W dniu 6.11.2018 o 19:27, Visitor1230 napisał:

Ja mam u siebie otwarta cos ok 40% Moze byc tak ze bez wentylatora wyciagowego sie nie obejdzie. Jaka masz srednice i dlugosc komina? Sprawdz tez czy ten daszkowy deflektor nad palnikiem jest prawidlowo zamontowany. 

Witam.  Pisałeś coś na temat" deflektor nad palnikiem" czy dobrze jest zamontowany  ? o co z tym chodzi i gdzie to jest?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

23 godziny temu, exel72 napisał:

i co teraz??

test był taki: wkładam płomień do rury w palniku gdzie idzie pelet i na zgaszonym kotle płmień zostaje zasyssany do palnika aż gaśnie a nstępnie w sterowaniu ręcznym włączam  nadmuch i płomień jest zdmuchiwany a nie zasyssany.

czyli wentylator jest dobrze podłączony, zresztą wentylator jest podłączany w fabryce, instalator ma za zadanie tylko wpiąć wtyczkę od kotła do palnika.

To świadczy o tym, ze sa spore opory pomiędzy kotłem a kominem i/lub w samym kominie.

wstaw zdjęcie podłączenia kotła do komina, moze tu jest jakis problem?

 

I jeszcze jedno, nie wiem czy w tych kotłach jest regulacja wysokości deflektora , ale słyszałem, ze syf z rur pionowych spada na ten deflektor i przytyka szczelinę pomiędzy deflektorem a wymiennikiem, może tam trzeba coś wyczyścić?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...

Witam po pewnym czasie.problem rozwiązany. Że środkowego turbulatorow zostały dopięte pierścienie te co tak luźno wiszą. Problem znikł. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 lata później...
W dniu 5.11.2018 o 23:42, exel72 napisał:

Dodam jeszcze raz całe ustawienia:

Modulacja mocy
 
Cykl pracy podajnika
20sek.  
 
100% Praca podajnika
5.0sek.  
 
Moc nadmuchu 100%
2200obr/min  
 
50% Praca podajnika
2.8sek.  
 
Moc nadmuchu 50%
1800obr/min  
 
30% Praca podajnika
2.2sek.  
 
Moc nadmuchu 30%
1450obr/min  
 
50% Histereza H2
5°C  
 
30% Histereza H1
3°C  
 
Histereza kotła
12°C  
 
Tryb regulacji
FuzzyLogic  
 
Termostat pokojowy kotła

0°C

 

Rozpalanie
 
Czas testu zapłonu
60sek.  
 
Czas podawania
50sek.  
 
Czas rozgrzewania
40sek.  
 
Czas rozpalania
10min.  
 
Czas rozżarzania
2min.  
 
Moc nadmuchu ROZŻARZANIE
1580obr/min  
 
Płomień końca rozpalania
10%  
 
Moc nadmuchu rozpalania
1100obr/min  
 
Nadmuch po rozpaleniu
1450obr/min  
Czyszczenie
 
Nadmuch czyszczenia
2650obr/min  
 
Czyszczenie wymiennika-praca
10sek.  
 
Czas nadmuchu czyszczenia
15sek.  
 
Czyszczenie w ciszy
Nie  
 
Cykle pogrzebacza
3  
Wygaszanie
 
Nadmuch wygaszania
1800obr/min  
 
Maksymalny czas wygaszania
15min.  
 
Minimalny czas wygaszania
3min.  
 
Czas nadmuchu wygaszania
40sek.  
 
Próg startu detekcji
10%  
 
Próg końca detekcji
1%  
Nadzór
 
Czas nadzoru
2min.  
 
Czas podawania
1.3sek.  
 
Czas cyklu NADZÓR
20sek.  
 
Moc nadmuchu NADZÓR
900obr/min  
Inne
 
Minimalna moc nadmuchu
9%  
 
Maksymalna moc nadmuchu
100%  
 
Minimalne obroty wentylatora
400obr/min  
 
Maksymalne obroty wentylatora
2850obr/min  
 
Czas detekcji braku paliwa
1min.  
 
Próg płomienia braku opału
5%  
 
Wybór termostatu
Wyłączony  
 
Minimalna temperatura kotła
65°C  
 
Maksymalna temperatura kotła
80°C  
 
Temperatura schładzania kotła
88°C  
 
Kocioł rezerwowy
0°C  
 
Wydajność podajnika
10.2kg/h  
 
Kalorycznośc paliwa
4.9kWh/kg  
 
Pojemność zbiornika
120kg

 

Ustawienia CO i CWU
 
Temperatura załączenia pompy CO
50°C  
 
Postój pompy CO podczas ładowania CWU
0min.  
 
Minimalna temperatura CWU
38°C  
 
Maksymalna temperatura CWU
65°C  
 
Podwyższenie temp. kotła od CWU i mieszacza
5°C  
 
Wydłużenie pracy CWU
5min.  
Ustawienia mieszacza 1
 
Wybór termostatu
Uniwersalny  
 
Obsługa mieszacza 1
Włącz.podłog.  
 
Minimalna temperatura mieszacza 1
35°C  
 
Maksymalna temperatura mieszacza 1
40°C  
 
Czas otwarcia zaworu
60sek.  
 
Wyłączenie pompy od termostatu
Tak  
 
Wyjście H
Kocioł rezerwowy  
 
Wyjście 14-15
Pompa mieszacza 2

 

Ustawienia kotła
 
Temperatura zadana kotła
65°C  
 
Sterowanie pogodowe kotła
Włączone  
 
Krzywa grzewcza kotła
2.0  
 
Przesunięcie równoległe krzywej
0°C  
Poziom paliwa
 
Poziom alarmowy
15%  
 
Czyszczenie palnika
3h.  
Ustawienia CWU
 
Temperatura zadana CWU
50°C  
 
Tryb pracy pompy CWU
Bez priorytetu  
 
Histereza zasobnika CWU
1°C  
 
Dezynfekcja CWU
Wyłączona  
Lato/Zima
 
Tryb LATO
Zima  
 
Temperatura włączenia trybu LATO
15°C  
 
Temperatura wyłączenia trybu LATO
13°C  
Ustawienia mieszacza 1
 
Temperatura zadana mieszacza 1
36°C  
 
Termostat pokojowy mieszacza 1
0°C  
 
Sterowanie pogodowe mieszacza 1
Włączone  
 
Krzywa grzewcza mieszacza 1
0.8  
 
Przesunięcie równoległe krzywej
0°C

 

No i to by było na tyle.

Co tu jest nie tak Panowie??? 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.