Podstawa to potencjał podajnika..potem kaloryczność opału i czas podawania (ja mam 3s) ,moc kotla (ja mam 13 wpisane kociol ma 22kw-mi wystarcza)okreslasz m odulacje i powietrze....a potem testy jak się pali.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy można przedłużyć przewody od czujników temperatury wewnątrz i na zewnątrz?Obawiam się,że 5m kabla mie nie wystarczy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mogłeś przedzwonić do pana Tomka przed zamówieniem to byś miał oryginał.

Możesz przedłużyć. W menu po  zalogowaniu jako instalator możesz wprowadzić korektę gdyby oszukiwały czujniki. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok dzięki.Podłączyłem i już pracuje.Mam bardzo wysoką temp.spalin ok.270stopni.Nie mam zamontowanego deflektora w kotle może to wina tego?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niżej czyli na jaką?Co to spowoduje?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pod warunkiem że masz podpięty i aktywny czujnik temp.spalin.

Jeżeli sterownik świeżo podpięty do kotła to potrzebuje czasu na wstępną auto adaptację

Jak temp.spalin szaleje to najczęściej :

-za silny wiatr od dmuchawy ( dla apr w zależności od opału na początek  np.8-40%, 8-35% )

-za duża różnica między temp. zadaną a aktualną

-za wysoka modulacja. Można założyć kaganiec (  zmniejszyć modulację max)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ustawiłem temp.spalin ale również zmniejszyłem wiatr i moc kotła.Jest dużo dużo lepiej.Na razie zostawiam niech popracuje jakiś czas,nie ma co na początku za dużo kombinowaćl

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Domek nie duży ale też nie ocieplony ani ściany ani dach.Na strychu wieje jak na dworcu,dach stara cementowa dachówka.Mam jeszcze kominek w razie dużych mrozów rozpalam w nim.Trzeba będzie w końcu ocieplać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Ja u siebie , na retorcie, również zauważyłem że paląc kaloryczniejszym groszkiem wzrasta temperatura podajnika. Cienki groch 30-32°C, na mrozy poszedł mocny groch, temperatura podajnika poszła w górę między 41-43°C

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 rok później...

Nadchodzi sezon grzewczy więc zrobiłem przegląd palnika (wcześniej jak zwykle nie było czasu)
I po rozebraniu palnika doszedłem do... dosyć wniosków:
- ślimak do wymiany - upalona końcówka, niechybnie związek z wysoką temoeraturą podajnika w ubiegłym sezonie.
- konstrukcja palnika, zwłaszcza na styku żeliwnego elementu palinka i kasety powietrza dosyć trudna do zrozumienia co autor miał na myśli jak to konstruował

W kasecie powietrznej od strony palnika jest wycięty otwór, w który jest wstawiona tuleja/pierścień o średnicy mniejszej od tego otworu o ok 2-3mm, wobec czego powstaje szczelina przez którą będzie wydostawać się powietrze.
Dodatkowo krawędź pierścienia wewnętrznego jest nieco cofnięta od płaszczyzny kasety do której przykręca się element żeliwny, wobec czego i tu powstaje kanał/przestrzeń przez którą będzie wdmuchiwane powietrze      do palnika w miejscu wprowadzania ekogroszku, a jeszcze przed częścią w której dokonuje się spalanie
Do wewnątrz pierścienia wprowadzana jest rura podajnika wraz ze ślimakiem, i tu raczej jest to dopasowane - luz montażowy.

Szczegóły z demontażu dla potomności na załączonych zdjęciach.

Przy rozbieraniu nie zauważyłem śladu żadnej uszczelki czy jakiegoś innego uszczelniacza - silikonu/inne masy uszczelniającej
Na pytanie do serwisu czym owe połączenie uszczelnić "

Cytat

 

...silikony wysokotemperaturowe sa nietrwale dlatego tez
takie silikonowanie co drugi sezon trzeba zrobić ponownie

W pana palniku ten silikon tez napewno byl tylko sie wykruszył

Miejsce silikonowania  to czoło i dol odlewu czyli ogólnie styki żeliwa z metalem

Mozna byloby pomyśleć o zastosowaniu taśmy kominkowej żaroodpornej  
jeżeli nie chce Pan co jakiś czas silikonowac.                        

 

 

Reasumując - zakładam że wysoka temperatura podajnika w ubiegłym sezonie i upalenie fragmentu podajnika jest związane z dziwną konstrukcją owego miejsca styku, tak jak w wcześniejszych postach sugerował YaroXylen, wdmuchiwane tam powietrze, zwłaszcza przy niskich mocach, powoduje cofanie żaru do tego miejsca i wzrost temperatury oraz upalanie ślimaka

Po kiego grzyba tam ma być wprowadzane powietrze (bo tak wynika z analizy konstrukcji)?
Oczywiście mam zamiar całość "zalepić" właśnie taką taśmą z włókien szklanych + silikon wysokotemperaturowy.
Palnik na pewno wcześniej nie był rozbierany przez nikogo, na dodatek w miejscu przykręcania rury podajnika do kasety powietrznej w dolej części był podłożony kawałek blaszki (widoczne na fotkach) - fabryczne "strojenie"? 

IMG_20200912_162329.thumb.jpg.b940190504ec00fd8c80686b4b2f617e.jpgIMG_20200912_162124.thumb.jpg.910eed50f7776e91479e997cdbd90cb0.jpgIMG_20200912_162018.thumb.jpg.bdec09dd01e249871b96dd825f3bb27c.jpgIMG_20200912_161936.thumb.jpg.5a420f0017bf542525c630f61367a2c8.jpgIMG_20200912_161603.thumb.jpg.661368302cebf08cdea3e455ed786611.jpgIMG_20200912_161534.thumb.jpg.dbd0168ecaa0e400d32ccc6d358264e6.jpgIMG_20200912_161019.thumb.jpg.516a24096f0e807113eb1d2d11405543.jpgIMG_20200912_160808.thumb.jpg.43fb7c19411e63ef4c9d4b67eafa3f0f.jpgIMG_20200912_160345.thumb.jpg.ac2053a3730a73d75b988e7443ed94e9.jpgIMG_20200912_160337.thumb.jpg.2f6501dd78dd64d769d5cca4ae9a93cc.jpgIMG_20200912_155710.thumb.jpg.442d8ae8cf2f36acfbb19bd4b9796eb0.jpgIMG_20200912_155450.thumb.jpg.02dd29ea407c78c9f831635ce28e7576.jpgIMG_20200912_155430.thumb.jpg.8036469dd01934a6c74d1b56d86a0070.jpgIMG_20200910_161228.thumb.jpg.553cca3fe2a183fc107c2ecebf8cca80.jpgIMG_20200910_161138.thumb.jpg.7e9c67673e42d069d85e5876f120cb4f.jpg

 