Prośba o ocenę instalacji po zmianie kotła

Rekomendowane odpowiedzi

Witam forumowiczów,

Po przeczytaniu wielu stron tego forum i po stworzeniu wstępnego schematu instalacji (podziękowania dla kol. Odpowietrznik za przykładowy schemat i porady), zainstalowałem (na sucho) samodzielnie kocioł.

Proszę wszystkich doświadczonych kolegów z forum o ocenę instalacji i  czy będzie  ta instalacja działać poprawnie.

Za wszystkie uwagi z góry dziękuję.

Mam nadzieję, że zdjęcia są wystarczająco czytelne.

ALIM2386.JPG

ALIM2387.JPG

ALIM2388.JPG

ALIM2389.JPG

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja tylko mogę napisać, że zasilanie pompy obiegu kotła nie powinno być na dole. Na reszcie się nie znam :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

zielona pompa do obiegu kotłowego, czerwona pompa do c.w.u a niebieska pompa do grzejników

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Zastąp odpowietrznik automatyczny ręcznym albo na tym automatycznym kapturek cały czas musi być zakręcony bo inaczej pompy mogą zaciągać powietrze.Uzupełnienie wody do instalacji nie powinno być na sztywno+musi być zawór zwrotny na dolocie.

Kocioł w układzie zamkniętym? więc gdzie jest urządzenie do odprowadzenia nadmiaru ciepła w razie "W" czyli zawór DBV lub wężownica schładzająca?

Za pompą kotłową najpierw zawór zwrotny a potem grzybkowy

Edytowane przez odpowietrznik

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Pompa zielona - kostka z zasilaniem przekręć w bok.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

wężownica schładzająca jest w kotle, jeszcze nie podłączona. '' Uzupełnienie wody do instalacji nie powinno być na sztywno " a jak to powinno być?

1.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Pytanie przy okazji w zasadzie to do Panow instalatorow:

Zbiornik przeponowy montujemy w obwodzie kotlowym czy CO.? A moze dwa niezalezne przy zaworze 4d?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Na giętkim wężyku np.w oplocie 1/2"x1/2" Nie powinno się montować pomp skrzynką elektryczną w dół (grozi zalaniem) nie wiem czy w tej konkretnej pompie jest możliwość obrócenia silnika pompy jak to ma miejsce w nowych Grundfosach

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

ok, zmienię na giętki wężyk, zielona pompa jest firmy wilo, sprawdzę czy da się obrócić

 

Edytowane przez edisded

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Chyba masz w złym miejscu podpięte naczynie przeponowe,powinno być podpięte do powrotu do kotła (ma chronić kocioł)

Ile bar zaw.bezp.?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

zbiornik był tak podłączony to jest część starej instalacji, której nie ruszałem, 2,5 bar

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
58 minut temu, PioBin napisał:

Pytanie przy okazji w zasadzie to do Panow instalatorow:

Zbiornik przeponowy montujemy w obwodzie kotlowym czy CO.? A moze dwa niezalezne przy zaworze 4d?

Pytanie do pytającego - po co  montujemy zbiornik przeponowy?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W celu kompensacji zmian objetosci wody przy zmianie jej temperatury.

Czy zgodzisz sie ze mna?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tak, w celu kompensacji rozszerzania się zładu wody w instalacji pod wpływem wzrostu temperatury.

Wzrost temperatury to nie Słoneczko lub kominek tylko kocioł, który tą wodę podgrzewa i dlatego naczynia zarówno przeponowe jak i otwarte muszą być wprost podłączone do kotła - stanowią o tym przepisy i zdrowy rozsądek, którego często brak wykonawcom takich instalacji.

Woda rozszerza się w kotle , więc kocił musi mieć taką kompensację.

Ponadto kocioł jest najsłabszym i jednocześnie najdroższym ogniwem w całej instalacji - zarówno tej otwartej jak i tej zamkniętej - max w instalacji zamkniętej wytrzymuje ok 3 bar.

wyjątkiem są kotły odlewane - żeliwne, te wytrzymują do 4 bar.

Pozostała część instalacji wytrzymuje 10 i więcej bar.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

no to chyba mam źle zainstalowany zbiornik przeponowy

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Nie chyba tylko na pewno)Jak będziesz przepinał naczynie( na zdjęciu widać fragment naczynia i nie jest ono nowe to też nie wiadomo czy w ogóle jest w nim jakiekolwiek ciśnienie) to sprawdź w nim ciśnienie wstępne. Jak wysokość od podpięcia naczynia do najwyższego grzejnika <  niż10m  to ciśnienie wstępne powinno być 1bar, po zamontowaniu naczynia napełnij instalację do wartości 1,3bar 

Edytowane przez odpowietrznik

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Tak. Masz zle zamontowany.

Masz o tyle szczescie ze:

- zawor 4d jest caly czas nastawiony gdzies po srodku, wiec obieg kotla masz caly czas polaczony ze zbiornikiem przeponowym

- zawor 4d to nie zawor kulowy, grzybkowy, zwrotny itp. ktory jest szczelny. Ten 4d nawet jezeli go zamkniesz i tak bedzie cisnienie przepuszczal pomiedzy dwoma obiegami

 

Zmiana cisnienia / objetosci to nie tylko grzanie. Nalej cieplej wody do butelki PET zakrec i wsadz do lodowki... Jakkolwiek butelka wytrzyma wewnatrz ok. 4bar tak z zewnatrz nawet 0.1 ja zgniecie.

Ty nie musisz sie niczego obawiac ale powyzsza uwaga to dla wszystkich uzytkownikow buforow i niskich cisnien w instalacji. Nie bez powodu minimalne cisnienie w instalacji zalecane jest na 1bar (cisnienie atmosferyczne)

Edytowane przez PioBin

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

jak tu się podłączę to będzie dobrze?

ALIM2390.JPG

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Do kotla. Zawor odcinajacy umozliwiajacy serwisowanie/wymiane nie taki lub chociaz zdejnij ta raczke.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

właśnie wyczytałem, że nie powinno być żadnego zaworu przy zbiorniku przeponowym, zbiornik jak najbliżej kotła na powrocie

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A ja zawor serwisowy bym dal. Ale nie namawiam szczegolnie mocno. Jak go nie bedzie tez dziala.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

bezpośrednio do kotła nie mam już miejsca by podpiąć zbiornik przeponowy, a mogę się wpiąć w ten sposób?

ALIM2390.JPG

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Możesz dać tu, albo jak poprzednio pokazywałeś - na tym kolanku.

Tylko pamiętaj - z zaworów zdejmij pokrętła., aby ktoś nawet przypadkowo ich nie przekręcił. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

dzięki, na pewno będę o tym pamiętał

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję wszystkim za rady i uwagi, wszystkie zmiany przez Was, drodzy forumowicze zaproponowane zostaną wprowadzone.

Pozdrawiam

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.



×

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.