Na razie spróbuj zmienić w tym co masz :

obniż temp wody podawanej na podłogę- wydłuży to okres między zamykaniami  siłowników

zmniejsz o 10-20% przepływy w pętlach podłogówki - efekt jw

Podlogówka powinna stale pracować a nie być cylicznie wyłączana temp pomieszczeń, w pomieszczeniu powinna być stała temp utrzymywana tylko przepływem i temp podawanej wody.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pompa mieszająca powinna działać non stop , co do zmian to najpierw zrób jedną np z temeraturą zobaczysz co się dzieje,

a po 2-3 dniach zmnień drugi parametr - tak na raz to nie można

Jak podłogówka nie będzie co 30 min wyłączać kotła to wtedy zmniejszymy temp na kotle o 5C - ta zmiana też w późniejszym czasie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Instalacja jest nieco błędna, może zostać od biedy ten 3d, ale jak chcesz mniej spalać i mieć znacznie większy komfort zamontuj 4d z siłownikiem nie baw się w sprzęgło jest nie potrzebne, i termostaty na grzejnikach, temperatura pieca 65-70

55 to jakaś pomyłka

Histereza  10 stopni różnicy po co takie bezsensowny bezwład (strata energii)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@zaworek...pierwszy post i strzał w dziesiątkę. Tu masz całkowitą rację. 3D nie może się przymykać od strony kotła.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.