Witam,
Od niespełna miesiąca jestem posiadaczem kotła na ekogroszek Sas Efekt 36 kW na sterowniku St-555, zawór 4d afriso wraz z siłownikiem afriso arm 343. Wszystko działało poprawnie, aż do momentu kiedy siłownik zaczął wskazywać inne wartości niż na sterowniku, np. temp. zadana kotła - 60 st., temp. bieżąca kotła 60 st.,  temp. zadana zaworu - 40 st., temp. bieżąca - 35 st.otwarcie zaworu na sterowniku 100%, a na siłowniku 5%. Czas otwarcia na sterowniku 2 min, skok jednostkowy 5%. Po wykonaniu kalibracji pół dnia jest ok, później ponownie się rozkalibrowuje. Siłownik został już wymieniony, i są identyczne objawy. Czy ma ktoś pomysł co może być nie tak? Proszę o pomoc, bo totalnie nie wiem co się dzieje.

Edytowane przez Ryszard

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli z czujnika temperatury są wartości ujemne to wskazuje na uszkodze czujnika lub przerwę w obwodzie kabla między czujnikiem a sterownikiem w ostateczności uszkodzenie z samego sterownika

Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A nie jest on podłączony odwrotnie? Zależy jak podłączysz kable L1 i L2 do sterownika.

No i czas ostatnio winien zostać wprowadzony do sterownika. Wartości jest w instrukcji do siłownika jak i na nim samym.

100% otwarcie winno być poprawne fizycznie. Jak faktycznie jest 0 to jest źle podłączony.

 

Na wszelki wypadek wrzuć tu zdjęciee wykonania instalacji z tym zawodem 4D wraz z opisem co jest czym.

 

Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka

 

 

 

 

 

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Napisz dokładnie z jakich czujników masz ujemny odczyt temperatury

Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli siłownik podłączysz odwrotnie to pokarze że np.ze jest otwarty a będzie zamknięty

Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Podłączenie odwrotne siłownika nie wpływa na odczyt temperatury z czujnikow

Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Temperatury są wszystkie dodanie, źle przedstawiłem wartości, mój błąd. Po kalibracji wszystko działa w miarę poprawnie, po prostu wraz z upływem czasu tak jakby siłownik się sam zamykał, a sterownik widząc to bardziej go otwiera. Czas otwarcia jest ustawiony 2 min tak jak w instrukcji. Dzisiaj np. nagły wzrost temp. zaworu nie wiem z jakiego powodu. Jak wszystko jest ok to temp. zaworu jest w zasadzie stała.w1.thumb.jpg.90a0449cefe7b2416fd7326e16186593.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli masz możliwość przełożenia czujników jeśli sa takie same to zamień czujnik temperatury który odczytuje temp.za zaworem z czujnikiem temp.podajnika i zobacz co się będzie dzialo

Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Moim zdaniem wszystko jest dobrze podłączone, bo działa jakiś czas ok.

IMG_0091_1.thumb.jpg.3de2221b8a5170433f892c8d957151ec.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Podłączone tak ale jak czujnik temp mieszacza jak będzie świętował to mogą być takie objawy

Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W miejsce czujnika mieszacza podłącz czujnik np podajnika a w miejsce czujnika podajnika podłącz czujnik mieszacza

Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie spowoduje to jakiś błędów? jak podajnik odczyta temp. 40st to nie spowoduje to jakiś konsekwencji?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli nie pokrywa Ci się otwarcie z sterownika względem fizycznym zaworu to co ma do tego czujnik temperatury z mieszacza ?.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ma to do tego że jeśli w znacznym stopniu zafałszowuje temperaturę będą się różne cyrki działy poczytaj temat od poczatku

Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A poza tym w jakim stopniu otwiera i zamyka się zawór jest zależne od temperatury która panuje na czujniku mieszacza z niego bierze sterownik odczyt i wtedy wie co ma zrobić z siłownikiem

Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Pomijając oczywiście temat ochrony powrotu

Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
35 minut temu, MarekDabrowski napisał:

A poza tym w jakim stopniu otwiera i zamyka się zawór jest zależne od temperatury która panuje na czujniku mieszacza z niego bierze sterownik odczyt i wtedy wie co ma zrobić z siłownikiem

Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
 

Owszem odczyt temperatury wpływa na wystęrowanie % przez sterownik dla zaworu 

Ale zastanów się na spokojnie a Ja  spytam ponownie co ma czujnik mieszacza do tego że sterownik pokazuje mu np. Otwarcie 100% A fizycznie jest 5 % .. ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zauważyłem, że to następuje jedynie po zdalnej zmianie nastaw temp. Jezeli zmienię cokolwiek na kotle wszystko jest ok. Spróbuję podnieść wersje oprogramowania sterownika bo taka była sugestia serwisanta telefonicznego. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

I tu się mogę zgodzić że to wina oprogramowania jeśli się wysypało

Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

nie miałem oznak, że się wysypało, mam nadzieje, że to jednak o to chodzi, bo wszystko sprawdzam i jest ok, czas otwarcia pomierzyłem i się zgadza 120 sek.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A próbowałeś przywrócić ustawienia fabryczne

Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Całego sterownika

Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Prosty test. 

Zamknij zawór bezpośrednio wkładając przewód pod zasilanie.

Ten sam manewr powtórz dla pełnego otwarcia i w tym czasie fizycznie zmierz czas otwierania. Zobacz czy czasy Ci się pokrywają. Przyjeżdża Ci się samo sterowanie (czujnik temperatury nie ma tu nic do gadania )..

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Podobna zawartość

    • Przez Ernesto
      Witam,
      Z racji iż obecnie na rynku jest kilkudziesiąt (set) producentów (modeli) kotłów z podajnikiem na ekogroszek - tonę...
      Panowie, potrzebuję porady co do kotła o mocy 19kW lub 20kW. Dom 180m2  z 2005r. docieplony styropianem, stropodach i fundamenty zostaną  docieplone dopiero w przyszłym roku - na ten rok potrzebuję wymienić kocioł i mam zamiar położyć wełnę na podłodze  na piętrze. Wg. ciepła właściwego wychodzi mi kocioł na 17kW (+2-3kW na CWU) docelowo w przyszłym roku zamontujemy panele fotowoltaiczne do CWU. Z racji że kocioł będzie na dofinansowanie czyste powietrze musi spełniać "Unijne Normy" - EcoDesign i V klasa obowiązkowo.
      Prześledziłem forum i gdyby nie powyższy papier (ecodesign) to brałbym w ciemno Skamp 20kW SV200 z SPPv2  niestety w Sekom Pleszew jedynie skamp 13kW posiada ten certyfikat :(
      Poprzedni kopciuch to Ogniwo 17kW ok.13 letni - już rozszczelniony - przebył ostatnią drogę na stację 800zł/tonę.
      Ogólnie u rodzinki mają 17letniego SAS'a w tą stronę też mnie cisną ale ten SAS Efekt jakoś do mnie nie przemawia, natomiast Solid 19kW ku któremu jestem skłonny podobno "odebrali" papier na ecodesign. Na jednej stronie handlarza ten papier ma, na innej już nie.
      Jedna z podkrakowskich firm poleca mi Kawah Clover 20kW ze sterownikiem PLUM R910 i cytuję " kocioł wyposażony w nieśmiertelny, wykonany w całości z żeliwa palnik najlepszego producenta palników na rynku, czyli firmę ecoenergia "
      a drugi Kołton ecomatix 19kW nie mam danych co do podajnika i sterownika.
      Podsumowując jedną z mądrości którą nabyłem z Naszego forum - technologia,blacha,spaw ten sam- serce kotła to podajnik/palnik i sterownik i na tym mi najbardziej w doborze zależy.
      P.S. jeden z kolegów wrzucał zdjęcia zniszczonych kominów w których nie było wkładów kominowych - w jakim tempie postępują takie zniszczenia? Tzn ile mam czasu od zamontowania kotła i użytkowania do zaopatrzenia się we wkład kominowy.
       
      Z góry dziękuję za pomoc
      Ernest
    • Przez Marek78
      Witam Panowie,
      Dom parterowy 160m2.
      Kocioł na paliwo stałe SAS 23 kw UWT  (przewymiarowany z mysla o zrobieniu kiedyś poddasza użytkowego)
      pompa grundfos CWU 25-40 (czy do CWU wiszącego na ścianie to nie przesada ?) 
      pompa grundfos CO 25-60 (zastanawiam się czy nie powinna być z niższym parametrem podnoszenia np. 25-40 z uwagi na to że budynek jest aktualnie parterowy).  
      Jeden rozdzielacz podłogówka (4 obwody, zawory termostatyczne na powrocie każdego obwodu) +2 obwody na grzejniki
      Drugi rozdzielacz 8 obwodów - grzejniki stalowe
      Podłączone w 2007r. Irytuje mnie powietrze które krąży w obiegu. Za pomocą odpowietrzników na grzejnikach oraz rozdzielaczach nie sposób się go pozbyć. Jak widać na zdjęciu mam nieprawidłowo podłączone naczynie wzbiorcze (uwierzyłem w hydraulików, zapałaciłem i tak mi zrobili). Zastanawiam się czy jak naprawię ten błąd to instalacja będzie łatwiej pozbywała się pęcherzy powietrza z obiegu ? Czytałem również że można zamontować separator powietrza na zasileniu instalacji - może to jest jakieś rozwiązanie ? Skoro aktualnie jest to budynek parterowy i o obiegu grawitacyjnym nie ma mowy, to czy muszę stosować zawór różnicowy ?
      Mam w planie zrobić taki test : wykręcić pompę z CWU 25-40 i wstawić ją w miejsce obecnej 25-60 na instalacji CO i używać przez kilka dni, żeby wyeliminować prawdopodobieństwo wypychania wody z instalacji do naczynka wzbiorczego. To w sumie prosta czynność ...
       
      Będę wdzięczny za wszelkie spostrzeżenia.
       


    • Przez 535353953
      Witam ponownie.
      Instalacja co w moim domu doczekała się kolejnej modyfikacji, zostały dołożone 2 grzejniki, regulator pokojowy tech st-292 oraz siłownik zaworu czwórdrożnego. Wszystko to pracuje z kotłem sas 23 kw multi oraz sterownikiem tech st-450 z pid. I tutaj pojawia się mały problem, mianowicie w momencie kiedy pomieszczenia są niedogrzane regulator pokojowy wysyła sygnał do sterownika, załącza się pompa co ale zawór czwórdrożny więcej "mocy" kieruje na powrót do kotła. Czy ktoś wie jakie ustawić parametry zaworu czwórdrożnego, aby to wszystko razem hulało. Dodam jeszcze, żę z poziomu sterownika regulator pokojowy może sterować pompą co lub kotłem, jednakże gdy wybieram sterowanie kotłem na temperaturze zadanej wyskakuje mi !-8*C. Miał ktoś może z czymś podobnym do czynienia.
    • Przez krzysiek118
      mam pytanie ostatnio przy tych mrozach coś kocioł mi przegrzewa zbiornik cwu , mam zmontowany zawór 4d , pompę co , pompę cwu , kocioł ustawiony tem minimalna 50 s, tem maksymalna 60 stopni , grzanie cwu 40 s ,dodatkowa tem 10 s , i dzieje się tak że jak piec osiagnie 60 stopni i przechodzi w podtrzymanie i temperatura dojdzie do 65 to włącza pompę cwu i dalej nie pozwala urosnąć temperaturze ale przez cały dzień tem cwu urosła do 65 s ,temp krytyczną mam ustawioną na 85 s ,sterownik multifun proszę o porady co zmienić żeby po przekroczeniu tem maksymalnej o 5 stopni nie włanczała sie pompa cwu a i piec chodzi w 2 stanie 
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.