Witam. Mam juz dość stary piec z podajnikiem firmy Żywiec. Sterownik to Geco G403-P02. 

  Chciałbym dołączyć do niego termostat pokojowy firmy Sterr RTW501. Jest instrukcja, z której za dużo nie rozumiem. Dodam, iż nigdy wcześniej tego nie robiłem i nie chciałbym czegoś źle podłączyć by poźniej wszystko poszło z dymem.

  Znalazłem w moim sterowniku kotła dwa przewody od pompy cyrkulacyjnej i do niej właśnie chciałbym podłączyć termostat by ją wyłączał/włączał w zależności od temperatury w domu. Jeśli źle kombinuję to prosze mnie poprawić. Wygląda to tak:

https://zapodaj.net/ce49ec72ea0d2.jpg.html

 

A mój termostat, który chce podłączyć pod sterownik kotła wygląda tak:

https://zapodaj.net/42f3730889f45.jpg.html

 

Nie bardzo rozumiem jak podłączyć jedno z drugim i gdzie dokładnie ma iść jaki przewód...

W środku wygląda to następująco:

 

https://zapodaj.net/eb97c6a446080.jpg.html

https://zapodaj.net/68b83c600a17e.jpg.html

https://zapodaj.net/acd9fda03d32e.jpg.html

https://zapodaj.net/7dcd10bf9b5ce.jpg.html

 

Jeśli ktoś by miał jakiś pomysł i mógł coś poradzić to z góry dziękuje za chęci i pomoc:)

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pytanie zasadnicze:  Masz obie części tego termostatu? Czy tylko jedną.....

 Termostat podłącza się do sterownika a nie bezpośrednio do pompy...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pytanie zasadnicze:  Masz obie części tego termostatu? Czy tylko jedną.....

 Termostat podłącza się do sterownika a nie bezpośrednio do pompy...

 

Dzięki za odpowiedź.

Oczywiście mam obie części, w pośpiechu zapomniałemo tym napisać i skupiłem się na samym podłączeniu. 

Tak wyczytałem w instrukcji o moim sterowniku nieco i natrafiłem na takie coś:

 

https://zapodaj.net/d46f014e44515.png.html

 

Czy to oznacza, że można bezpośrednio pod te wejscia pod termostat podłączyć ten mój? Czy to się tyczy dedykowanych termostatów.

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Dzięki;)

A jakby wyglądało podłączenie w termostacie? COM i NO podłączyc do sterownika?

 

Podłączyłem COM i NO pod sterownik i cos działa tyle że odwrotnie. 

Mam nastawioną temperaturę 21 stopni w domu i jak temp to jak spada poniżej 21 to się włącza sterownik i grzeje a jak wzrasta to się wyłącza. Coś na pewno jest źle podłączone, ale nie wiem co..

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co Ty kombinujesz?!  Masz dobrze!   Ma grzać jak temperatura jest za niska a jak dojdzie do zadanej to musi się wyłączyć

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co Ty kombinujesz?!  Masz dobrze!   Ma grzać jak temperatura jest za niska a jak dojdzie do zadanej to musi się wyłączyć

Kurcze źle to napisałem xd

Chodzi o to, że jak mam w pomieszczeniu 21 stopni i zmniejszenie zadaną na termostacie np na 20 to włącza się ogrzewanie. A jak zwiększę np do 22 to nie grzeje.

Przepraszam za wprowadzenie w błąd

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No i dobrze! 

Ma grzać jak temperatura spadnie poniżej tych nastawionych 21*C a powyżej tych 21*C nie powinno grzać. 

Histereza termostatu powinna być 0,5*C i tyle z reguły ma choć w niektórych można zmieniać.  

  Nie dasz rady sprawdzić tego w kilka minut, do tego potrzeba kilka godzin

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. Mam w domu 21 stopni. Czuje że jest trochę zimno i ustawie by było 22. Piec wtedy nie grzeje.

 

2. Mam w domu 21 stopni. Czuje że jest za ciepło więc ustawie na 20. Piec wtedy załącza grzanie.

 

Czy to jest ok? Bo jeśli tak to już nie mam pytań xd

 

 

Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Masz miernik? Rozumiesz co znaczy NO i NC? Wyobraź sobie ze do pieca dochodzą dwa kabelki dokładnie dwie żyły od termostatu. Termostat po prostu zwiera lub rozwiera te kabelki. Możesz sam to robić gdybys wypiął kable z termostatu.

Chyba masz rację;) podłącze NC i COM, włączę termostat i zobaczymy;) ale na 99% powinno być ok;)

Dzięki za pomoc;)

 

Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ciekawi mnie jedno. Jak w domu bedzie temp taka jak zadana to termostat wyłączy sterownik i wtedy jest w podtrzymaniu. Wyłączona jest także pompa cyrkulacyjna. Grzejniki po czasie sie wychłodzą i jak spadnie temp w domu włączy się ta pompa i zacznie przelewać zimną wodę przez kocioł co drastycznie obniży temperaturę powrotu do kotła o nawet 20 stopni. Czy bedzie to miało negatywny wpływ na żywotność kotła?
pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zimny powrót ma wpływ na żywotność kotła i generuje większe spalanie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przepraszam za głupie pytanie, które wcześniej zadałem. 

Teraz kombinuje co pozmieniać by ten powrót był "bezpieczny"

Jak ustawie w ustawieniach, że najniższa temperatura jaka powinna być na piecu to 45 stopni to nawet pomimo blokady termostatu on się obudzi i zacznie grzać?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.