Juzef

Kolektory Weber w pionie. Cudów nie ma – czy tylko dlatego?

Rekomendowane odpowiedzi

Ani wschód zachód ani 45 st. . Przeanalizuj sobie wyliczenia @sambor. Jeśli ktoś chce korzystać z kolektorów cały rok to kąt trzeba uśrednić do wysokości słoneczka nad horyzontem w skali całego roku . Jeśli chcesz mieć max zysk tylko w okresie letnim to kąt dla Warszawy 51 st +/_ poprawka geograficzna w zależności od równoleżnika . Tylko tak na marginesie tych obliczeń czy nie z ustawienia kolektorów do największego uzysku latem biorą się późniejsze problemy z przegrzewaniem zasobnika i kombinacje z żaluzjami czy zasłanianiem części kolektora ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

 Kolego Juzef  jeżeli chcesz osiągnąć wyższą temperaturę w bojlerze to: wstaw do niego większą wężownicę jeśli to tylko możliwe, albo kup inny z większą wężownicą.

Ja w zeszłym roku przez jakiś czas miałem podłączone kolektory do bojlera z małą wężownicą. Temperatura w najcieplejsze dni oscylowała od 48-55 stopni. Zakupiłem inny z większą i teraz temperatura dochodzi do prawie 80 stopni.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Witam, no jestem zainteresowany właśnie tymi panelami weber, ale trochę mnie ten temat przestraszył, może już kolega Juzef przerzucił je na dach i może coś więcej o nich powiedzieć?

Edytowane przez drayverek

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)
W dniu 11.08.2018 o 14:33, Cypisek napisał:

Kolego Juzef  jeżeli chcesz osiągnąć wyższą temperaturę w bojlerze to: wstaw do niego większą wężownicę jeśli to tylko możliwe, albo kup inny z większą wężownicą.

Producent podaje, że wężownica ma 4kW (innych parametrów nie ma). Na kolektorach samoróbkach nie było z nią najmniejszego problemu. Jeśli przyczyna jest w ograniczonej ilości energii łapanej przez absorbery, to większa wężownica z pustego nie naleje.

@drayverek – nie przerzucił, bo jeszcze gdzieś trzeba PV zamontować i nie wiem, czy aby kolektory na ścianie jednak nie zostaną gdyby się wszystkiego nie udało na dachu pogodzić. 

Edytowane przez Juzef

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Należy pamiętać że solary tej firmy to skośnooka produkcja niskich lotów i ich parametry mogą być wprost "księżycowe"

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Mam 3 sztuki jak już pisałem i mogę potwierdzić, że robią robotę. Ostatnie 2 tygodnie  są zakryte  bo temp. przekraczała 90 stopni. Długość instalacji  do bojlera ok 20m  ale przy tym nasłonecznieniu nie odczuwam spadku wydajności, zobaczę jak to będzie jesienią.

Karol

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wszystko zależy na jaki bojler pracują te solary, np wg Wolfa wystarcza 1 panel ( ok 2m2) na100- 200l wody, wg Hewalexa 1 panel  powinien być na 100l a u kolegi jaki jest zbiornik grzany z tych 3 solarów?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

hmmm no ja myślę dwoma sztukami napędzić bufor 1000 l :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Oj wesołek z ciebie

Do takiego bufora to 8-10szt potrzeba

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

:D no lubię pożartować, ale tym razem piszę całkiem serio. Bawię się od tygodnia jednym używanym powiekszonym kolektorem podłączonym na wężach ogrodowych i wszystko wskazuje że dwa powinno mi przez całe lato zapewnić w pełni CWU.

Mam nie duże zapotrzebowanie na wodę i dobrze ocieplony bufor.

Przez dwa dni słoneczne miałem 50 st. na górze i 45 na dole podgrzane z coś ok 40st.

Tak podgrzany zbiornik już mi wystarczy na dwa, trzy dni bez słońca;-)

Także uważam że im większy zbiornik tym lepiej, a kolektory powinno się dobrać do zuzycia

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Ja obecnie do 45 i więcej to nie potrzebuję solarów - wystarczą mi beczki na deszczówkę - max było 46-48C

Zobaczymy jak ci będzie grzało we wrześniu

Edytowane przez sambor

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)
20 godzin temu, sambor napisał:

Wszystko zależy na jaki bojler pracują te solary, np wg Wolfa wystarcza 1 panel ( ok 2m2) na100- 200l wody, wg Hewalexa 1 panel  powinien być na 100l a u kolegi jaki jest zbiornik grzany z tych 3 solarów?

Mam 300l zasobnik i właśnie dobierałem tak, że 1 panel na 100l .

13 godzin temu, sambor napisał:

Ja obecnie do 45 i więcej to nie potrzebuję solarów - wystarczą mi beczki na deszczówkę - max było 46-48C

Zobaczymy jak ci będzie grzało we wrześniu

Na jesień to i ja się nie spodziewam cudów, 

Kol. Drayverek, Twój panel pewnie ma 2,5m2 i obecnie daje 2kw przy dobrym słońcu  x 10h słońca masz około 20 kwh. Jesienią będzie10 razy mniej.

Karol

Edytowane przez jedlica

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jesienią to już się będzie palić pewnie w kotle i nie będę patrzył czy solarki mi coś jeszcze grzeją, choć jeśli wyjdzie słońce to do centralnego może coś dorzucą.

@jedlica - czy to są te najtańsze? Eco sol 2.0?

Bo zastanawiam się czy do tego co mam (2.3m2) dorzucić te dwa Webery czy jeden jakiś np. Hewalexa. Pieniądze te same, ale powierzchnia dwóch, dwa razy większa... ale jak to będzie się spisywać na lata...hmmm

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Im większa powierzchnia tym lepiej w okresie wrzesień- maj, to oczywiste.

Dołóż tyle ile możesz ale zostaw jeszcze miejsce na na dalszą rozbudowę

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Płaciłem po 740 zł. za sztukę to chyba te tańsze. I na Twoim miejscu dorzuciłbym właśnie webery bo czym tak diametralnie mogą się różnić od healeów? Hewaley te tanie mają harfę z alu weber z miedzi, absorber powłoka tinox tu i tam, wełna, szkło solarne itd. A będziesz miał powierzchnię 2x większą.

Karol

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Nieubłagane prawa astronomii robią swoje, słońce coraz niżej się wdrapuje a tymczasem moje pionowe solary w słoneczny dzień dobijają teraz do 51st.C kiedy latem w najtęższy upał za nic nie mogły przekroczyć magicznych 48,5st.C. Także kąt robi swoje, ale też nie wiem, czy szyby się do tego nie dokładają.

Gdybym się nudził to spróbuję zbudować coś własnego znowu. Szczególnie, że wpadł mi pomysł na swego rodzaju hybrydę kolektorów próżniowych i płaskich - po tym, jak wyczytałem, że przewaga w uzyskach kolektorów próżniowych nie jest bynajmniej w największej mierze zasługą próżni, lecz rurowego kształtu absorbera, na który dużo dłużej promienie słoneczne padają pod kątem prostym (w osi poziomej, nie w pionie; na pion wpływu nie mamy) niż na płaską "deskę". Będę miał chwilę to rozrysuję i poddam krytyce.

Edytowane przez Juzef

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Nie ma co rysować apertura koła jest stała w funkcji kąta padania; odcinka zaś zmienna zależna od tego kąta. Co prawda w kolektorze nie ma czynnego przekroju kołowego ale jednocześnie i słońca w skrajnych punktach. poz Hermogenes

 OK słońce jest zawsze tyko rury nie oświetla. Jak by zbrakło słońca to próżny montaż absorberów. chyba że jakiś neutronowych od pulsara a my do podziemia.

Edytowane przez Hermogenes

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)
10 godzin temu, Juzef napisał:

 

Gdybym się nudził to spróbuję zbudować coś własnego znowu. Szczególnie, że wpadł mi pomysł na swego rodzaju hybrydę kolektorów próżniowych i płaskich...

Rozrysuj...

Moze byc problem z  cisnieniem. Na zewnatrz 1bar w srodku proznia. Nie bez powodu wszystkie zbiorniki + dennice lub rury sa w przekroju (wycinkiem) kolem a nie prostopadloscianem.

Edytowane przez PioBin

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

I cyk, dziś na solarach 61st. kiedy latem w turboupały 50st. było szczytem.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

No i tak to powinno działać cały rok a nie gotować wodę w czerwcu czy lipcu a reszta sezonu lipa . 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Generalnie pionowy montaż faktycznie sprawdza się ładnie w miarę jak słońce coraz niżej wspina się po niebie. Niestety dopadł mnie problem innego rodzaju – budynek sąsiada zaczyna zacieniać ścianę. Wiedziałem o tym, ale jest to zauważalny problem tylko gdzieś tak między połową listopada a końcem stycznia, gdzie i tak słońca jest najmniej. Chyba nie będzie mi się chciało z tego powodu znów przenosić gratów na dach. Ale zastanowię się na wiosnę.

IMG_20181125_125552.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.



×

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.