Rura odprowadzająca spaliny


genesis72

Rekomendowane odpowiedzi

Witam

Chcę założyc piec gazowy - kondensacyjny

Rurę - odprowadzenie spalin, chcę zrobic jak na załączniku ale powyżej budynku gospodarczego sasiada

Częśc budynku gospodarczego sąsiada jest na mojej posesji

Pytanie. Czy mogę tak wypuści rurę odprowadzająca?

Ktos mi mówił, ze gazownik mi pieca nie odbierze

 

piec.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzieki

Czy można włożyć do komina rurę ceramiczną zamiast rury w kwasówki?

Czy w tym wypadku rura taka bedzie trwała i jakie sa tego negatywne skutki?

Czy mozna do rury kamina właczyć spalicy z co (pieca węglowego), który bedzie tylko zapasowym piecem?

 

 

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 5 miesięcy temu...
W dniu 18.05.2018 o 21:26, tommy07 napisał:

Nie, nie wszyscy

przepis mówi , że wylot spalin ma być co najmniej 0,5 metra powyżej gruntu i musi być zachowana odległość od okien co najmniej 0,5 metra.Przy wyrzucie spalin przez ścianę kocioł ma mieć moc do 21 kw.

Czy od tego przepisu sa jakies odstepstwa, mam piec 24 kw, czy moge rure wyrzutowa zastosowac?

Czy to będzie oznaczało ze łamie prawo , jeżeli mój piec ma wiekszą moc i zostosuje wyrzut przez sciane? 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Księciunio wkleił Ci zapis prawny na Twoje pytanie w poprzednim poście.

Cytat

§ 175. 1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:
1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych.
2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu.
3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Według kalkulatora przy mocy 20 kw

min przekroj powinien 346 cm^2

mnie wychodzi przy fi 11,5 cm 103 cm2 czyli musiałaby byc rura fi 20 cm

Czy dobrze licze?

Minimalny przekrój to fi110

 

Mam jeszcze jedno pytanie, czy im większy komin (przekrój) tym lepiej

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie baw się w kalkulatory, tylko sprawdź w danych technicznych kotła - min przekrój  przewodu dymowego.

Taki podgrzewacz działa na ciągu naturalnym, więc musi mieć dobrany przekrój aby ten ciąg mu zapewnić.

Jak przekrój będzie za mały to ciągu nie będzie i będzie się cofał czad  - częsta przyczyna zgonów, przy starych piecykach gazowych.

Jakieś dane tego pieca masz , więc poszukaj w necie instrukcji do takiego samego lub podobnego mocą oraz konstrukcją i tam sprawdź średnicę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzieki

W instrukcji pisze -srednica wyloty piecyka to Średnica wylotu spalin: 110 Ø mm wiec chyba chyba nie wymaga wiekszego wylotu

Wczora mierzyłem kanal, mam 160 na 160 mm przy wyjsciu komina

Mam pytanie, jak sie zachowuje rura karbowana aluminiowa w kominie gdzie są spaliny gazu

Czy trwalsza jest rura aluminiowa czy rura ucynkowana??

 


 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ocynkowana rura szybko będzie "zjedzona" - przecież w spalinach jest kwas., aluminiowa rura będzie odporna na kwasy, dawniej zamiast z nierdzewki  do kotłów gazowych, ale nie kondensacyjnych robili wkłady z aluminium.

Co do średnicy to ważne jest aby była odpowiednia długość np wiele firm zalecało przy długości  przewodu kominowego większej niż 6m zwiększenie średnicy.

Ja bym w pionie dał min 130mm.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Aluminium jest odporna na rozcieńczony kwas siarkowy, dodatkowo spaliny z zawartością tlenków azotu powodują pasywację jego powierzchni co podwyższa jego wytrzymałość .

Przy piecu/ kotle  atmosferycznym jest praktycznie brak kondensatu , natomiast przy kotle kondensacyjnym przewód spalinowy ma stały kontakt ze stężonym kwasem, często ciepłym. co dodatkowo przyspiesza korozję.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Ponieważ moj komij ma 170/170 mm, budynek jest stary i komin w srodni sie trochę sypie

Kanał komininowy ma 4 metry

Wiec postanowiłem, że włożę w srodek rure ocynkowana fi 150

w do srodka tej rury włoze rure fler aluminiowa fi 140

 przestrzen kanału kominowego 170/170, a rura ocynbkowana fi 150 chce wlac beton, aby go wzmocnic  

(rura fi 150 jest prosta i nie podda sie betonowi, nie zegnie jej)

Czyli będe miam kanal kominowy fi 140 z ryru karbowanej aluminiowej 

Co sądzicie o tym?

 

 

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

@genesis72

zastanów się nad tym rozwiązaniem dwa razy 

bo zamiast wzmocnić możesz obciążyć 

 

wstaw w komin wkład i zapomnij o problemie 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.