Zauważ, że rozmowca powiedział:

W dniu 11.11.2018 o 11:54, adam1974 napisał:

Stal 1.4404 nie udźwignie tak agresywnego środowiska kondensatu (zostało to przetestowane i potwierdzone), jaki powstaje w wyniku spalania pelletu w niskiej temperaturze.

Bo w niskiej temperaturze to nawet "tylne" kanały kotła potrafi "zerzreć".

Pozdrawiam RedEd

PS mam wkład z 1.4404 1 mm grubości mam nadzieję, że jakość stali nie jest "japońska" 

Edyta: zwróćmy uwagę na ostatnie słowa cytatu. 

Edytowane przez Ryszard

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak popatrzylem na wlasciwosci stali 1.4539 to faktycznie jej odpornosc korozyjna w srodowisku roznych kwasow i temperatury wypada lepiej.

Tylko czy w kotle (kominie) opalanych peletem wystepuje az takie stezenie kwasow (no wlasnie jakie? i jakich kwasow) i temperatura (tutaj latwiej) ze zastosowanie stali 1.4404 nie jest mozliwe?

Nie zgodze sie z przedstawicielem tamtej firmy - grubosc jednak ma znaczenie :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
46 minut temu, reded napisał:

..." 

Edyta: zwróćmy uwagę na ostatnie słowa cytatu. 

Byc moze chodzilo mu o kotly peletowe kondensacyjne? Tak sie domyslam tylko.

Tyle ze tutaj niska temperatura tegoz kotla wlasnie chroni go przed ta korozja.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Może, pewnie niedługo doczekamy się wkładów z tworzywa sztucznego... 

Pozdrawiam RedEd 

  • Lubię to 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

 Panowie za mną dziś drugie rozpalanie kotła Lazar SmartFire 15 z którego nic nie wynikło. Za pierwszym razem kocioł rozpalony komin murowany klasycznie z cegły nie znam do końca przekroju komina postaram się wejść na drabinę i zmierzyć otwór. Jest jakiś problem bo kocioł bardzo kopci na biało rozgrzał wodę do 60 *  i tak mocno dymił że aż w kotłowni było sporo dymu więc został wygaszony nie wiem w czym problem za szeroki przekrój kominy czy co innego ? Dodam że przy drugim rozpalaniu komin był wygrzany palnikiem bo podobno robią się czopy zimnego powietrza też to w niczym nie pomogło wręcz spaliny się cofały do środka aż był wystrzał w kotle. Dodam że komin czysty pierwszy raz palone jakim kolwiek piecem czytając ten temat stoją nad zakupem wkładu kominowego z kwasówki żaroodpornego wedle zaleceń producenta fi 120-130 czy aby to pomoże

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

To ewidentny przypadek braku ciągu kominowego i prawidłowej wentylacji w kotłowni

Sprawdź  czy masz : tzw Z-kę w kotłowni oraz działającą kratkę  wentylacyjną w pomieszczeniu kotłowni - bez tego żaden wkład nie pomoże.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tak mam w kotłowni szyb wentylacyjny może nie jest założona kratka ale to chyba nie jest przyczyną czyli co wypadało by wezwać kominiarza niech posprawdza ciągi ??

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze musisz wykonać doprowadzenie powietrza dla kotła  tzw Z-kę o przekroju 200cm2

Możesz też przeczytać temat na forum o prawidłowej budowie pomieszczenia kotłowni 

Znalezione obrazy dla zapytania Z-ka w kotÅowni

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Faktycznie nie mam takiej zetki czy to aby od tego był problem z paleniem się w kotle peletowym. Na juto ma przyjechać kominiarz dam znać jakie są wytyczne po oględzinach 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A masz okno w kotłowni?

Jak tak to otwórz je  podczas pracy kotła, powinno być lepiej.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Mam 2 okna co by nie było Kominiarz twierdzi że jest za duży otwór w kominie 14x26 cm więc będą wstawiać wkład z kwasówki żaroodporny średnica 12 cm wedle zaleceń lazara będę informował czy to pomogło i tak jak pisałeś Sambor wykują dolot powietrza tzw Z-kę 

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

chcesz powiedzieć że ten o to za duży przekrój komina jest powodem tego że nie masz ciągu?

pytam bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem, jako że mam takie same wymiary komina wolę się upewnić i może dmuchne na zimno i też go zmniejsze

 

a tak poważnie ...

miał ten twój kominiarz chociaż strój kominiarza czy tylko go tak nazywasz?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Było ich trzech firma kominiarska wydaje mi się problem po stronie komina spaliny są za chłodne i nie daje rady ich wypchnąć co by nie było ja się na tym nie znam od tego są fachowcy

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Internet swoje a życie swoje ale ok

 

spróbuj wpierw otworzyć okno w kotłowni i sprawdź czy sytuacja się nie zmieni bo szczerze mówiąc nie słyszałem jeszcze jak długo żyje że za duży komin =brak cugu

komin działa na zasadach fizyki ...

sprawdzić trzeb a też szczelność wyczystki..wystarczy że będzie nieszczelna i będzie problem 

 

dla pewności..

otwórz wyczystkę, zapal gazetę i przełóż do wyczystki.

zobaczysz czy jest cug

mi się udawało ogrzać komin dwoma gazetami jak był problem ... 

Edytowane przez pięknyroman

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie mam wyczystki w kominie.Przed drugim odpalaniem kotła Lazar Smartfire komin był grzany palnikiem gazowym około 30 minut i gazetami nic to  nie zmieniło kocioł nagrzał wodę do około 60 * uruchomiły się pompy przy 55* i w trakcie dogrzewania bardzo się zaczęło dymić z kotła dym biały na zewnątrz widoczny z komina i w pewnym momencie wystrzał jak z armaty w kotle w wyrzut dymu z komina jak po grzybie atomowym  jakieś pomysły kolego pięknyroman

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
4 minuty temu, Adamo169 napisał:

Nie mam wyczystki w kominie

coś mieszasz chłopie....było 3 kominiarzy i żaden nie zwrócił uwagi na obowiązek posiadania wyczystki....

 

czuję brzydki zapach w powietrzu na kilometr

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

dom budowany jakiś czas temu odstał swoje komin był zamurowany prze developera instalator podłączył kocioł wybił otwór do przyłączenia kotła wyczystka dopiero do zrobienia myślę że to nie ma wpływu na działanie ciągu kominowego ?

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

już napisałem...coś mi pachnie brzydko...

odpowiedz mi na pytanie które zadałem powyżej, skoro było 3 kominiarzy..bo tak się zarzekasz ...dlaczego żaden z nich nie zwrócił uwagi na brak wymaganej przepisami wyczystki...potem możemy dalej dyskutować bo jak dla mnie to nikt u ciebie nie był i ciśniesz bajki

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Mówili o wyczystce i o zetce że trzeba zrobić sprawdzili wysokość komina zmierzyli wymiar jaki ma i czy jest drożny zaproponowali wkład z kwasówki z wyczystką i od-skraplaczem wedle zaleceń lazar komin ma mieć przekrój 120- 130 mm siłą ciągu minimum 1pascal do max 8

20180629_180850.jpg

20180927_141109.jpg

Edytowane przez Adamo169

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak dla mnie to ty czytasz to co chcesz przeczytać, dlatego też nie docierają do ciebie żadne argumenty z forum.

 

Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka

 

 

 

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Do kogo kierujesz te słowa bo jestem trochę zmieszany

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Adamo do ciebie.

Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Po to piszę żeby się podzielić swoimi spostrzeżeniami i szukam dobrej rady to nie tak że to co mi się widzi tak zrobię ja się na tym nie znam

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
W dniu 4.12.2018 o 18:59, Adamo169 napisał:

myślę że to nie ma wpływu na działanie ciągu kominowego ?

A ja myślę,że ten komin jest jednak zapchany-może jakieś gniazdo albo jakieś śmieci/cegły po budowie?

Różne rzeczy się dzieją-w niektóre trudno uwierzyć :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Podobna zawartość

    • Przez Mateoo
      Witam, szukam pieca na pellet, potrzebuję około 20kw. Mam ponad 210 m2. W tym 160 m użytkowych i 55 piwnic w tym garaż (w piwnicy, zjazdowy). Myślałem nad Lazarem SF 22kw. Czy obecnie go użytkujący polecają? Czy teraz jakby mieli możliwość to zdecydowalibyście się na inny kocioł. Szukam opinii bo jestem jeszcze przed wyborem kotła. Na ociepleniu zarówno dachu jak i fasadowym nie będę oszczędzać, planuje 15cm styropianu grafit z lambdą 0,031 i minimum 30 cm wełny (dach + podłoga strychu). Słucham porad.
      Pozdrawiam.
       
    • Przez piter821
      Witam, jak w tytule posiadam taki kocioł od 01.07.2014. Chciałbym zapytać czy ktoś posiada i powymieniać się opiniami.
    • Przez Norberto77
      Witam, poszukuję posiadaczy pieca jak w temacie, takich co mają już uruchomiony i pracuje u nich. Chciałbym się dowiedzieć na temat ustawień w tym piecu, jakie macie. Ile spala pelletu. Ja mam taki piec od 1 m-ca i przez ten miesiąc spalił mi 960kg.
      Powierzchnia do ogrzania 125m2 wszystko w podłogówce + 2 kaloryfery drabinki w łazienkach
      Dom ocieplony Pustak ceramiczny duży w środku styropian 2x5 na końcu pustak ceramiczny mały - ściany 3 warstwowe
      Okna plastikowe 5 komorowe
      Poddasze nieużytkowe - strop ocieplony 20+5 wełna
      Ustawienia:
      Temperatura na piecu 70st
      Histereza 1 - 14 stC
      Histereza 2 - 9 stC
      Temperatura na mieszaczu za zaworem 4 drogowym i siłowniku 45 stC
      Temperatura na podłogówce ustawiona na piecu na 32 stC (na czujniku wskazuje ok 27 stC)
      W podłogówce poustawiane rotametry na ok 2-2,5 l/min zawory na powrocie odkręcone na max (12 obiegów każdy ok 70m)
      Nastawy pieca Moc nadmuchu/Praca podajnika/Przerwa podajnika/Tlen:
      przy mocy100% - 75% /6 sec/ 14 sec/ 8,5%
      przy mocy 50% - 60% /4 sec/ 18 sec/ 10,5%
      przy mocy 30% - 45%/4 sec/ 42 sec/ 12,5%
      Czy na piecu jak jest pompa pieca i zawór motylkowy to ma on być na max, czy może być przykręcony? (serwisant mi coś mówił o 1,5 obrotu, ale miałem tyle informacji w głowie, że mi wyleciało co i jak)
       
      Proszę o podanie waszych parametrów.
      Pozdrawiam Norbert
    • Przez Sterydziak
      Witam!
       
      Szukam opini na temat kotła jak w temacie. Wszystko co przydatne. Jakość wykonania , ilość spalanego pelletu, spalanie pelletu gorszej jakości itp.
      Chcę kupić piec Tekla Draco Bio Compact 12 kw do ogrzewania mieszkania 56 m2 oczywiście jest wydzielona kotłownia :) na całości ma być podłogówka i całość ma być sterowana pogodówką na zaworze 4d. Jeżeli ktoś może coś doradzić lub zaproponować inny kociołek to proszę.
       
    • Przez michal1977
      UWAGA OSZUST!!!!!!
      Pragnę ostrzec przed nieuczciwymi sprzedawcami pelletu z Ukrainy.
      Udało się jednej z nich mnie oszukać wpłaciłem zaliczkę na pellet i po otrzymaniu moich pieniędzy na rachunek bankowy kontakt się urwał przestali odbierać telefony odpisywać na wiadomości e-mail jak kamień w wodę.
      Nie dajcie się nabrać.
      Wszyscy maja ten sam sposób działania 50% zaliczka na podstawie faktury pro-forma reszta przy dostawie
      Mają podrobione certyfikaty badania klasy A1,A2
       
      Jak ktoś miał podobne propozycje współpracy proszę o uzupełnienie listy i ostrzeżenie innych.
       
      Podaję czarną listę oszustów:
      1.
      G & E Biofuel Trading HQ
       Stavropihiis’ka St, 3, Lviv,  Lviv Oblast, Ukraine.
      https://gandebiofueltrading.com/
      +380 (63) 242 74 64
      +380 (93) 051 28 06
      +380 (93) 528 36 21
      Eric Bogdan
      2.
      HYIVSTARBP.UA COMPANY
      Poltava Oblast Raion Kremenchutskyi Raion,39600 Ukraine
      +380637905389
      info@hyivstarbp-ua.com
      3.
      ESKADA WOOD LLC
      Sales & export manager
      Mr. Aleksanda Vidovic
      CEO:Mr kanokwan Kongchuay
      TEL: +380631416804
      EMAIL: eskadawood@gmail.com
      ADDRESS: 7,Grushevkogo str,45233 tsuman,volyn,region
      WEBSITE: http://eskadawood.com/
       
  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.



×

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.