Witam wszystkich serdecznie,

Mam taki problem....

 
Posiadam piec SAS SOLID 19 kW, sterownik ST-550 pracuje  na włączonej funkcji pid, gdy załącza się podłogówka powstają spieki żużlowe, (temperatura pieca spada z 60 stopni na 41-45 stopni  i piec pracuje pełną parą aby dobić do temperatury zadanej 60) w tym czasie wentylator pracuje na 100 % powstają duże spieki, czas dochodzenia pieca około 1,5 godziny Gdy piec osiągnie zadaną temperaturę węgiel dobrze się wypala.  Czy można wyregulować ten nadmuch aby nie pracował na 100%? 
W instalacji jest jeszcze zawór 4D - automatyczny, węgiel bardzo dobry Skarbek z Bobrka (jeden z lepszych na rynku), temperatura CWU 47, histereza CWU na 2 stopnie. Moc kotła dobrana przez doradców SAS.  (powierzchnia ogrzania podłogówki (anhydryt)  150 m2 + grzejniki około 100 m2 (rzadko uruchamiane, wręcz wcale jest to garaż i strych nad garażem), 
Dom suchy, grzany drugi rok, izolacja 20 cm styropianu, wełna mineralna na skosach 30 cm. 
 
Proszę o pomoc

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

piec chodzi poprawnie tylko jest pytanie jak jest ustawiony zawór 4d bo wygląda jak by był otwarty na maksa i szybko wystudza piec. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jest ustawiony w połowie.  

Średnie spalanie węgla to 12,5 kg/dobę. nie jest źle, ale spieki są duże. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

a opał jaką ma wilgotność? bo kaloryczność widzę że ma wysoką. ja też palę wysoko kalorycznym groszkiem który kupuję latem luzem. w pierwszym sezonie kupiłem jesienią i też były spieki. u mnie zawór 4d jest manualny i mam go ustawionego między 4a5 . na piecu 63c na wyjściu na instalację 50. tyle że nie mam podłogówki.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
1 godzinę temu, AqrratWsamRaz napisał:

Witam wszystkich serdecznie,

Mam taki problem....

 
Posiadam piec SAS SOLID 19 kW, sterownik ST-550 pracuje  na włączonej funkcji pid, gdy załącza się podłogówka powstają spieki żużlowe, (temperatura pieca spada z 60 stopni na 41-45 stopni  i piec pracuje pełną parą aby dobić do temperatury zadanej 60) w tym czasie wentylator pracuje na 100 % powstają duże spieki, czas dochodzenia pieca około 1,5 godziny Gdy piec osiągnie zadaną temperaturę węgiel dobrze się wypala.  Czy można wyregulować ten nadmuch aby nie pracował na 100%? 
W instalacji jest jeszcze zawór 4D - automatyczny, węgiel bardzo dobry Skarbek z Bobrka (jeden z lepszych na rynku), temperatura CWU 47, histereza CWU na 2 stopnie. Moc kotła dobrana przez doradców SAS.  (powierzchnia ogrzania podłogówki (anhydryt)  150 m2 + grzejniki około 100 m2 (rzadko uruchamiane, wręcz wcale jest to garaż i strych nad garażem), 
Dom suchy, grzany drugi rok, izolacja 20 cm styropianu, wełna mineralna na skosach 30 cm. 
 
Proszę o pomoc

Rozumiem ze pompa na podłoge włącza sie i wyłącza co jakiś czas. Jesli tak to załączyć pompę od podłogi na stałę a temp wody regulować na zaworze 4d. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tak pompa załącza się średnio raz na dobę do dobrze w domu trzyma temperaturę, są otwarte obiegi na łazienki (na sztywno), z wilgotnością to opał w workach i najprawdopodobniej jest wilgoć, dodatkowo dolot powietrza owiewał mi podajnik i powstawała kondensacja.  W tamtym tygodniu wyeliminowałem ten czynnik (włożyłem wełnę mineralną do kanału i jest ciepło w kotłowni).  

Teraz otwieram worki zasyp wystarczy mi na 12 dni jest sucho w podajniku ale nadal te spieki wychodzą jak się pompa podłogówki załączy. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Pokaż te spieki. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

OK w domu zrobię zdjęcia. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Może to nie tyle spieki co niedopalony węgiel. Jak tem na kotle spadnie nagle i dużo to pid dostaje sygnał że ma grzać na maksa. I grzeje, dmucha jak szalony i pcha węgielek bez opamiętania ☺, aż nie nadąży go spalić. Dlatego trzeba ustabilizować odbiór ciepła jeśli chodzi dobrze kiedy osiągnie zadaną. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

To może otworzę jeszcze jedną pętlę w jednym pokoju na górze?

Spieki takie czarne, własnie jakby nie do końca dopalone. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
4 godziny temu, AqrratWsamRaz napisał:

sterownik ST-550 pracuje  na włączonej funkcji pid, gdy załącza się podłogówka powstają spieki żużlowe

To dlaczego pisałeś o żużlowych ?

Edytowane przez heso

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

porównywałem je do zdjęć w internecie i wyglądały podobnie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dwie kwestie mogą być problemem, pierwsza to dlaczego jak się włącza podłogowka to kocioł przechodzi w max moc?. Druga dlaczego jak kocioł pracuje w max mocy to się źle pali? 

1) przy wyłączonej pompie podlogówki, nie ma obiegu, czynnik ( woda) studzi się, gdy załączy się pompa zimna wodę wrzuca do kotła i kocioł wariuje bo nagle ma sporo do nadrobienia. To jest blad. I teraz jak rozwiązana jest ochrona powrotu? Jak rozwiązane jest układ podmieszania w obiegu pętli podłogówek? Czy obwody podłogówki wpięte w rozdzielacz który ma wbudowany układ podmieszania, czy rotometry są obecne, czy zawory termostatyczne na rozdzielaczu, czy obejście pompowe bypass . Druga rzecz kwestia pracy kotła w max mocy, czy sterownik ma możliwość nastawy dla min i max mocy? Jeśli tak to w max są nieprawidłowe nastawy, ewidentnie dla max mocy korekta nastaw.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

wrzucam zdjęcia

IMG_20181213_161828.jpg

IMG_20181213_161835.jpg

IMG_20181213_161903.jpg

IMG_20181213_162011.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

zawory termostatyczne salusa, sterowane regulatorem pokojowym salus (trzy sterowniki)

dwa rozdzielacze na parterze i piętrze.

IMG_20181213_164233.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W sterowniku tech  ST-550 w pidzie mogę tylko zmienić moc kotła i regulować nadmuch górny i dolny.

Moc kotła ustawiona od partu tygodni na 82%

Edytowane przez Ryszard
Połączenie postów

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

na chłopski rozum pompa podłogowa powinna chodzić cały czas. termostatami lub zaworem mieszającym reguluje się temperaturę jaka ma iść w obieg.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
5 godzin temu, Zbyszko125 napisał:

 przy wyłączonej pompie podlogówki, nie ma obiegu, czynnik ( woda) studzi się, gdy załączy się pompa zimna wodę wrzuca do kotła i kocioł wariuje bo nagle ma sporo do nadrobienia. To jest blad.

 

Czyli mam wyłączyć regulatory pokojowe, siłowniki zblokować, wtedy pompa będzie chodziła ciągle a temperaturę domu wyregulować na zaworze 4d (wyłączyć automat i ustawić na ręcznie)?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

na to by wyglądało bo tak czy siak takie studzenie jest nie zdrowe dla pieca i tym bym się bardziej przejmował. nie znam tego sterownika więc nie powiem czy można nim ustawić zawór.  na pewno wiem że powrót powinien mieć ok 55stopni.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

regulatory pokojowe nie koniecznie nimi ustawiasz temperaturę jaka Ci odpowiada w danym pomieszczeniu. ustaw zawór tak aby pompa chodziła cały czas. temperaturę załączania pompy też można ustawić w sterowniku. 

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Przepraszam trochę namieszałem, pompy podłogówki chodzą cały czas, jedna na dół druga na górę, temperatura na powrocie około 55 stopni. Problem w tym, że jak siłowniki otworzą np. dwie pętle w dużym pokoju to temperatura i tak spada na piecu a ten wtedy musi mocno nadgonić. 

Zastanawiam się czy najdłuższe pętle zblokować na siłownikach, żeby grzały cały czas a temperaturę wyregulować na rotometrach poprzez wolniejszy przepływ wody? 

Edytowane przez AqrratWsamRaz

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

spróbować nie zaszkodzi. bufor by rozwiązał ten problem tylko to kosztuje 

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Otworzyłem jedną pętlę, piec chodzi w miarę równo, węgiel lepiej się spala. Dziękuję wszystkim :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Od dawna wiadomo że im więcej automatyki i sterowania tym gorzej chodzi instalacja. jeśli chodzi o ogrzewanie podłogowe to najlepszym sposobem sterowania podłogówką jest zawór termostatyczny bądź 3D z siłownikiem wtedy występuje cały czas przepływ czynnika o mniej więcej takiej samej temperaturze. gdy używasz sterowania otwórz zamknij to nic dziwnego że piec zalewa zimna woda z otwartych pętli które są wychłodzone i wtedy pies musi mocno nadrabiać .

Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
21 minut temu, lechumb napisał:

 i wtedy pies musi mocno nadrabiać .

 

Poszczeka troche i przestanie 2smiech.gif

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Podobna zawartość

    • Przez Ernesto
      Witam,
      Z racji iż obecnie na rynku jest kilkudziesiąt (set) producentów (modeli) kotłów z podajnikiem na ekogroszek - tonę...
      Panowie, potrzebuję porady co do kotła o mocy 19kW lub 20kW. Dom 180m2  z 2005r. docieplony styropianem, stropodach i fundamenty zostaną  docieplone dopiero w przyszłym roku - na ten rok potrzebuję wymienić kocioł i mam zamiar położyć wełnę na podłodze  na piętrze. Wg. ciepła właściwego wychodzi mi kocioł na 17kW (+2-3kW na CWU) docelowo w przyszłym roku zamontujemy panele fotowoltaiczne do CWU. Z racji że kocioł będzie na dofinansowanie czyste powietrze musi spełniać "Unijne Normy" - EcoDesign i V klasa obowiązkowo.
      Prześledziłem forum i gdyby nie powyższy papier (ecodesign) to brałbym w ciemno Skamp 20kW SV200 z SPPv2  niestety w Sekom Pleszew jedynie skamp 13kW posiada ten certyfikat :(
      Poprzedni kopciuch to Ogniwo 17kW ok.13 letni - już rozszczelniony - przebył ostatnią drogę na stację 800zł/tonę.
      Ogólnie u rodzinki mają 17letniego SAS'a w tą stronę też mnie cisną ale ten SAS Efekt jakoś do mnie nie przemawia, natomiast Solid 19kW ku któremu jestem skłonny podobno "odebrali" papier na ecodesign. Na jednej stronie handlarza ten papier ma, na innej już nie.
      Jedna z podkrakowskich firm poleca mi Kawah Clover 20kW ze sterownikiem PLUM R910 i cytuję " kocioł wyposażony w nieśmiertelny, wykonany w całości z żeliwa palnik najlepszego producenta palników na rynku, czyli firmę ecoenergia "
      a drugi Kołton ecomatix 19kW nie mam danych co do podajnika i sterownika.
      Podsumowując jedną z mądrości którą nabyłem z Naszego forum - technologia,blacha,spaw ten sam- serce kotła to podajnik/palnik i sterownik i na tym mi najbardziej w doborze zależy.
      P.S. jeden z kolegów wrzucał zdjęcia zniszczonych kominów w których nie było wkładów kominowych - w jakim tempie postępują takie zniszczenia? Tzn ile mam czasu od zamontowania kotła i użytkowania do zaopatrzenia się we wkład kominowy.
       
      Z góry dziękuję za pomoc
      Ernest
    • Przez Marek78
      Witam Panowie,
      Dom parterowy 160m2.
      Kocioł na paliwo stałe SAS 23 kw UWT  (przewymiarowany z mysla o zrobieniu kiedyś poddasza użytkowego)
      pompa grundfos CWU 25-40 (czy do CWU wiszącego na ścianie to nie przesada ?) 
      pompa grundfos CO 25-60 (zastanawiam się czy nie powinna być z niższym parametrem podnoszenia np. 25-40 z uwagi na to że budynek jest aktualnie parterowy).  
      Jeden rozdzielacz podłogówka (4 obwody, zawory termostatyczne na powrocie każdego obwodu) +2 obwody na grzejniki
      Drugi rozdzielacz 8 obwodów - grzejniki stalowe
      Podłączone w 2007r. Irytuje mnie powietrze które krąży w obiegu. Za pomocą odpowietrzników na grzejnikach oraz rozdzielaczach nie sposób się go pozbyć. Jak widać na zdjęciu mam nieprawidłowo podłączone naczynie wzbiorcze (uwierzyłem w hydraulików, zapałaciłem i tak mi zrobili). Zastanawiam się czy jak naprawię ten błąd to instalacja będzie łatwiej pozbywała się pęcherzy powietrza z obiegu ? Czytałem również że można zamontować separator powietrza na zasileniu instalacji - może to jest jakieś rozwiązanie ? Skoro aktualnie jest to budynek parterowy i o obiegu grawitacyjnym nie ma mowy, to czy muszę stosować zawór różnicowy ?
      Mam w planie zrobić taki test : wykręcić pompę z CWU 25-40 i wstawić ją w miejsce obecnej 25-60 na instalacji CO i używać przez kilka dni, żeby wyeliminować prawdopodobieństwo wypychania wody z instalacji do naczynka wzbiorczego. To w sumie prosta czynność ...
       
      Będę wdzięczny za wszelkie spostrzeżenia.
       


    • Przez 535353953
      Witam ponownie.
      Instalacja co w moim domu doczekała się kolejnej modyfikacji, zostały dołożone 2 grzejniki, regulator pokojowy tech st-292 oraz siłownik zaworu czwórdrożnego. Wszystko to pracuje z kotłem sas 23 kw multi oraz sterownikiem tech st-450 z pid. I tutaj pojawia się mały problem, mianowicie w momencie kiedy pomieszczenia są niedogrzane regulator pokojowy wysyła sygnał do sterownika, załącza się pompa co ale zawór czwórdrożny więcej "mocy" kieruje na powrót do kotła. Czy ktoś wie jakie ustawić parametry zaworu czwórdrożnego, aby to wszystko razem hulało. Dodam jeszcze, żę z poziomu sterownika regulator pokojowy może sterować pompą co lub kotłem, jednakże gdy wybieram sterowanie kotłem na temperaturze zadanej wyskakuje mi !-8*C. Miał ktoś może z czymś podobnym do czynienia.
    • Przez krzysiek118
      mam pytanie ostatnio przy tych mrozach coś kocioł mi przegrzewa zbiornik cwu , mam zmontowany zawór 4d , pompę co , pompę cwu , kocioł ustawiony tem minimalna 50 s, tem maksymalna 60 stopni , grzanie cwu 40 s ,dodatkowa tem 10 s , i dzieje się tak że jak piec osiagnie 60 stopni i przechodzi w podtrzymanie i temperatura dojdzie do 65 to włącza pompę cwu i dalej nie pozwala urosnąć temperaturze ale przez cały dzień tem cwu urosła do 65 s ,temp krytyczną mam ustawioną na 85 s ,sterownik multifun proszę o porady co zmienić żeby po przekroczeniu tem maksymalnej o 5 stopni nie włanczała sie pompa cwu a i piec chodzi w 2 stanie 
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.