinuzi1985 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor #31 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 Aha czyli i pompy mieszajace i pompa co maja dzialac nonstop? Na podloge puszcze z 30*C. A przeplywy mam ok1.5 do 2.0l/min czyli je tez zmnkejszyc?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 13 Stycznia 2019 #32 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 Pompa mieszająca powinna działać non stop , co do zmian to najpierw zrób jedną np z temeraturą zobaczysz co się dzieje, a po 2-3 dniach zmnień drugi parametr - tak na raz to nie można Jak podłogówka nie będzie co 30 min wyłączać kotła to wtedy zmniejszymy temp na kotle o 5C - ta zmiana też w późniejszym czasie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinuzi1985 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor #33 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 Ok dzieki wielkie za rade. Bede próbować. Na razie przelacze mieszacze na stala prace przy nizszej temperaturze. A za kilka dni dam znac co sie dzieje. A pompe CO zostawic przy stalej pracy? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 13 Stycznia 2019 #34 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 Tak pompę CO zostaw na stałej pracy, inaczej podłogówka nię będzie dostawać gorącej wody z kotła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinuzi1985 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor #35 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 Oki a ten zawor 3d mam w dobrym polozeniu? Czy nie ma on w moim wypadku wiekszego znaczenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 13 Stycznia 2019 #36 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 D-3 masz w dobrym położeniu ( w sensie miejsca w instalacji) ale on obniża temp wody na grzejniki i wstępnie na podlogę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MoskiTe Opublikowano 13 Stycznia 2019 #37 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 Instalacja jest nieco błędna, może zostać od biedy ten 3d, ale jak chcesz mniej spalać i mieć znacznie większy komfort zamontuj 4d z siłownikiem nie baw się w sprzęgło jest nie potrzebne, i termostaty na grzejnikach, temperatura pieca 65-70 55 to jakaś pomyłka Histereza 10 stopni różnicy po co takie bezsensowny bezwład (strata energii) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinuzi1985 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor #38 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 A jak go ustawic dla ochrony powrotu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinuzi1985 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor #39 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 Termostaty na grzejnikach mam. A na piecu miedzy 62-75*C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaworek Opublikowano 13 Stycznia 2019 #40 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 Źle ustawiony zawór 3D Przy tej lokalizacji pompy regulacja powinna być pomiędzy króćcami: powrotu do kotła z zaw.3D a wyjściem na instalację. Teraz jest pomiędzy wyjściem z kotła a króćcem powrotu z 3D do kotła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinuzi1985 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor #41 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 Czyli przy zadanej temp 65*C jakie histerezy? Dolna mam 2*C a gorna 10*C. Mam takze rozumiec, ze z tej lokalizacji 3d ochrony nie ustawie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmaj22 Opublikowano 13 Stycznia 2019 #42 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 @zaworek...pierwszy post i strzał w dziesiątkę. Tu masz całkowitą rację. 3D nie może się przymykać od strony kotła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinuzi1985 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor #43 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 Czyli powinien pracowac pomiedzy bypasem a wyjsciem na instalacje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 13 Stycznia 2019 #44 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 Godzinę temu, gmaj22 napisał: 3D nie może się przymykać od strony kotła. Dlaczego? Jedynym problemem jest to w którą stronę jest skierowana strzałka na zaworze zwrotnym pod zaw 3-D. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinuzi1985 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor #45 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 Strzalka jest w dół. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 13 Stycznia 2019 #46 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 To jest jakaś namiastka ochrony powrotu, nia za dobrze, ale coś jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinuzi1985 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor #47 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 A gdyby wymontowac zawor 3d z tego zasilania a na powrot dac temperaturowy 55*C ale bez sprzęgła? Dalo by to rade? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 13 Stycznia 2019 #48 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 Dałoby radę i tak teoretycznie powinna wyglądać ochrona kotła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinuzi1985 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor #49 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 Rozumiem. A sprzęgło by musialo byc gdyby podlogowka i grzejniki chodzily na osobnej pompie? A w moim wypadku obsłuży wszystko pompa na powrocie dobrze pojmuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 13 Stycznia 2019 #50 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 Sprzęgło byłoby potrzebne jakby 2 lub 3 pompy pracowały w szereg - czyli np jedna tłoczy wodę do kotła a inne jednocześnie tłoczą wodę do instalacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...