Szczypiorr Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor #151 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 Na pionowej osi masz temp zasilania a nie pomieszczenia - po prostu poświęc trochę czasu na UWAŻNE przeczytanie instrukcji. Jak najbardziej to rozumiem. I nigdzie z tamtad nie wychodzi ze przy temp projektowej 35 zasilanie będzie 36 jak u mnie przy temp zewnetrznej 0. Jest to krzywa dla temp pomieszczenia 20', jeżeli podnosze temp pomiesczenia na 22' to i zasilanie jest o 2' większe czyli ok temp zewnetrznej 0' zasilanie powinno być 32', dobrze rozumiem? Możesz pomóc i napisać wprost a nie zagadkami? Czytam ale ciężko mi z tego coś wyciągnąć. Dlatego pytam na forum. Napewno jest inny schemat krzywej dla sterowania za pomocą temp zewnetrznej z punktem początkowym chociażby dlatego że miałem punkt początkowy 20' a rysunków krzywej do tej opcji nie ma, jest napisane że jest to sterowanie proste. Wychodzi na to że lepiej jest wziąć bez punktu początkowego i wtedy będzie jak na rysunku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 12 Stycznia 2019 #152 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 Jak podniesiesz temp w pomieszczeniu o 2C to całą krzywą musisz przesunąć też o te 2C czyli zwiększasz zarówno temp wody początkową jak i końcową. Jak nie przesuwasz krzywej równolegle w całym zakresie grzania, tylko dla części temp to w pozostałym zakresie temp np od +5C masz tylko 1 temp zasilania - tą sytuację opisałeś wczoraj. Ja próbowałbym zmienić krzywą grzeczą podstawowa, nie znam i pewnie ty też nie znasz jaka była temp obliczeniowa twojej instalacji grzewczej . Ale już dosyć pisania o tym - bodaj 01 11 był mój post na temat regulacji temp w domu i czym tą regulację można wykonać. Tak naprawdę to powinieneś poczekać na -10C lub mniej i wtedy robić taką regulację czy nastawy. Np u mnie obecnie jest 0C i mam temp wody w podłodze 27C, przy -10C była temp 30C , a przy -20C gdy było 37C- takie parametry nastawiałem przez cały 1 sezon mieszkania do domu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmaj22 Opublikowano 12 Stycznia 2019 #153 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 Trzeba jeszcze dodać, że przepływy były cały czas takie same. O ile były :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor #154 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 Przepływów nie ruszam.Więc dlaczego przy krzywej z punktem początkowym 20 i punktem końcowym 35 przy zadanej temp 22 pokazuje na kotle zasilanie 38' przy temp - 4 lub 36 przy temp 0? Regulacje wiem jak wykonac nie wiem dlaczego kocioł nie grzeje do temp zadanej jeżeli punkt końcowy jest 35 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 12 Stycznia 2019 #155 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 Najpierw pokaż projekt ogrzewania podłogowego. Tam są podane przepływy i temp obliczeniowa dla danej temperatury w pomieszczeniach. Jak chcesz podnieś temp w pomieszczeniach to najprościej to wykonać przez zmianę krzywej , bez korekt o wpływy pomieszczenia, czyli chcesz wyżej temp to daj wyższe temp wody w instalacji. Moduł CW reaguje na grzanie i jak widzi że nie daje rady osiągnąć danej temp to sam próbuje reagować i zmienia temp wody powyżej zadanej. Może trzeba zmienić lokalizację modułu CW? Daj np max temp zasilania 40C zamast tych mitycznych 35C i zobacz co będzie. Może trzeba będzie zmienić przepływy w niektórych pomieszczeniach - zmniejszyć lub zwiekszyć - to jest pewna wiedza praktyczna, której nie bardzo mozna przekazać w 1 lub 2 postach. Jest wiele opcji zmian. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor #156 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 Jednego nie rozumiem.Jest 0 na dworze, temp zadana 22 a na sterowniku pokazuje temp pomieszczenia 21 i kocioł nie grzeje. Cały czas mi tylko o to chodzi, rozumiem gdyby grzal a nie mógł nagrzać więc zwiększyć przepływy itd ale w takim przypadku przy 0 temp gdy kociol nie grzeje to co mają wspólnego przepływy itd? Czy on nie powinien Grzać dopóki nie osiągnie temp 22? Przecież nie ma na dworze - 15 że nie może nagrzać Nie chce podnosić temp w pomieszczeniu, chce aby bylo tyle ile jest zadane na sterowniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 12 Stycznia 2019 #157 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 Jest parametr korekta wskazań temperatury - użyj go Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor #158 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 Ale kocioł nie powinien Grzać dopóki nie będzie 22? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastor Opublikowano 12 Stycznia 2019 #159 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 A co widzi kocioł razem z tym co pisał sambor? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 12 Stycznia 2019 #160 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 18 minut temu, pastor napisał: razem z tym co pisał sambor? Pisał, pisał, ale już w tym temacie nie będzie nic robił, gdyż autor tematu wie swoje i basta. Może trzeba było kupić termeta - spaliłby mniej i nie potrzebowałby sprzęgła i drugiej pompy ani sterownika do którego instrukcji nawet serwis boi się zaglądać . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor #161 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 A co widzi kocioł razem z tym co pisał sambor?Możesz sprecyzować co widzi kocioł? A jak to sprawdzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastor Opublikowano 12 Stycznia 2019 #162 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 37 minut temu, sambor napisał: Pisał, pisał, ale już w tym temacie nie będzie nic robił, gdyż autor tematu wie swoje i basta. Autor nie wie co wie i nie slucha. Problem jak pomoc komus wtedy? 2 godziny temu, Szczypiorr napisał: Jednego nie rozumiem. Jest 0 na dworze, temp zadana 22 a na sterowniku pokazuje temp pomieszczenia 21 i kocioł nie grzeje. Cały czas mi tylko o to chodzi, rozumiem gdyby grzal a nie mógł nagrzać więc zwiększyć przepływy itd ale w takim przypadku przy 0 temp gdy kociol nie grzeje to co mają wspólnego przepływy itd? Czy on nie powinien Grzać dopóki nie osiągnie temp 22? Przecież nie ma na dworze - 15 że nie może nagrzać Nie chce podnosić temp w pomieszczeniu, chce aby bylo tyle ile jest zadane na sterowniku 1 godzinę temu, sambor napisał: Jest parametr korekta wskazań temperatury - użyj go Uzyles? co tam masz w tym parametrze? Sam poniekad podajesz rozwiazania ale nic z tym nie robisz - kto ma za ciebie to zrobic? Skoro piszesz ze piec nie grzeje mimo ze powinien to znaczy ze piec widzi ze nie musi grzac - filozofii nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor #163 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 Nadal nie wiem o jakim parametrze mówisz.Dlaczego kocioł nie widzi że musi Grzać skoro na sterowniku cw400 pokazuje aktualna temp 21 a zadana jest 22 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastor Opublikowano 12 Stycznia 2019 #164 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 Ile razy w kółko to samo. Korekta wskazań szukaj!!!!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor #165 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 Czyli jak na sterowniku pokazuje 21 to mam sobie zrobić korketke wskazań aby pokazywalo 22 mimo że w domu jest 21?Jaki to ma sens? Wtedy to napewno nie będzie grzal skoro zadana i pokazywana temp się pokryja. Czy to inaczej działa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastor Opublikowano 12 Stycznia 2019 #166 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 Wymiękam. Skoro piec nie startuje mimo nieosiągnięcia temperatury tzn ze kocioł widzi wyższa niż jest. Musisz to skorygować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor #167 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 Wymiękam. Skoro piec nie startuje mimo nieosiągnięcia temperatury tzn ze kocioł widzi wyższa niż jest. Musisz to skorygować. Ja też wymiekam.Dlaczego nie widzi skoro na sterowniku jest 21? To kocioł na co patrzy bo nie rozumiem?Dla próby korektę temp pomieszczenia zwiększyć, zmniejszyć? Jeżeli jest problem z różnica 1 stopnia to o 1K? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastor Opublikowano 12 Stycznia 2019 #168 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 Ostatni raz tu pisze. W pokoju masz termostat na którym zadałeś 22. On pokazuje 21. A mimo to kocioł nie grzeje. Jaki wniosek? Sam kocioł widzi ze temperatura została osiągnięta. Czyli musi widzieć conajmniej 22. Czyli co ty musisz zrobić? Parametrem który otrzymałeś musisz tak skorygować wskazanie aby było ono adekwatne. Rozumiesz?Instrukcje kotła czytałeś i zrozumiałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor #169 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 Czytałem kilka razy.Skoro tak jest dam 1 k na plus.Tylko wytłumacz skoro wiesz, skąd kocioł widzi temp w domu 22 jak na sterowniku który nim steruję jest 21? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastor Opublikowano 12 Stycznia 2019 #170 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 A jak daleko jest sterownik od kotła? Jak jest podpięty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor #171 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 A jak daleko jest sterownik od kotła? Jak jest podpięty?Zdaje sobie sprawę, że nie znam się na tym ale jak może być podpięty? W odpowiednie miejsce w kotle które podpinal serwisant kablem dwu zylowym, chyba inaczej się nie da.Odległość od kotła licząc po kablu to może 4m Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor #172 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 A jak daleko jest sterownik od kotła? Jak jest podpięty?Zdaje sobie sprawę, że nie znam się na tym ale jak może być podpięty? W odpowiednie miejsce w kotle które podpinal serwisant kablem dwu zylowym, chyba inaczej się nie da.Odległość od kotła licząc po kablu to może 4m Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastor Opublikowano 12 Stycznia 2019 #173 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 Dobra nie ważne ważne ze producent kotła daje ci możliwość korygowania wskazań. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor #174 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 Zrobię jak piszesz i dam znać. Dzięki Wydaje mi się że tak naprawdę nikt nie wie dlaczego rzekomo kocioł nie widzi że na sterowniku w domu jest 21 i nie grzeje. Bez sensu ale sprawdzimy teorie z korekta temp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastor Opublikowano 12 Stycznia 2019 #175 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 Szukasz dziury a nie sluchasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...